首页 课程 资料 论坛
  • 什么叫做变压器短路阻抗?

    所谓短路阻抗就是用电器短路形成的电阻,象涡流等。 a,通常,变压器的短路阻抗,是指在额定频率和参考温度下,一对绕组中、某一绕组的端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk。由于它的值除计算之外,还要通过负载试验来确定,所以习惯上又把它称为短路电压或阻抗电压。 b, 短路阻抗是变压器性能指标中很重要的项目,其出厂时的实测值与规定值之间的偏差要求很严。DLZK-10A变压器短路阻抗测试仪变压器短路阻抗大小对变压器运行能有什么影响? 变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100% 当变压器满载运行时,短路阻抗的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压降大。当变压器负载出现短路时,短路阻抗小,短路电流大,变压器承受的电动力大。短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电动力小。

  • 什么叫做过载、短路跟失压

    什么叫做过载、短路跟失压,能举几个通俗的例子解释一下吗,小弟刚学,不太了解。

  • 请教下高人什么叫截断后续短路电流?

    请教下高人什么叫截断后续短路电流?

    偶然看到一套低压配电图中有这样一个东西,从来没有见过,不知道怎么回事,很想知道。而且 他那个截断后续短路电流的30KA是怎么得出来的呢!~

  • 大家来分析下怎么造成短路的

    大家来分析下怎么造成短路的

    大家来分析下怎么造成短路的!请各抒己见!领导让我调查写出事故报告,可我不想不出事故原应呀!难!

  • 系统短路电流为什么不是4个

    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?

  • 关于什么叫“尚有吊顶”的问题

    《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》---CECS102 2002 (2012版)表3.4.2-2 受弯构件的挠度与跨度比限值 当中有一条竖向挠度门式钢架斜梁“尚有吊顶”“挠度限值L/240”,这个如何理解,什么叫“尚有吊顶”?

  • 请教关于短路计算的问题

    在建筑电气中,选择低压断路器涉及到短路计算,但变配电是最后设计的,哪应该如何计算短路电流?如果选定变压器后由再来复核低压断路器的选型,那不是很麻烦啊??

  • 关于短路的知识!很基础的!

    短路的一般概念 (1)短路的定义 短路是电力系统的严重故障。所谓短路,是只一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地的系统)发声庸碌的情况。(2)短路的原因和类型 产生短路的原因主要有如下几个方面:元件损坏;气象条件恶化;人为事故;其他原因,如鸟兽跨接在裸露的载线部分等。 在三相系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。三相短路也称为对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态。其它类型的短路都是不对称短路。(3)短路的损害 短路的危险后果一般有以下的几个方面: 1.短路故障是短路点附近的支路中出现比正常值达许多倍的电流,由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的机械应力。如果导体和它们间的支架不够坚韧,则可能遭到破坏,使事故进一步扩大。 2.短路电流通过设备使发热增加,短路持续时间较长时,设备可能过热以致损坏。 3.短路时系统电压大幅度下降,对用户影响很大。系统中最重要的电力负荷是

  • 这样的短路的怎么分析与后果

    这样的短路的怎么分析与后果

    电源的A相火线和零线短路了,为什么开关不跳闸,害得公司电脑烧了二十机台。电缆线是YJV3*25+1.另外两根电线是BV75平方.线路长150米。实测电流在60A左右。之前A相电压有点底,AB368V, BC390V, CA375V。AN240V,BN225V,CN205V.之前怀疑食堂电源线电缆只有AN两根与总电源线同穿一个电箱电板孔,怀疑会会有涡流。因为A相相线会有较大电流,N线应该电流很小,电流会不平衡。在食堂测试电缆线四根全部通路,在配电房也是。而且电缆线废弃的两根线会产生感应电压,绿色线对地电压120V,红色线对地电压80V.,绿色对红色30V 而且电缆线废弃的绿色线与红色线对三相电源都有电压。在食堂这边测量电压;AB线电压380v,BC线电压380v,CA线电压380v;AN相电压0v,BN相电压380V,CN相电压380v。在配电房这边测量电压一切正常。在食堂这边电缆线之间测量电阻:蓝绿:0.7欧;蓝黄:0.5欧;蓝红:350欧:红绿:350欧。在配电房这边测量电缆线电阻:蓝绿2K欧。

  • 请教~~有关短路计算的事

    我着有一份高压赔垫图纸,里面有一个是短路计算结果表,我想问一下,这个结果表是不是根据电气主接线图里面所用的实际的元件如变压器的容量计算的

  • 这个短路电流该怎么计算

    这个短路电流该怎么计算

    如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。

  • 关于短路冲击系数的确定

    短路计算中,短路击系数Kp,是按照Xk/Rk的比值,然后查曲线图表来确定的然后再跟据冲击系数Kp,以及短路电流Ik来确定冲击电流ip=1.414*Kp*Ik由于查曲线图来确定Kp计算太繁琐,查《工业与民用配电设计手册》,上面有个经验值规定如下:1.当短路发生在发电机端时,取Kp=1.92.当短路发生在发电厂高压侧母线时,取Kp=1.853.当短路点远离发电厂,短路电路的总电阻较小时,即Rs4.在电阻较大的电路中,即Rs>Xs/3时,取Kp=1.3我想问的问题如下:1.在10/0.4KV配电系统中,Kp的选取标准按照如上哪一个执行2.低压配电系统中,是不是通常Rs远远大于Xs

  • 产生短路的原因及短路的危害

    原因: (1)设备绝缘损坏。老化、污闪、雾闪、盐碱击穿。 (2)外力破坏。雷击、鸟害、动物接触、人员或植物距离太近。 (3)设备机械损伤。疲劳严重、断线、倒塔、倒杆、电动力太大拉断导线。 (4)运行人员误操作、带地线合隔离开关、带负荷拉隔离开关。

  • 请教低压的短路保护问题

    下面图片中的内容来自GB50054。下面标注为红色的部分,请教为什么瞬时脱口也要有1.3的系数?提前谢谢您的回复。

  • 关于短路容量的认识,查找的资料

    关于短路容量的认识 短路容量问题是我们在求解与电力系统有关的问题时必须面对的,在这里将自己对短路容量的认识整理出来,希望有助于澄清读者及自己对这个问题

  • 漏电保护开关能判断短路吗?

    漏电保护开关能判断短路吗?

    如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?

  • 问各短路电流校验的问题

    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?

  • 城网各级电压的短路容量

    城网各级电压的短路容量

    那位前辈知道这张图片中参数的来历,主要是“城网各级电压的短路容量”参数的来历。在此谢过!

点击加载更多

什么叫短路

什么叫短路专题,为您提供什么叫短路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么叫短路 相关的专业交流讨论,更多什么叫短路相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

短路容量

电源短路保护电路