经常看到招标文件里有:10kV系统母线短路电流:热稳定电流50 kA/4s,动稳定电流125kA;类似描述,请问,这个数值是根据什么而来,求解释,求明白,谢谢!
最近遇到的一个问题,本人负责的装置配置一面10KV进线开关柜,一面PT,另外还有15面电动机馈线,都是355KW。进线引自业主提供的总降变电所的10kV母线。根据业主提供的单线图,出线断路器的短路电流选择的是40KA,提供的最大运行方式下的短路电流为12.93KA。要是按照这个短路电流来算的话,我这一级的设备按25KA考虑就满足了,还是要全厂统一按40KA考虑?请教大家。
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
第一次接触设计,看书看了半天晕晕的,没明白怎么算好!求:母线最大三相短路电流已知:正序归算阻抗0.0875;110kV母线; 变压器:SF10-3150/10kV、阻抗电压110±2×2.5%/60kV、阻抗电压U=10.5%、接线组别Yn,d11
低压母线短路电流和变压器的容量好像有关系的吧,听一位师傅说是百分之几的关系,在不知道高压侧短路容量的情况下,设短路容量为无穷大,算出低压短路电流,根据变压比算出高压侧的短路电流吗?请问各位,是这样算的吗?:L
10KV变压器侧短路电流这样计算,对吗?
对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。
一条10KV线路(LGJ-95)在5公里处短路时短路电流为1000A,怎样计算10KV母线的残压?(已知:LGJ-95型导线每公里电阻是0.33欧姆,每公里电抗是0.42欧姆)
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
10kV变电所相信有不少兄弟们做过,大家都怎么粗略估算高压侧三相短路电流的?民用建筑电气设计的10kV变电所一般都是高压进来后奔高压柜,然后再配给一个或几个变压器,距离一般都很近,可以忽略高压柜到变压器电缆的阻抗,我认为最不利的短路点就是高压母线到变压器高压侧某一点。然而究竟怎么计算三相短路电流呢?翻了一些书,都是讲的从电厂(或无穷大电源)经过几公里电缆或架空线+中间变+电抗等,然后再计算某段高压母线短路电流。就针对咱们常见的这种10kV变电所,该怎么计算短路电流呢?从而效验母线、断路器、互感器、熔断器等的热稳定和动稳定。请高手指点。谢谢!
IEC909标准做的10kV短路电流计算以及设备校验和继电保护整定计算书不完善,希望各位设计师能够提出意见,完善这个计算书。对于目前国外项目,计算书都需要用IEC909标准。本计算数中发电机、非旋转设备会有问题,希望各位能够给予指正。我得邮箱:dys-wjj@home.ncidi.com 共同进步 :)
我们安装了一台小电流接地保护开关,现场测量二次输出是35mV,定值定到110mV,第二天开关误动,现场测量零序电流在60~120之间.请教大家这是什麽原因?
我在设计院工作,要设计用户的10kV配电室。计算短路电流是有疑问,不知道高压侧短路容量取多少,有人说10kV高压侧短路容量取300MVA。但我不知道这个300MVA是上一级的变压器如110kV或者35kV高压侧的短路容量还是用户变10kV高压侧的短路容量。我觉得10kV取300MVA也太大了吧?不知道有没有权威人士告诉我一下,一般10kV,35kV,110kV的变电站高压侧短路容量一般限制在多少,我想计算短路电流啊。。
下面图片中的10KV短路电流计算,参考答案35KV和110KV的阻抗标么值为并联关系,后和10KV阻抗标么值之为串联关系。请教为什么不可用标注为红色的△和Y等效变换公式进行求解?提前谢谢您的回复。
如下图,计算联络柜母线段的短路电流,馈电柜出线处的短路电流时,是不是应该将两路变压器考虑成两个电源,并按照多个电源供电的短路电流计算方法进行计算?(就象《工业与民用配电设计手册》第三版148页介绍的那样)请高手指点!谢谢!
车间变电所变压器为SCB10-10/0.4-1600KVA,短路阻抗为6%,由110KV降压站供电,进线高压电缆为YJV22-8.7/15-3*70,450M。降压站主变为SZ-110/10-20000KVA,在计算车间高压柜整定值时出现了如下问题:1、如果计入110KV降压站主变的阻抗,则10KV变压器高压侧三相短路电流约10KA;2、如果以110KV站10KV高压出线断路器的分断电流(25KA)计算短路容量,则10KV变压器高压侧三相短路电流约20KA;求教到底如何确定10KV变压器高压侧三相短路电流值?请各位前辈予以释疑。 非常感谢!
:) 电力10kV系统短路电流增大带来的影响.pdf
大家好,请教一下。10KV母线桥当电流达到1400A,声音非常响。已经停电将所有连接螺栓、绝缘子、桥身紧固了一遍,母排截面也符合要求,但还是依旧。请大家谈谈想法。谢谢!
一段:35MVA主变一次侧110KV,二次侧6KV到母线,二段:20MVA主变一次侧110KV,二次侧6KV到母线,若此两段6KV母线并列运行,请问各位大哥大姐,此6KV母线上短路电流如何计算?采用标幺值计算法时,等效阻抗如何等效?(哪些阻抗是并列关系,哪些阻抗是串联关系)谢谢,各位了,我急!!!
为什么高压和中压是并联后和低压为串联的关系,而不是采用下面的等效化简方式,请教两者是否是一样的?提前谢谢您的回复。