供参考!
在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!
我在进行220kV变电站主变进线短路器的设计选型时遇到了一个问题:如何计算主变220kV进线的短路电流热效应值?已知的条件是变电站远期规模为3*150MVA,系统220kV的短路容量为10596.7MVA假设基准容量选取100MVA,经过我的计算短路电流周期分量其始标幺值为105.97,短路电流周期分量起始有效值为26.6kA,热稳定时间为3S. 主变的参数为220+-2*2.5%/121/38.5 150MVA Ud1-2%=14 Ud1-3%=23 Ud2-3%=8
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
500KVA的变压器选用ZN28A-12/1250-31.5合适吗?!请高手指教,开断能力是不是20KA就可以了,开断能力偏大了,会出现什么后果?
原本是高自动化的,现在搞供电。很多东西不明白,比如在计算短路电流时,都短路了,负载上怎么还会有压降?计算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).为什么有个根号3阿?莫非变成了三角形连接?见笑了。亟盼答复!
请教高压系统的短路电流如何计算?《工厂供电〉》中短路电流的计算一节中说;系统阻抗可由系统变电站,高压出口馈线断路器的断流容量来估算。不只这个断路器是说的那一个,是说我工厂的进线断路器,还是电力局向我工厂输电的断路器。
在计算低压网络电流时,常常需要变压器高压侧系统短路容量,请教一下:高压侧系统短路容量这个数据是谁提供的或是怎么算出来的啊?
请教各位下图的F1,F2,F3三点的三相短路电流,单相短路电流计算,最好是能把公式都列出来,让我们好好学习下
短路电流的计算,按照书上来太复杂了.看一眼就头痛.头晕.有没有高手教一个简便的计算方法.还有个问题.如何来选择短路器?一直选用都是瞎选如何在正确的选择??????
电房的变压器是1250KVA的,从这个变压器的出线柜上的一个600A的开关接出一组300X400+2X240的VV电缆 ,电缆线长充约170米,然后此电缆再接了一个500A的开关之后,又分开接了六个小开关,小开关是125A,小开关到现在这个小开关进线端短路了,是相间短路,最后电房的600A开关跳闸了,500A的开关没跳,请问这个短路电流有多少,短路把一个50平方的线耳烧断了,
例如电梯井道照明用36V电压时,电流为220V的6倍,很容易超过2.5的线的载流量,在220/36的这个变压器后需要改变线径吗?需要设置保护电器吗?望指导
做学校的继保课程设计遇到点问题,特来请教下。现要整定某220KV电力系统两根线路之间接地短路保护:1.它的最大零序电流和最小零序电流是否分别是在单相接地短路和两相接地短路时产生?2.如果都是直接接地,单相接地和两相接地的正、负、零序阻抗是否相同?3.我计算出来结果是单相接地短路的零序电流反而小于两相接地短路,这种情况正常吗?考虑了很久了还是没什么结果,特来请教高人。。。多谢!
做题时候遇到了个问题,短路电流标么值法可以用于0.4KV这个等级的吗,我记得书上说是1000V以上才用,但我看答题答案中0.4kv也是用的这个,请高手指点。
1、 新程序中无论是藕联计算还是非藕联计算,依据的都是藕连矩阵.考虑藕联对任何结构都适用.2、 偶然偏心:对偶然偏心解释抗震规范(5.2.3-1 条)与高规(3.3.3 条)不同.新程序按高规执行,主要是因为ⅰ、考虑藕联对任何结构都适用.ⅱ、依靠程序自行搜索边榀很困难.计算时选取此项,计算内力增大5~10%.程序内定考虑X 方向:正偏心,负偏心.Y 方向:正偏心,负偏心.只在内力和位移计算中考虑.(TBSA 在周期计算时就考虑了)3、 双向地震作用:根据抗震规范5.1.1-3 条考虑双向地震作用的扭转影响时,柱按单偏压计算时无问题.但按双偏压计算,柱的配筋增加多达30~50%.因此早期程序考虑双向地震作用时,不考虑柱的双向偏压计算.经程序编写组与规范编写组协商,现程序按下列原则考虑:主方向的弯矩、剪力和轴力按0.85 开平方;次方向弯矩、剪力和轴力保持原值不变.4、 多方向地震:程序输出的计算结果中给出了地震作用的最大方向,对于复杂结构应将此方向输入进行计算.5、 一
麻烦各位帮忙计算下短路电流,图纸在下面!