首页 课程 资料 论坛
  • 谁有低压短路电流计算的方法?

    在电力系统中,出现短路故障是非常恶劣的,影响也是很大的,对于高压三相系统有国家规范提供的计算方法。低压系统中的各元件的电阻占到很大的比例,请问各位大虾们有无简单的计算方法?

  • 关于短路电流计算的问题

    关于短路电流计算的问题

    上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,

  • 关于短路电流计算的论文

    220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf

  • 实用低压短路电流计算方法

    知识点:短路电流

  • 关于短路电流计算的问题求助!

    如果想用标幺值法求短路电流,按照说上的说法得知道系统的短路容量,我的问题是:系统的短路容量指的是什么容量,是出口开关的短路容量还是母线的短路容量?例如:我们公司变电站一台主变为三绕组变压器,电压为110kv/35kv/6kv,如果我想计算车间一个配电室6kv进线处的短路电流应该需要什么量?

  • 请教个短路电流计算的问题。

    请教个短路电流计算的问题。

    本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 编辑 请问电气一次手册第4-12节那个算例1中系统C1,C2的电抗值是怎么计算的?系统容量Sc1,Sc2无穷大,电抗不是0么?0.288和0.1035是哪个公式计算的?

  • 请教短路电流计算的问题

    请教下面图片中标注为红色的部分的X和R指的是什么? 提前谢谢您的回复。

  • 请教各位下图的短路电流计算

    请教各位下图的短路电流计算

    请教各位下图的F1,F2,F3三点的三相短路电流,单相短路电流计算,最好是能把公式都列出来,让我们好好学习下

  • 短路电流计算的理论基础

    短路电流计算在工程是必不可少的。都是用支路合并法计算,太烦琐了。听说有节点法,我在设计院工作了几年也没弄懂原理,最近看了一个ppt,终于明白了。

  • 求助:短路电流计算的问题

    照明系统图中每个回路的选择断路器的时候,极限分断能力需要大于回路的最大短路电流。这个回路的最大短路电流怎么计算?恳请指点。

  • 求教:关于短路电流计算问题

    原本是高自动化的,现在搞供电。很多东西不明白,比如在计算短路电流时,都短路了,负载上怎么还会有压降?计算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).为什么有个根号3阿?莫非变成了三角形连接?见笑了。亟盼答复!

  • 关于短路电流计算的问题请教

    做题时候遇到了个问题,短路电流标么值法可以用于0.4KV这个等级的吗,我记得书上说是1000V以上才用,但我看答题答案中0.4kv也是用的这个,请高手指点。

  • 求助短路电流计算的真题

    求助短路电流计算的真题

    变压器有中性点接地,并且有阻值,这个等值电路怎么画?

  • 短路电流计算结果的应用

    1、 正确选择和校验电器设备1) 最大冲击电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、电抗器等的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、变压器、电抗器等的热稳定校验;3) 最大冲击电流用于断路器选择极限遮断电流;4) 次暂态短路电流或0.2秒时短路电流用于断路器选择额定遮断电流;5) 次暂态短路电流或全电流最大有效值用于熔断器选择额定遮断电流;6) 全电流最大有效值用于400伏低压系统中,DZ(<0.02秒)型断路器选择额定遮断电流;7) 次暂态短路电流用于400伏低压系统中,DW(>0.02秒)型断路器、熔断器选择额定遮断电流;2、 正确选择和校验载流导体1) 最大冲击电流用于硬母线的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于硬母线的热稳定校验;3) 次暂态短路电流用于室外组合导线的摇摆计算;4) 最大稳态短路电流用于室外软导线的摇摆计算;

  • 供配电短路电流计算方法选择

    请问大家,新版的《工业与民用配电设计手册》第四版中短路电流推荐采用IEC版的。同时也列出了实用短路电流计算法,不过比第三版内容少了,应该复习哪种方法哪?

  • 关于短路电流计算里的一个符号

    关于短路电流计算里的一个符号

    还打不出来,请看附件,谢谢各位

  • 请教近端短路电流计算的问题

    为什么不采用配电手册P137中的式4-17和18计算近端短路电流,而是要采用计算用阻抗后查表的方法进行算,那这两个公式的作用是什么?提前感谢您的回复。顺祝您周末愉快。 具体内容可参考图片

  • 请教短路电流计算中的问题

    我在做习题集中P171 5-2题时,判断是否K1为近端短路时,我采用的折算阻抗标么值为图中的0.424(标号为15),但参考答案中计算采用的是0.386(标号为13), 在计算K2点的短路电流时,计算近端短路时的基准电流的电压我想应取为10.5(因为其短路点K2所在电压等级为10.5),而答案采用电压为115 两者的原因分别是什么?提前感谢您的回复。

  • 急!短路电流计算的一个问题

    配三P151 关于电动机反馈电流式4-28中有一个系数为0.9,指导书P211中6-1-29同样的公式系数为1.1,而后面的配三式4-30中系数也是1.1,请问考试该如何是好?(配三式4-28中Ipm应该为小写的ipm,这点可以从钢铁手册4-46印证)

点击加载更多

短路电流计算的方法

短路电流计算的方法专题,为您提供短路电流计算的方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与短路电流计算的方法 相关的专业交流讨论,更多短路电流计算的方法相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

短路冲击电流计算

短路电流密度jsc