电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
论文简介:摘要: 500kV主网短路电流超标问题已成为广东电网近年来运行最突出的问题之一。 投稿网友:xiachaokai1937 上传时间: 2013-07-20
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
企业中压系统(6、10KV)的短路电流,现在都很大。特别是,动稳定电流(主要是大电机回馈的结果)。都有哪些限制大电机回馈短路电流的措施。请各舒己见,共同提高。
励磁调节器定子电流限制是怎么回事,我们的135机组在升负荷时在到125时励磁调节器出现了定子电流限制,十五分钟后带到满负荷发生失磁保护动作减出力,动作五秒后机组负荷突然增到156,而且无法控制负荷只好紧急拍机了我们的调节器好向有问题,升负荷时无功一直在减少,125时无功只有38,功率因数是0.95失磁动作显示动作时候向系统吸收无功,机组进相运行
有一工程用一220V/30KV 50KVA变压器,变压器输入侧串联一限流电抗器,输入侧用40A交流接触器三极串联控制变压器的通断,可是总烧接触器,查资料知变压器在接通时涌流能达到20~40倍变压器额定电流.我想请教1、当串联限流电抗器时,可将涌流限制到多少?2、接通串联限流电抗器瞬间是否也可产生涌流?如果有涌流,这一数值是多少?电抗器参数:额定电流30A,49mH
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
(一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理
有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!
本帖最后由 feidaodeng 于 2016-7-18 16:12 编辑 最近做的一个项目,10kV母线计算短路电流有效值超过50kA,如果不限制短路电路的话投资过于昂贵,如果在出线上采用限流电抗器的话,一方面电能损耗较大,而且有发热和电压降等问题。请教各位大神,现在主流的做法是不是采用普通限流电抗器限制短路电流?或者是否有更加先进可靠的解决方案? 在网上搜了一些解决方案,有采用爆炸桥与限流电抗器并联的,也有国内厂家采用高速开关与限流电抗器并联的,好处就是正常工作时几乎零损耗,短路时才投入限流电抗器。但是不知道这种做法是否成熟可靠?
ABB故障电流限制器Is Limiter 说明书简体中文版
如果想用标幺值法求短路电流,按照说上的说法得知道系统的短路容量,我的问题是:系统的短路容量指的是什么容量,是出口开关的短路容量还是母线的短路容量?例如:我们公司变电站一台主变为三绕组变压器,电压为110kv/35kv/6kv,如果我想计算车间一个配电室6kv进线处的短路电流应该需要什么量?
请教这道题,算的IA1是2.5,归算到三角形侧是2.5,在转化为有名值,岂不是没答案?
单位前辈说:当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍;当断路器不做短路保护功能时,线路的短路电流要小于断路器整定电流10倍的1.2倍,针对C型脱扣器。 现在有个LED路灯回路,长度800米,功率2.5KW,选用YJV 5*10平方铜芯线, 计算末端短路电流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,那按“当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍”的说法,这个断路器该选多大呢?还是要加大线缆截面呢?这个计算方法是否