首页 课程 资料 论坛
  • 关于双电源开关烧坏的问题

    第一次发帖,请各位大神予以解答! 项目已经处于后期,但是移交强电井时发现很多的双电源烧坏了,查了一下线路,由于配电箱未设置进线零排,劳务队把电源零线接至出现零排上使得双电源烧坏。但是按以往经验,ATS即使不进零线应该也不至于会烧坏,双电源型号为:ATyS M6b 63A 4P。由于强电井钥匙已经移交,稍后才会放图,请大神帮忙解答

  • 双电源开关质量品牌口碑

    我想问下大家,有谁比较熟悉GE双电源开关的?因为这个品牌来向我推荐他们的产品时,吹得天花乱坠的,而且还拿一个国际品牌,他们的竞争对手来做比较,还有重点说明他们的双电源开关是个透明材料,可以看到里面的驱动,但我想,这种东西对于开关的性能上来说,一点关系也没有,而且我也了解到,此品牌在北京有一个生产场地,我想问下大家,有没有人熟悉这个品牌,用过没有,它的质量如何,还有它的北京是否全部是进口的?还是只是一个国际品牌,但东西却是国内生产的?

  • 中压双电源开关成套设备

    知识点:成套开关设备

  • 施耐德低压双电源开关问题求助

    请明白的高手帮助;我昨天遇到的问题,一个综合楼配电柜由250米的一个变电所来两路电源,一路150mm平方的电缆一路120mm平方的电缆,施工单位把120的接在常用开关,150的接在备用开关,送电后开关常用备用转换正常,业主发现问题安排施工单位把150的电缆接在常用120的接在备用,开关是施耐德的400A的备自投自动空气开关,整套装置,调整电缆时没有动其它任何东西,调整电缆后开关不能自动切换,手动可以,检查开关上端常用电源开关有四根小线,备用有三根小线,原来也没有注意,施耐德的整套装置我也不明白,请高手指导或提供内部线路图。 谢谢!

  • 双电源开关用了3p要不要改4p

    有一台消防泵和电梯还有点大堂照明用的双电源配电柜的进线是两根从两个变压器配电房拖来的五芯线。现在配电柜里面双电源已经用了3p的了,有必要换成4p的么?烦请各位师傅们指教下。

  • 关于双电源开关选用CB级还是PC级的问题

    请教各位同仁,双电源开关到底是选用CB(带短路保护)级还是PC级(不带短路保护)好?我们以前都在使用PC级,现在听我们院一些人说深圳在力推CB级开关,尤其是在一些链接回路?说PC级开关不带短路保护,会影响上级开关跳闸,这里我有一个疑问,一般双电源互投后面都有断路器保护设备,就是短路的话也是该断路器动作才对,假如它拒动,倒是一个问题。这样上级开关有保护的话可以跳闸,不至于影响其它链接的负荷,同样这里我也有一个疑问,因为我们做双电源互投的时候一般都标明电气机械连锁,要是这样的话,会不会互投的两个开关一直跳个不停,最终导致配电室开关跳闸,一样影响别的消防负荷。各位做设计的时候都是怎么考虑的?按照上面两种考虑的话现在做双电源互投最好的方式是不是在其前面再加一个熔断器?

  • 在双电源开关的设计中选择有什么要求?

    在双电源开关的设计中选择有什么要求?在双电源开关的设计中选择有什么要求?例如施耐德万高WATSN B- 125 63.4PCR是什么意思,请大虾们解释一下:lol

  • 双电源开关能否实现不分 (主 备)

    我现在用的双电源自动切换开关,它是有(主 备)之分的。根据我现在供电等级要求。我现在不需要有(主 备)之分。能不能在现在的开关上实现这个要求。请大家帮帮我想想办法。谢谢

  • 双电源开关是否可以放在最前端切换的问题

    想请问一下,在供配电系统中可不可以把双电源开关放在最前端切换(也就是发电机开关出来就到双电源开关的上端),我也问过做设计的他们说是消防部门不充许,说是要在未端(现场)进行切换,如果在前端切换在双电源开关出问题时影响面太大。

  • 抽屉柜上部的双电源开关能控制柜子的回路吗

    现在有个项目需要双电源转换开关400A,下面在接10几个塑壳电机控制回路,以前都是用GGD柜子,但是这次甲方要用抽屉柜,想知道抽屉的柜子上面的转换开关能控制下面的塑壳的电源吗?还有就是10几路电机回路有的彼此还联动,这种情况能用MNS吗?

  • 变电所低压进线柜双电源开关的设置问题

    变电所低压进线柜,变压器和柴发两路进线,设双电源切换装置ATS,是设CB级的还是断路器加PC级的,哪种比较合理?如果用PC断路器是在ATS进线设两个还是出线设一个呢?

  • 【求解】双电源开关上端进线开关的容量选择问题

    双电源箱内双电源开关上端的两个进线隔离开关(或断路器)的电流是不是一定要比双电源开关的电流容量高一档,比如双电源开关是63A,那上端隔离开关容量就应为80A??我这里一份图纸上设计的双电源容量是100A,而上端进线隔离开关却只有80A,这样做可以吗,使用的时候会不会有问题,谢谢

  • 双母线和双电源有什么区别?

    求助双母线和双电源有什么具体区别?

  • 两路电源进箱双电源开关处主备用回路零线接反,有什么危害?

    在工地上,双电源开关进线端的主备用回路的零线相互接反了,可能导致什么样的后果?末端设备为220V单相的灯具(带变压器)和电脑、打印机等设备。2个回路是从同一配电室内的不同变压器处引来。现在在变压器送电时,两次出现了末端灯具或者电脑电源等烧坏的情况发生,这是什么原因导致的呢?会不会和零线接反了有关系啊?另外,两次变压器送电时,电压都偏高,单相达到250V左右,3相达到440V以上,但是甲方现在不认可两次都是因为电源电压高导致的灯和电脑电源烧坏的这一情况。请各位大神帮忙分析分析,支支招

  • 户外工地四百千瓦潍柴发电机双电源开关用处

    户外工地四百千瓦潍柴发电机双电源开关用处 户外工地四百千瓦潍柴发电机双电源自动切换开关就是因故停电自动切换到另一个电源的开关,一般双电源切换开关是广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工等不允许停电的重要场所。双电源切换开关包含STS(静态转换开关),为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二轮故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。ATS(自动切换开关),主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。 双电源切换开关采用双列复合

  • WATSG自动转换双电源开关后面时候需要再加塑壳断路器

    我们设计院一直用的是WATSG自动转换开关,不过施耐德还有一个WATSN自动转换开关.这个开关分BC和PC级别.现在的问题就是,如果用WATSN的话后面一定要带塑壳断路器然后至母线.比如我现在每层做了一个应急双电源照明箱子,我们院的风格就是如果采用WATSG自动转换开关后面就直接至母线,然后至每个微断路器的每个照明回路.这样对吗?:handshake

  • 双10p压机机组电源控制开关配置

    双10p压机机组电源控制开关配置

    欧洲品牌,双10p涡旋压机机组,空调工况,压机型号:ZR125, 制冷剂 R22机组总断路器,:100A,10p压机支路断路器:25A,,过流保护设定值13A.如有疑问,可前来探讨,

  • 双电源开关是否只能用在最末端的主开关?

    双电源开关是否只能用在最末端的主开关,我设计了一个系统图,配电主柜用双电源开关,有人说这样不行,有规定说双电源开关只能作为最下级配电箱的主开关用,是不是这样?

  • 双电源供电(放射式),配电箱双电源开关前是否需要设断路器?

    双电源供电(放射式),配电箱双电源开关前是否需要设断路器?

    前提:供电方式是放射式,不是树干式;双电源开关采用PC级。 如下图,分别为双电源开关前加断路器和不加断路器的方案。 这种情况,配电箱里双电源开关前是否需要设置断路器?我个人的理解是可以不设的,因为此箱的短路保护、过负荷保护已经由上级开关实现了,保护并没有漏洞。而如果双电源开关前设置断路器,那就不仅仅是增加2个断路器的问题,因为为了实现上下级开关保护的选择性,上级断路器需要加大一级

点击加载更多

双风机双电源开关

双风机双电源开关专题,为您提供双风机双电源开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双风机双电源开关 相关的专业交流讨论,更多双风机双电源开关相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

手动双电源切换开关

kb0s双电源