本工程为地下一层(层高3.9米),地上十七层(层高2.95米),无机房电梯。房产公司为节约电缆成本想把电梯双切换电源箱ATD移动到地下一层的配电房内,直接用NHYJV-1KV-5*16引至十七层电梯控制箱AXDT、ADT,房产公司这样做是否可以?
求助双母线和双电源有什么具体区别?
明白的说下....
在冗余电源配置中,电源模块掉电,调用那个OB可以防止CPU停机
我想问下大家,有谁比较熟悉GE双电源开关的?因为这个品牌来向我推荐他们的产品时,吹得天花乱坠的,而且还拿一个国际品牌,他们的竞争对手来做比较,还有重点说明他们的双电源开关是个透明材料,可以看到里面的驱动,但我想,这种东西对于开关的性能上来说,一点关系也没有,而且我也了解到,此品牌在北京有一个生产场地,我想问下大家,有没有人熟悉这个品牌,用过没有,它的质量如何,还有它的北京是否全部是进口的?还是只是一个国际品牌,但东西却是国内生产的?
第一次发帖,请各位大神予以解答! 项目已经处于后期,但是移交强电井时发现很多的双电源烧坏了,查了一下线路,由于配电箱未设置进线零排,劳务队把电源零线接至出现零排上使得双电源烧坏。但是按以往经验,ATS即使不进零线应该也不至于会烧坏,双电源型号为:ATyS M6b 63A 4P。由于强电井钥匙已经移交,稍后才会放图,请大神帮忙解答
欧洲品牌,双10p涡旋压机机组,空调工况,压机型号:ZR125, 制冷剂 R22机组总断路器,:100A,10p压机支路断路器:25A,,过流保护设定值13A.如有疑问,可前来探讨,
在UPS、变频器等电力电子系统中,出于提高可靠性、隔离和不同器件所需供电电压不同等原因,往往需要多路输出的隔离电源供电解决方案,而单片开关电源以其高集成度高效率等优势已逐渐成为设计该类电源的首选[1]。本文针对某变频电源的DSP控制系统的供电需求,采用PI公司推出的第四代单片开关电源集成芯片TOPSwitch-248Y,完成三路输出的65W辅助电源设计,同时为了实现良好的控制性能,着重对闭环反馈网络进行了优化设计。 1 新型TOP Switch-GX芯片简介 1.1 TOP Switch–GX性能特点 TOP Switch-GX系列IC采用了Power Inte- grations的ECO Smart节能技术,具有出色的待机功耗指标并在所有负载条件下都能持续高效
知识点:成套开关设备
请明白的高手帮助;我昨天遇到的问题,一个综合楼配电柜由250米的一个变电所来两路电源,一路150mm平方的电缆一路120mm平方的电缆,施工单位把120的接在常用开关,150的接在备用开关,送电后开关常用备用转换正常,业主发现问题安排施工单位把150的电缆接在常用120的接在备用,开关是施耐德的400A的备自投自动空气开关,整套装置,调整电缆时没有动其它任何东西,调整电缆后开关不能自动切换,手动可以,检查开关上端常用电源开关有四根小线,备用有三根小线,原来也没有注意,施耐德的整套装置我也不明白,请高手指导或提供内部线路图。 谢谢!
我现在用的双电源自动切换开关,它是有(主 备)之分的。根据我现在供电等级要求。我现在不需要有(主 备)之分。能不能在现在的开关上实现这个要求。请大家帮帮我想想办法。谢谢
请教各位同仁,双电源开关到底是选用CB(带短路保护)级还是PC级(不带短路保护)好?我们以前都在使用PC级,现在听我们院一些人说深圳在力推CB级开关,尤其是在一些链接回路?说PC级开关不带短路保护,会影响上级开关跳闸,这里我有一个疑问,一般双电源互投后面都有断路器保护设备,就是短路的话也是该断路器动作才对,假如它拒动,倒是一个问题。这样上级开关有保护的话可以跳闸,不至于影响其它链接的负荷,同样这里我也有一个疑问,因为我们做双电源互投的时候一般都标明电气机械连锁,要是这样的话,会不会互投的两个开关一直跳个不停,最终导致配电室开关跳闸,一样影响别的消防负荷。各位做设计的时候都是怎么考虑的?按照上面两种考虑的话现在做双电源互投最好的方式是不是在其前面再加一个熔断器?
在双电源开关的设计中选择有什么要求?在双电源开关的设计中选择有什么要求?例如施耐德万高WATSN B- 125 63.4PCR是什么意思,请大虾们解释一下:lol
有一台消防泵和电梯还有点大堂照明用的双电源配电柜的进线是两根从两个变压器配电房拖来的五芯线。现在配电柜里面双电源已经用了3p的了,有必要换成4p的么?烦请各位师傅们指教下。
医院项目,设计给的要求,双主供形式(双路10kv同时供电,常态时各带一半变压器,俩俩变压器互为一组别),当一路停电时,自动切断所有三级负荷,只保留一二级负荷供电。 想问下这种形式,高压(中压)柜那,还需要做联络么?是不是只在互为组别的变压器低压侧做联络就行?
第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
想请问一下,在供配电系统中可不可以把双电源开关放在最前端切换(也就是发电机开关出来就到双电源开关的上端),我也问过做设计的他们说是消防部门不充许,说是要在未端(现场)进行切换,如果在前端切换在双电源开关出问题时影响面太大。
双电源箱内双电源开关上端的两个进线隔离开关(或断路器)的电流是不是一定要比双电源开关的电流容量高一档,比如双电源开关是63A,那上端隔离开关容量就应为80A??我这里一份图纸上设计的双电源容量是100A,而上端进线隔离开关却只有80A,这样做可以吗,使用的时候会不会有问题,谢谢
如题一栋住宅楼RCD的ΔI值为500mA.那么他的动作时间一般设置为多少呢。下边第一条是《剩余电流动作保护装置安装与运行》第5.7.4;第二条是施奈德选型手册上的。
大家好! 我想实现一个只能使用运放单电源供电的方式实现输出双极性恒流电路(最终的输出信号为:双极性,幅度为+/-8V,恒流20uA波形,最重要的要求是:所用的器件要尽量的少,,运放的输入信号有MCU控制的DAC芯片给出(DAC芯片输出信号的幅度为2.8V 频率为:0.5hz-100HZ)目前在设计阶段遇到了困难,希望各位大侠能给予指导,谢谢!