图纸简介: 本图为两台正泰框架断路器组成的一台双电源柜,手动和自动控制原理图 投稿网友: fsh8216 上传时间: 2013-10-30
最近遇到一业主,提出改造他们的消防配电箱,因为原来他们的消防配电箱只有一路市电供电消防供电那一路没有接线,现在要改造成两路进线,但是担心ATS切换的问题,请高手给解答一下。
哪位大哥有消防末端双电源切换原理图的标准图,着急要出图,一直找不到标准图,我的邮箱755277850@qq.com,先谢谢大家了~
双电源切换应用非常广,我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。 两个接触器实现切换 备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电,备用电源通过主接触器的常闭点导通。如果主电源恢复正常,备用电源断开。 当然也可以用接触器互锁来实现,就是麻烦一点,而且主电源和备用电源同时有电时怎么办?所以还要接成顺序工作的那种,没必要那么麻烦,方法不唯一。
图纸简介: 双电源自投自复控制原理图,双电源自投入自复位系统,控制原理设计,器件选型。换一个 投稿网友: icepower126 上传时间: 2013-02-23
一双电源切换装置实物图在下面(双接触器),求原理图,旁边小的白色的有什么作用(型号:西门子的3TH82 44-ox)?[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-5-31 23:13 编辑 ]
目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?
求教:图片上的低压成套柜由市电切换为发电机供电后,低压计量装置还会正常计量吗。画圈处直接由发电机供电后就不会有此疑问了。
我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,
图纸简介: 高压配电室采用双路10KV高压进线,常用双电源备自投一二次控制原理图。 投稿网友: czxqg 上传时间: 2013-09-10
图纸简介: 智能断路器组装双电源转换电气原理图。用智能断路器和双电源控制器组成、用智能断路器和继电器组成、用2台智能断路器当进线柜和1台智能断路器当联络柜以及继电器组成、三例标准成套产品双电源装置4套方案。 投稿网友: wlmq654213 上传时间:
图纸简介: 本图为某高压双电源进线柜、母联柜备自投图设计,图纸内容主要为二次原理部分,包含9张图纸,变压器柜二次原理,母联隔离柜二次原理图,母线PT柜二次原理等等。 投稿网友: fyjtlx 上传时间: 2014-06-16
高层建筑的消防用电设备,比如消防控制室用电、防火卷帘门、防排烟风机等设备是不是可以只设一台双电源切换箱,然后再由此箱供给各末端用电设备?
我在做一个关于ATS的市场调查,非常希望得到大家的意见。1ATS的常用型号是哪些?2是CB级用的多还是PC级用的多?为什么?3各位经常选用的品牌是哪些?4是电动的多还是手动用的多?5对于开发中的ATS新产品,您有哪些期望?谢谢!
请问各位高手:电容补偿电路要怎样设计啊?我现在的工程用的主断路器是 MT16H 3P,准备用8路30Kvar的电容可以吗?还有现在要按二级负荷来设计,用两个 MT16H 3P ,怎样才能完成双电源切换啊??谢谢个位啦,晚生没有用过啊.:'( :'(