首页 课程 资料 论坛
  • 双电源自动转换装置设计

    双电源自动转换装置设计

  • 双电源自动转换装置设计图集

    双电源自动转换装置设计图集

  • 电源自动转换装置(ATSE)的选用

    在配电工程设计中,对于重要负荷(如消防、电梯等负荷)经常采用电源自动转换装置(ATSE, Automatictransfer switching equipment),由双路电源供电系统自动进行切换(电网—电网,电网— 柴油发电机),即当一路电源失电时自动切换到备用电源,以保证供电的可靠性和连续性。因此选择电源 自动转换装置(ATSE)时要注意产品的结构特点。 ATSE由于结构不同可分为PC级和CB级产品。PC级ATSE能接通、承载,但不能分断短路电流。PC级产品 为数字式智能型、为双路进线一路出线整体结构,即单刀双掷(三点式)结构的转换开关,自身联锁,不 会造成同时接通两路电源现象。操作机构为一个线圈双向操作,结构简单、动作速度快。 CB级产品相比PC级别的产品来说体积较大,转换时间较长,机械联锁机构有滑扣和再扣不可靠的可能 ,可靠性不如PC级产品。 由于电动负荷开关型ATSE产品仅符合GB14048.3《开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》标 准,而不符合GB/T1404

  • CD01_双电源自动转换装置设计图集

    CD01_双电源自动转换装置设计图集

  • 关于ABB双电源自动切换装置

    老师你好我们单位每层楼都有一个配电室,每层楼的西侧或者东侧又有一个ABB双电源自动切换装置,身为一个刚出大学门的电工实在不懂这个装置的用途以及他的接线 ,是否跟外面的柴油发电机有关。希望有老师能解答一下 感激!

  • 双电源自动转换装置控制回路短路保护及分断能力的探讨

    双电源自动转换装置控制回路短路保护及分断能力的探讨

    双电源自动转换开关的电压取样及控制回路的电源一般都是通过主回路直接取的,然后通过电阻分压、整流之类的。碰到过这样的情况,二次回路出现短路故障,控制器烧的一塌糊涂。额定电流大点的双电源装置一般都是安装在离变压器距离不是很远的地方,其二次回路的短路电流也非常大,靠双电源二次回路的熔断器是根本无法将其分断的,大家有没有更好的办法,或者您所遇到的产品采用其它方法来规避了这种问题,请拿来一起分享一下吧

  • 姚家祎谈电源自动转换装置(ATSE)的选用

    本帖最后由 释然 于 2014-4-10 14:03 编辑 在配电工程设计中,对于重要负荷(如消防、电梯等负荷)经常采用电源自动转换装置(ATSE,Automatictransfer switching equipment),由双路电源供电系统自动进行切换(电网—电网,电网—柴油发电机),即当一路电源失电时自动切换到备用电源,以保证供电的可靠性和连续性。因此选择电源自动转换装置(ATSE)时要注意产品的结构特点。ATSE由于结构不同可分为PC级和CB级产品。PC级ATSE能接通、承载,但不能分断短路电流。PC级产品为数字式智能型、为双路进线一路出线整体结构,即单刀双掷(三点式)结构的转换开关,自身联锁

  • 双电源自动切换装置选用探讨

    论文简介:双电源自动切换装置选用探讨,对于一级负荷,二级负荷等的重要负荷供电,中国工业纺织院 李道木高级工程师著。 投稿网友:yiqiaohonln 上传时间: 2013-10-25

  • 施耐德双电源自动切换装置

    施耐德双电源自动切换装置

    施耐德双电源低压自动切换装置

  • 双电源自动转换开关的级数

    请问为什么当两路电源分别为柴油发电机和市电是双电源转换开关要选择4极的?为什么采用3极的双电源开关,试车时总漏电保护开关总动作呢?

  • 对双电源自动转换开关的疑惑

    双电源自动转换开关有PC级和CB级,这两种形式的使用有什么区别?对于树干式配电的采用PC级合适吗?

  • 双电源自动切换装置的选用策略.pdf

    摘要:智能双电源装置就是这种在两路电源之间进行可靠切换、以保证供电的装置。当常用电源异常,智能双电源装置能自动切换到备用电源,智能双电源装置由开关本体和控制器两部分组成。开关本体由电机通过机械联锁机构控制常用电源的断路器和备用电源的断路器的分合,进而控制电源的切换。控制器通过对电压的采样来判断电源是否异常,如果出现异常应产生相应的切换。

  • 上海新驰双电源自动转换开关

    ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。其中负荷开关派生的自动转换开关采用双列复合式触头、传动机构、微电机预储能、以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。

  • 双电源自动转换开关的调试步骤

    一、将双电源自动转换开关置于调试台上,按正确相序连接相应电源线,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。二、三极开关调试时,常用与备用零线分别要接至零线端子(NN与RN)位置上。三、开启常用及备用电源,按起动按钮。四、设置双电源自动转换开关在自投自复工作模式,如两路电源电压正常,开关应置于常用电源位置,常用电源合闸。五、设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应自动转换至备用电源,如常用电源恢复正常,应转换回常用电源。六、调节常用电源任意相电压调至预定欠压电压值,双电源应自动转到备用电源。当常用电源恢复正常,开关应返回常用电源。七、备用电源任意相断相,报警器应发出报警声。八、把常用电源和备用电源任意相断开,控制器上对应显示符号应对应消失。九、当设置双电源为手动操作模式时,通过手动操作控制器,需自由转到备用电源及常用电源,显示屏均显示正确。十、操作控制器上的双分键。双电源需同时分断常用及备用电源,处在双分位置。十一、开关在

  • 关于双电源自动转换开关的一点思考

    我先说一种情况:由两路市电供电给一双电源自动转换开关(CB级带断路器那种以下简称ATSE),当常用电源出现故障的时候ATSE转换到备用电源,这个时候负载侧出现故障,备用电源的执行断路器脱扣,在故障未排除的情况下常用电源恢复,按照ATSE内部程序的设置,ATSE应从备用转换到常用电源,也就是说这个时候常用电源执行断路器在负载侧故障的情况下合闸了,大家说这种情况对吗?:handshake

  • 电源自动转换PC与CB区别

    两篇介绍PC级ATSE和CB级ATSE的构造,以及两种ATSE的应用场合!

  • 双电源自动转换开关技术检测项目

    1分断本领:开关在额定电压下能可靠地分断的最大电流。通常,大电流转换开关是不容许分断电流的,只有在有灭弧罩并接纳侧面杠杠操纵时,才容许分断额定值以下的电流。至于小的转换开关,如闸刀开关和铁壳开关,虽有达其额定电流20-30倍的分断本领,但这并不是触头可以大概分断的电流(它仍旧只能分断额定值以卜的电流)。而是与之配用的烙丝或熔断器的分断本领。 2、动稳固电流:产生短路变乱时,若转换开关能通过某一最大短路电流,旦不受此时产生的巨大电动力的作用而产生形变、破坏或刀片主转动出征象.则此短路电流(峰值)就称为它们的动稳固电流。通常,此电流为其额定电流的数十倍至数百倍 3、热稳固电流:产生短路变乱时、若转换开关能在肯定时间(通常为1s)内通过某一最大短路电流、并不因温度之急剧升高而产生熔焊征象,则此短路电流就称为开关的热稳固电流。通常,开关的—秒钟热稳固电流为其额定电流的数十倍。 4、电寿命:开关在额定电压下能可靠地分断肯定百分数额定电流,而不需补缀或调换机器零件的总次数。双电源自动转换开关

  • PC级双电源自动转换功能不转换

    请问PC级双电源自动转换功能不能自动转换,输入输出电压正常,手动转换没问题,接线也无问题,就是自动转换不能转换备用电,求解?//

  • 双电源自动转换开关系统图这样可以吗?

    双电源自动转换开关系统图这样可以吗?

    如图所示为一个动力配电箱的系统兔:K2为双电源自动转换开关,2个上端进线侧各加空气开关和电压表,但电流互感器和电流表共用一组,加在双电源自动转换开关出线的下端,这样的方案是常用的吗?

  • DPT-SE-TE-63双电源自动切换装置

    DPT-SE-TE-63双电源自动切换装置

点击加载更多

双电源自动转换装置

双电源自动转换装置专题,为您提供双电源自动转换装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双电源自动转换装置 相关的专业交流讨论,更多双电源自动转换装置相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

单电源变双电源

双电源启动线