首页 课程 资料 论坛
  • 请教漏电开关选型及接线?

    那请问各位大虾,什么情况用3P+N? 什么情况下用4P的漏电开关?在TN-C-S系统中PEN线在漏电开关N极上口的何处分出N线?

  • 请教这个漏电开关是怎么接线的

    请教这个漏电开关是怎么接线的

    见识浅薄,实在不知道这个RCD的线应该怎么个接法,请明白的大侠指点下只有三个进线,漏电附件上没有进线端子

  • 有关300mA漏电开关的设置

    《低压配电设计规范GB 50054-95》第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定: 一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不宜大于5s; 二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的未端线路或插座回路,不应大于0.4s。第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护: 一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护; 二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范第4.4.7条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流; 三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。审图中心依据上述条文要求所有工业民用建筑进线均应安装300mA防火漏电开关,但从以上条文可以看出TN系统配电线路采用漏电电流动作保护在一定条件下不是唯一的选择。目前常用的过电流保护就是塑壳断路器,如何理解第4.4.7条的规定,“不宜

  • 关于漏电开关跳闸的问题

    普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!

  • 关于3P漏电开关的问题!!!

    今天我看了3P的微断,只有三根相线进入开关,然后从旁边的漏电模块引出,我不明白这样接线的漏电保护原理是什么呢?为什么没有接零线啊,象3P+N或4P那样都有零线经过开关啊.

  • 关于临电漏电开关的问题

    我的下级是额定电流In为400A,漏电动作电流是200mA,不动作电流是100mA的漏电断路器。而我的是额定电流250A,额定动作电流是100mA,不动作电流是50mA的漏电开关。但是我把我的漏电开关的n线进线和搭火的n线连接,使之不过漏电开关。1.请问这样会有影响我跳闸么?2.如果没有影响跳闸,那么我的漏电开关会因为影响被烧坏么?

  • 两漏电开关中间连接线的截面问题

    塔吊开关箱内总漏电开关与分漏电开关的中间连接线必须比出线大吗?是否是主进线大于中间连接线大于或等于出线(出线为设备用线)?

  • 总漏电开关(300mA)要延时吗?

    一个楼的总开关(300mA漏电电流),其后有插座(30mA漏电电流),这种情况下,总开关的漏电动作要延时吗?若是,要延时多长时间?

  • 看图应配什么三极漏电开关

    看图应配什么三极漏电开关

    从图上看有三相插座与单相插座,那漏电开关应该配三极还是四极的!(带零还是不带零的)

  • 哪位用过NS125N的漏电开关

    哪位用过NS125N/4P+VIGI MH的漏电开关,这组符号的含义是什么?请大家不吝赐教或有电子样本给传一份上来,表示感谢!我在样本库没有查到。

  • 关于漏电开关的一个问题请教

    关于漏电开关的一个问题请教各位大虾:用摇表摇一种大的三相四线漏电开关出线侧绝缘只有0.01,请问这是为什么?漏电开关可以用摇表测绝缘吗?

  • 转发:漏电开关的几个问题

    漏电保护器应用中的几个问题 摘要: 漏电保护器(以下简称rcd)是现时有效防止接地故障引起人身电击和电气火灾的保护电器,但应用不当往往不能发挥应有的作用。本文拟对此陈述一些浅见。 关键词: 漏电保护器 安防 高压 1 防人身电击只需装用动作电流为30mA的rcd 国际电工委员会标准IEC4.79(电流通过人体的效应)确定,通过人体的交流50Hz电流不超过30mA时,人体不会因发生心室纤维性颤动而死亡,它与人体潮湿程度、接触电压高低无直接关系。因此,国际电工标准在所有防人身电击的条文中,都规定采用动作电流不大于30mA的rcd。据此在医院手术室、浴室等电击危险大的场所都可装用动作电流为30mA的rcd来防人身电击。 农村用电不必装用灵敏度更高的rcd,例如10mA的rcd。因为10mA的rcd和30mA的rcd在防人身电击的效果上是相同的,都可以使人免于发生心室纤颤而死亡。10mArcd的价格很贵,不适于广泛采用,而其额定不动作电流仅5mA,农村低压电网设备

  • 求助!漏电开关跳闸的问题

    有12户的总表箱,设总漏电一个(四极),电表是电子表,出线用双极开关,在断开所有出线开关后,漏电开关仍然合不上闸,如果取掉开关下桩头的输出三相后,漏电开关能合闸。该住宅楼现在没有完全入住,三相负荷分布应该是A相最大,B相其次,C相没用,是否和这个有关系?

  • 问一个有关漏电开关的问题

    我公司生产的直流屏交流进线用的是三相交流接触器,线圈电压是220v的,我们在现场调试的时候,业主提供的交流进线通过了一个四极空开和一个四级漏电开关来保护进线,但是当我们合上柜子的交流进线开关时,对方的漏电保护总是要跳闸。我们检查了柜子里面,没有漏电的情况,而且零线也不接地,真的不知道是什么原因,有那位高手指导一下。

  • 漏电保护开关极数的问题

    一路灯出线回路,出线采用380v带漏电保护的断路器,路灯比较均匀的平分在各相上面,那么这个出线断路器是用3p的还是用4p的?不平衡电流能使3p的漏报跳闸吗?

  • 求教关于住宅漏电开关配置

    三层别墅住宅,开发商提供的进户线是380V三相四线制,总空开为4P带漏保空开。每层一个配电箱,二楼、三楼为单相供电。装修时由于要提供中央空调(外机380V)用电,从一楼直放了三相电缆上三楼。除照明外每回路均配置了带漏保空开。开关及插座面板安装完毕后用插座检查仪试验,每回路空开均能正确动作;装修收尾阶段(距安装面板大约2个月),再次进行测试,发现每回路空开均不动作,每次漏电测试均导致进户总空开跳闸。问题1、上述现象是怎么回事?是否由于装修期间几乎每天均分和总空开,导致在总、分空开动作整定时间接近的前提下,总空开的固有动作时间变短(即机械部分松动),造成每次都越级跳闸?2、三相四线制供电的情况下,如果每层的总空开只配置3P不带漏保的,当屋内用电负荷三相不平衡时(当中央空调不运行时,其他负荷全都在一相上),是否会导致空开跳闸?请各位专家指教!

  • 漏电断路器这样接线正确吗

    有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?

  • 【求教】关于客厅开关的接线问题

    【求教】关于客厅开关的接线问题

    换了一个客厅的开关,不太会接线,求救高手,有图的话不甚感谢!是个4开的开关,12个L1L22接线孔。上排L11L2L21L31L4L41下排L12L1L22L32L3L42.

  • 几种感应开关接线的比较

    几种感应开关接线的比较

    个人对感应开关(包括带消防功能的感应开关)的接线一直比较迷糊,最近在网上查阅了一些厂家的资料,总结并绘制了一个各种接线的比较图如下,供大家参考,若有我理解不当,或绘制错误的地方,欢迎大家批评指正,谢谢![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 编辑 ]

  • 请教,关于漏电保护开关的问题~~~

    最近公司在做一批配电箱,每个配电箱都配有漏电开关(30mA),我们在做出厂实验时,想验证一下漏电开关的好坏,于是模拟漏电故障。接了一个10A的负载,结果漏电开关果然跳闸了。于是,我就有疑问了,这个漏电开关30mA到底怎么来理解?到底多大电流可以动作?如果我接的是5A的负责,漏电保护开关会跳闸吗?别跟跟我说,30mA是剩余动作电流,这个我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 编辑 ]

点击加载更多

漏电开关接线

漏电开关接线专题,为您提供漏电开关接线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电开关接线 相关的专业交流讨论,更多漏电开关接线相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

三连开关接线图

四位开关接线图