一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少
小弟正做一个10kV单相变压器供电任务,由于尚未接触过此方面技术,特向各位高手请教: 1、低压侧是二线,但也有了解是三线架设的,那三线是怎么接的呢? 2、单相变压器能不能出380V,如能,和三相变压器出的380V有何区别,单相变压器出的380V用在哪些地方呢? 3、单相供电变压器的接地系统采用哪种形式?
江苏省电力公司推广使用单相变,大家有什么好的建议与注意事项,请指点一二,谢谢.尤其是能否在养殖塘口使用单相变,请大家赐教.有没有5千瓦左右或更大的单相水泵?还有就是单相负荷中零星三相负荷如何处理?
,希三相变压器的原理及运行望对大家有用
工程上如何判断三相变压器的接线组别有一变压器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表为正偏 b+c-表为0 a+c-表为正B+C- a+b- 表为负 b+c-表为正 a+c-表为0 A+C- a+b- 表为0 b+c-表为正 a+c-表为正试判断该变压器为何接线组别?
如果知道所有单相总负荷是600KW,那么粗略估算选择三相变压器容量是不是按每相带200KW的负荷考虑,再考虑变压器负荷率70%,那么粗略的选择三相变压器容量为315KVA的。 请问这样考虑是否有问题?或者应该如何计算才能更准确一些!
比如一台YNd11变压器,110/10.5 kv,我从一次侧也就是10.5kv侧输入10.5kv电压,二次侧把B相与中心点连接,取AC输出,也就是所谓平衡输出,请问 这时输出电压是否是UAC=110*2=220,A,C相对地电压是否还是110/1.732另外这种接法对变压器的一次侧和二次侧的相电压比有无变化(个人认为相电压比应该是不变的,B相短接了就不说了)相电压比 K=110/1.732/10.5 以上想法是否有错,望指教!
现有一1300KVA的三相380V变压器,出线为两个单相380V,接到额定电流为2500A的自动切换柜,如图! 怎么选择电缆截面以及根数?求解答,谢谢!
请教各位 关于变压器的问题我公司有2台700KW的发电机组并车发电后由出线柜送往变压器,然后升压与电网并在一起。但出线柜与变压器在相序的位置上不一样:也就是说,出线柜的U相对应变压器的W相,V相对V相,W相对U相,N对N。他们之间都是用铜排连接,铜排是不能交叉的,铜牌都已经做好啦,也已经连接好了。如果这样的话与电网的相序就不一致啦,并网肯定会出问题的。我的问题是 如果保持这种连接。而把变压器的出线的相序倒一下,这样发电机的相序与市电的相序就一致啦。但不知对变压器有没有影响啊?那对电网没影响吧?
现有三台单相变压器 变比380/36 要求组成一台三相变压器。输入电压380V输出电压21V,联接组别11点。请各位高手帮小弟解答,最好告诉我那能找到相关的论文。谢谢各位了! 一点小意思不成敬意!呵呵
公司一台并联中的变压器因真空断路器接触不良经常出现缺相,由于与其它变压器并联在一起,有时很难发现,请问该如何检查才能及时发现?
已知三相变压器容量、一二次侧额定电压、短路损耗,那么计算短路电阻如下:先计算电流,容量除以1.732再除以一次侧额定电压,得到相电流;短路损耗除以电流的平方,得到电阻,那么这个电阻是单相电阻吗?或者再除以3才能得到单相电阻呢?再一个问题,已知阻抗电压,那么阻抗电压乘以一次侧额定电压再除以相电流,得到阻抗值,那么这个阻抗值是单相阻抗吗?
三相变压器铭牌上的型号和参数含义? (1)三相变压器型号 由两部分组成,前一部分用汉语拼音字母表示三相变压器的类别,结构特征和用途,后一部分用数字表示变压器的容量和高压绕组的电压(KV)等级。 D 单相 S 三相 F 风冷式 W 水冷式 P 强迫油循环 O 自耦 Z 有载调压 D 强迫油导向循环 (2)额定容量Se:在额定工作条件下,变压器输出能力的保证值,单位为KVA。对双绕组变压器,是指每个绕组的容量;对三绕组变压器,是指三个绕组中容量最大一个绕组的容量 (3)额定电压Ue:即变压器各绕组在空载时额定分接头上的电压保证值,单位为KV。三相变压器的额定电压指的是线电压。
导读:本文主要讲述的是三相变压器的原理。 1.三相变压器原理--简介 三相变压器是3个相同的容量单相变压器的组合。有三个铁芯柱,三相电是产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机; 以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V。相与中心线之间称为相电压,电压是220V。 2.三相变压
三相变压器广泛用于工业和商业电力系统中,主要是用来提升或降低电压水平的电力设备。三相变压器由铁芯和线圈组成,利用电磁感应原理来改变交流电压,通常以星形或三角形方式连接,来适应不同的输入输出电压需求。当电压过零合闸时,三相
三相变两相变压器的应用及方式
10kV单相变压器要求零线在电源测和用户测可靠接地,但在农村要求必须安装漏电总保,农村都使用TT系统接地方式,请教高手,如果在农村使用单相变压器,可不可以架装漏电总保,需要怎样改进呢?
全套硅粉生产线 单相变压器招标公告招标编号:TC12P6C31、招标编号:TC12P6C32、招标内容:01包:2×1万吨/年全套硅粉生产线02包:6×4200kva单相变压器 3、招标文件发售时间:即日起每天(节假日除外)上午9:00时至17:00时(北京时间)。投标截止时间:2012年8月13日上午10:30(北京时间)招标文件售价:每包每套售价为300元人民币,售后不退 。投标保证金:投标报价的1.5%~2%投标保证金形式:电汇、汇票(不接受承兑汇票、银行保函、支、票形式)投标地点:另行通知开标时间:2012年8月13日上午10:30(北京时间)开标地点:另行通知报名方式:按照公告要求,请符合条件的投标企业电话咨询获取注册报名的表格,进行报名登记注册.[ 【 节 假 日 不 休 欢 迎 来 电】项目联系人: 姚 宇 移动手 机: 18301444354 电 话: 010-52425996 传 真: 010-6
单相变压器二次侧的如何接线
请教大侠,有三台单相变压器,单台容量800KVA,高压10KV,低压400V,想三台接成一台三相变压器,问低压侧要求为400V电压,要怎么接法,接完后的变压器容量和电流是多少呢