首页 课程 资料 论坛
  • 【求助】关于发电机定子接地保护

    多大容量的发电机定子接地需要跳机端开关、灭磁开关呢?先说说我厂机组概况:18MW发电机,6.3KV额定电压。定子接地保护采用机端PT开口三角电压构成基波零序过压保护。定值为6V。动作结果为5秒跳机端开关和灭磁开关。在DL/T684-1999大型发电机变压器组继电保护定值计算导则里介绍,我国发电机中性点接地方式分三种方式:1、当机端单相金属性接地电容电流小于允许值时,发电机中性点应不接地,单相接地保护带延时动作与信号。2、若Ic大于允许值,宜以消弧线圈接地,补偿后残余容性电流小于允许值时,保护仍延时发信。3、发电机中性点经配电变压器高阻接地时,接地故障电流大于√2Ic时,一般情况下均大于允许值,所以单相接地保护应带时限跳机,其时限应与系统接地保护相配合。后面附录里标注国产汽轮发电机容量为50MW,额定电压10.5KV,单相接地电容电流为1.43A。而表A2注明50MW以下,额定电压6.3KV的发电机故障电流允许值为4安。那么,是不是说,设计上中性点不接地的发电机,单相定子接地不用跳机端开关和灭磁开关呢?

  • 15MW发电机3U0定子接地保护延时设置

    我厂发电机是直接接到10KV母线上,可不可以将3U0设置延长(10V,1S)到10S,不知对发电机好不,求解答,谢谢@!!!!

  • 几种发电机100_定子接地保护的应用

    几种发电机100_定子接地保护的应用

  • 关于发电机定子接地保护的问题,大神请进!

    我厂发电机与厂用是直接连接,中间无隔离变,近日多次出现10KV厂用段上的设备在停运时,发电机定子接地保护报警,有时能达到跳闸值,调取故障录波三相电压均有波动,零序电压上升达38V。不是每次设备停运都出现,希望各位大神帮忙分析下!

  • 请教:许继的发电机转子接地保护如何整定

    我厂最近改造,在发电机转子保护上使用的是许继的LD-3转子一点接地和ZD-9转子两点接地,请问各位大侠,这两种装置应该如何整定和试验!

  • 关于小型发电机定子接地及匝间保护问题

    本帖最后由 faqinting 于 2016-5-23 19:21 编辑 一台60MW发电机,进行微机保护改造,请问:发电机中性点PT是否必须安装,发电机中性点是否必须与发电机出线PT一次侧中性点用高压电缆连接,用于发电机定子接地保护及匝间短路保护? 我公司一台10KV 50MW发电机组,因为出线是PT柜,PT一次中性点与发电机中性点连接电缆用的是10KV,而PT柜内用于PT一次侧中性点连接用的电线是1KV、插头是690V,与电缆电压等级不符,是否合适?

  • 与母线直接连接的发电机定子接地保护设置

    发电机12MW,设发电机母线,按照手册说明,与母线直接连接的发电机的接地保护装置由装在机端的零序互感器和电流继电器构成,但是现在很多都没设零序互感器,不明白为何,如何设置定子接地保护

  • 发电机的差动保护为什么要动?

    各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!

  • 发电机纵差动保护有死区吗?

    发电机纵差动保护有死区吗?死区存在什么情况下?为什么具有死区?谢谢大家!是不是短路点越靠近中性点,短路电流就越小?为什么?

  • 求教(发电定子接地保护问题)

    我的是一个5MW的饱和蒸汽发电,用的是国电南瑞的微机综保,当时设计院给的定值清单里面没有投入95%定子接地和100%定子接地保护。这次我们小修了机组后,我看到零序电压为0.2V左右,我就把两个接地保护都投入了,但是在开机的时候,并网100%定子接地就动作,但是没有跳机,我就把100%定子接地退出了。然后运行了大概1个星期,95%定子接地又动作了,跳机了。显示的跳机值3U0为3.14V,我查了定值设定,95%定子接地保护是3V—20V,我们装置是设定的3V。因为以前没有投用的。然后我把95%定子接地也退出了。到现在运行了1周,三相电压、电流都平衡。装置上显示的零序电压是U0T也只有0.2V左右。但是有个3次谐波分量一直显示的是3.1-3.4V左右。这到底是为什么。另外我这样子运行有问题没?求大神指点

  • 关于发电机、变压器接地的问题?

    1。请问发电机变压器中性点在接地方式,作用有什么不同?2。发电机中性点为什么要接地?3。接地变压器及接地滤波器或者接地接地电阻柜起做什么样的作用?4。发电机110kV以上等级中性点为什么都要求直接接地?5。电抗器需要工作接地吗?谢谢解答!

  • 求助啊!发电机控制与保护方面!

    谁有小型涡轮发电机的控制说明书?还有有关发电机保护方面的资料如差动,过电流,励磁等,给我写点,谢谢啊 急!!!发个网站或者给我传点电子档的!! 最好全点!谢谢 谢谢

  • 关于发电机低进相功率保护

    目前,我国工程是不要求装设发电机低进相功率保护的,但国外工程均要求该保护,求教该保护原理及作用。我国厂商能否配置该保护?

  • 发电机差动速断保护问题

    有一台发电机配置了微机保护,除差动保护外,还配置了一个差动速断,对于差动速断应该怎样整定呢?是否跟变压器的整定原则一样呢?

  • 谁做过1200KW发电机的保护?

    谁做过1200KW发电机的保护?不好意思,以前没有做过这样的,直接接到400V母线上,没有变压器,是海油项目.如果有整套海油和电气图纸当然最好了,先谢谢了

  • 发电机、变压器与母线保护

    发电机保护第一节 基本概念一 发电机发电机的作用是将汽轮机或水轮机输出的机械能变换成电能。1 主要构成发电机主要由定子和转子两部分构成。在定子与转子间留有适当的间隙,通常将该间隙称作为气隙。极对数为1的三相交流同步发电机的结构示意图如图1所示。在定子铁芯上设置有槽,每个定子槽分上槽和下槽,上槽及下槽中设置有定子绕组。每台发电机的定子绕组为三相对称式绕组,如图1中的a-x、b-y、c-z所示。所谓三相对称绕组是指三个绕组(即a-x、b-y、c-z)的匝数相等,其空间分布相对位置相距1200。在定子铁芯的上槽与下槽之间设置有屏蔽层。在转子铁芯上也有槽,槽内设置有转子绕组(如图1中的W-j所示)。 图1 三相同步交流发电机结构示意图为提高发电机的单机容量及降低铁芯及绕组的温度,各种发电机均设置有冷却系统。小型发电机一般采用空气冷却方式,也有采用氢冷式;对于大型汽轮发电机,通常采用水内冷及氢冷方式。2 作用原理在转子绕组中(图1中的W-j)通入直流,产生一

点击加载更多

发电机接地保护

发电机接地保护专题,为您提供发电机接地保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发电机接地保护 相关的专业交流讨论,更多发电机接地保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度