首页 课程 资料 论坛
  • 请问:接地电容电流的确定方式

    火力发电厂设计技术规程:11.3.2:说当高压厂用电系统接地电容电流在10A及以下时,其中性点宜采用高电阻接地方式,也可以采用不接地方式:当高压厂用电系统接地电容电流在10A及以上时,其中性点宜采用电阻接地方式,也可以采用不接地或电感补偿并联高电阻的接地方式. 请问:接地电容电流怎么确定/? 以及火力发电厂设计的时候接地方式怎么确定,具体的还是不明白 请高手们指点下,非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 接地电容电流计算的难题!求解!

    西北电力院编,电力工程电气设计手册,电气一次部分。P80-表3-2与P81-表3-3,两个表之间相差2倍。各位是怎么办的呀?按哪个计算呢?

  • 请教单相接地电容电流的问题

    在中性点不接地系统中,如出现单相接地则将产生单相接地电容电流,如没有出现单相接地则只产生泄露电容电流? 在中性点接地的系统中,如发生单相接地,产生的电流叫单相短路电流,而非单相接地电容电流? 也即单相短路电流和单相接地电流是不同的概念? 在下如下理解是否正确?谢谢您的回复。

  • 请教变电所增加的接地电容电流问题

    如题。请教什么情形下需要加上变电所增加的接地电容电流,什么情形下不需要?提前谢谢您的回复。

  • 接地电流不大,为何没有电压?

    400A分开关C相接地,电压下降至30V,其他两相正常,而2500A总开关上口电压正常,电压下降那么多为何分开关没有跳闸.做了多年电工,第一次遇见,百思不得其解,所以求助大家.

  • 单相接地电容电流的叫法不准确

    单相接地电容电流的叫法是不是不准确?我的理解是这样:电网在正常情况下,线路电容电流是存在的,不会因为单相接地故障才有电容电流的。为何书上都把线路的电容电流叫做单相接地电容电流呢。这会给人以误导以为只有发生单相接地时才会有电容电流。对吧。欢迎批评指正。谢谢~~

  • 【求教】变电站接地电容电流如何计算?

    有一35KV/10KV变电站,10KV有三十多路全电缆出线,计算电容电流是要把10KV线路总长累计后,应用什么公式呢?

  • 电网总单相接地电容电流的计算?

    电网总单相接地电容电流与线路单相接地电容电流是什么关系如何计算?是不是各线路的单相接地电容电流相加就是总单相接地电容电流?

  • 变电所增加的接地电容电流值如何去选

    请问在计算单相接地电容电流时要考虑到变电所增加的接地电容电流值,这个值如何去选,是按照变电所的高压侧电压去选,还是按照计算时的电压等级去选?例如一个220kV\35kV的变电所,在计算35kV架空线路的单相接地电容电流后,变电所增加的接地电容电流值是选择35kV—13%,还是选择220kV—无?

  • 单相接地电容电流的计算方法

    单相接地电容电流的计算4.1 空载电缆电容电流的计算方法有以下两种:(1)根据单相对地电容,计算电容电流(见参考文献2)。Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━电网线电压(kV)C ━单相对地电容(F)一般电缆单位电容为200-400 pF/m左右(可查电缆厂家样本)。(2) 根据经验公式,计算电容电流Ic=0.1×UP ×L 式中: UP━电网线电压(kV)L ━电缆长度(km)4.2 架空线电容电流的计算有以下两种:(1) 根据单相对地电容,计算电容电流Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━电网线电压(kV)C ━单相对地电容(F)一般架空线单位电容为5-6 pF/m。(2) 根据经验公式,计算电容电流Ic= (2.7~3.3)×UP×L×10-3 式中: UP━电网线电压(kV) L ━架空线长度(km)2.7━系数,适用于无架空地线的线路3.

  • 接地电流的计算问题,求教!!!

    低压的单相接地电流如何计算,若导线较长,则单相接地电流值很小,断路器无法保护。这个值如何计算呀,还要考虑变压器的中性点阻抗吗?是否有负序、零序等?求教

  • 求教断路器接地电流问题

    供电配电楼主发帖框架断路器的接地问题abaozi楼主1楼2016-07-1121:29最近在做低压柜的试验中发现:1:假如用自带的三相发电机送电给母排,需要把接零地线给拆开,不然三相发电机的出线开关会跳闸2:最近带了一台220V的发电机,用一个三相调压器,在变压器的低压侧供电,变压器高压侧带电,通过电缆使高压柜带电。用各个出线柜调试各个框架断路器。发现这时是没有拆开接零地线的,开关依然没跳闸。求教是什么原因呢?是不是框架断路器的接地电流的问题呢

  • 请教接地故障电容电流的问题

    每个回路的单相接地故障电容电流为1.4A,总共有20个回路,那计算消弧线圈的补偿容量时的电流是用1.4,还是1.4乘以20 ?原因是什么?提前谢谢您的回复。

  • 小电流接地系统接地电流为什么是电容电流而不是短路电流?

    直接接地系统,单相接地短路,构成回路,电流很大。 小接地电流系统,经消弧线圈或者经高阻接地,也构成了回路,为什么不说这个回路的电流,而考虑对地的分布电容电流? 还是说这个回路因为阻抗太大电流特别小,比分布电容电流还小,所以忽略了? 还是怎么着

  • 【求助】变压器单相接地电容电流的问题

    求助:现有一35kV/10kV变电所 变压器组别为Yn/D11,10kV和35kV出线均为电缆,那计算电容电流选择中性点接地装置时遇到两个问题 1、如果选用消弧线圈,是应该装在35kV侧还是10kV侧?还是变压器中性点不接地,10kV装消弧线圈?2、计算电容电流时,是只需要考虑10kV侧出线电容电流还是考虑35kV侧出线电容电流?

  • 单相接地电容电流计算时电容补偿柜如何考虑?

    一10KV系统,有9个变压器和一电容补偿柜(电容三角接法),在计算单相接地电容电流时,是按电缆长度计算,要不要考虑补偿柜的电容?

  • 中性点电流和接地电流的区别?????

    继电器上In是通过测得的三相电流计算得来(二次每相通过一个线圈后接入 Ig的输入,Ig输出接地)继电器上测出In和Ig不一样大,In比Ig大一些,请问哪个做接地保护更好?两个电流有多大区别

  • 关于10kV电缆线路的单相接地电容电流的计算问题

    10kV 电缆线路的单相接地电容电流计算 Ic = (95 + 1.44 * S) / (2200 + 0.23 * S) * Ur * ll 是哪段距离,是哪一点到中性点的电缆距离?

  • 电网单相接地消弧线圈补偿电容电流使接地电流减小

    电网发生单相接地时,由于线路对地电容的存在,接地点会有电流流过,流过的电流就是未接地相对地电容电流的矢量和,是接地电容性电流。系统接入消弧线圈后,正常时消弧线圈上无电压,也无电流流过。当单相接地时,由于消弧线圈从原理上说是“电感线圈”,因而在它上面加有交流电压后,它会通过电感性电流,这个电感性电流正好通过接地点形成回路。这样,在接地点就有二个电流,一个是接地电容性电流,另一个是消弧线圈的电感性电流。这二个电流方向相反,是互相抵消的。所以,就出现了电网单相接地时,消弧线圈补偿电容电流使接地电流减小的情况,使总电流小于10A,抑制电弧产生,但总电流不能等于零,否则会产生串联谐振过电压。(注:这种观点是依据原苏联科学家的理论得出了,但最新科研表明,接地电容电流不是单纯的工频电流,是以工频为主的多频率迭加电流,而消弧线圈是工频电流,补偿理论受到挑战,有关资料可在电工之家查找)

  • 单相接地故障电容电流计算

    某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A)请问Id是怎么计算的?中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角频率,ω=2πfC是相对地电容Uο是相电压则:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、当接地电容电流小于10A时,可以不接地;超过10A但小于30A时,要用接地变;超过30A时,就要用消弧线圈。不知道是不是有这样?具体是哪个规定?根据《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ 7-79 第3条规定:“3-60KV的电

点击加载更多

接地电容电流

接地电容电流专题,为您提供接地电容电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地电容电流 相关的专业交流讨论,更多接地电容电流相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

单相380v

单相电压