首页 课程 资料 论坛
  • 关于小电流系统单相接地的问题

    众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响

  • 大家看下是单相接地吗 ?

    三相之间都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0带一组灯,灯正常 185V带一个单相空调,空调一开,280V带的邓频繁闪动. 请问这是什么原因 ?

  • 关于10kV单相接地故障的分析

    榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成

  • 保护线和接地线的区别是什么?

    保护线和接地线的区别是什么?很多电气人都是只知其一不知其二!

  • 请教大家一个关于10KV单相接地的问题

    大家都知道,当10KV供电系统发生单相接地故障时,可允许暂时运行2小时。但必须同时通过系统中装设的单相接地保护或绝缘监察装置发出报警信号或指示。现在我想请教一下各位高手,如果线路发生单相接地故障时,如果在2小时内不能自动恢复,请问如何确定故障接地点呢?请大家不吝赐教。

  • 单相接地---填加内容拉

    三相380V的电源,相线与零线的电压只有150V左右!除了负载不平衡原因之外,还有其他什么因素? 请指教? 相间电压是380V,相线与地线间电压是220V,负载我不台清楚! 有三相和单相的!就是用电表量相线与零线的电压只有150V!我很困惑!不知啥原因!------从别的地方摘录的。我个人判断,是零线断了。但,三相负载比较平衡,所以,相与地线电压220V,相间为380V。他测的,相线与零线的电压只有150V,是不是,B相线与零线,再与C相线 相连。B相与C相总的电压为380V,B相相线与零线的电压,就看,B相与C相之间的负载,比例了 ?????----------------------我希望大家分析,一:就只有A相相线与零线电压为150V。 二:A相,B相与零线电压为150V(是否存在???,还是A相与B相的和该为380V) 三:A。B。C相与零线电压均为150V,是否可能???

  • 低压单相接地为何不跳闸?

    如题,我单位施工工地上有台400KVA变压器,有次电工反映说零线带电.经查,一台临时电源柜单相接地,导致变压器零线对地电压升为220V,其他两相对地电压升为380V即线电压.这是不是说明零线接地不良?工地施工用电三相不可能平衡,可平时三相电压平衡.说明零线起到了强制中性点电压为零的作用,即接地良好. 请各位老师不吝赐教.

  • 一般家庭的单相电,如何接地线

    一般家庭的单相电,进户线只有零线和火线,地线是否单独敷设,还是地线和零线都在进户前重复接地然后零线和火线经过漏电开关,地线不经过漏电开关直接进户?

  • 低压出线电缆单相接地,怎么办

    小区内一台美变,新投运。其中一路出线,铝芯4*240电缆,100米,全程地埋,设计带90户住宅(现只入住十几户),均为单相负荷。因户外分接箱内接触不良打火引起弧光短路,导致B相击穿。因更换成本太高,主要是路面已全部硬化,不方便施工。所以我想,能不能用B相电缆跟零线互换?反正负荷全是单相,就当是N线做重复接地了,各位认为可否?

  • 单相接地故障是否合环操作

    某供配电系统220kV系统为单母分段合环运行,主变为:220kV/35kV 变压器(YNd11),此系统为直接接地系统;35kV系统为分裂运行(此系统为经消弧线圈接地系统);35kV系统经高压电缆至35kV/10kV 变压器(Dyn11),此系统为不接地系统;10kV系统为单母线分段系统,母联开关分裂运行;当35kV系统馈线电缆发生单相接故障,10kV系统母联是否能合环运行?求高手指点指点????

  • 这样接地线也能通过验收!

    这样接地线也能通过验收!

    .这样接地线也能通过验收!

  • 这样接地线也能通过验收

    这样接地线也能通过验收

    这样接地线也能通过验收:

  • 接地线与保护线截面积的问题?

    表4-------------------------------- 埋入土壤接地线的最小截面 用机械方法保护的 没用机械方法保护的没有腐蚀保护的 铜 25 mm2; 钢 50 mm2----------------------------接地线的最小截面是按直埋入土壤内算的,现有几种特殊情况:1、室内用4x25(100平方)的扁钢从电缆沟(不填沙)内进入主进线配电屏,或在墙内暗敷进入主进线配电屏。2、室内用25平方的单根铠装电缆直埋进入主进线配电屏。且以上接地线的距离都超过5m,请问当主进线为185平方的三相铜芯进线时,保护线应该大于相线一半为95平方,而上面两者都小于这个值,是否满足要求?

  • 接地故障保护和单相接地保护

    请问:接地故障保护是不是就是单相接地保护,(不是漏电保护啊)如果是,怎么实施保护措施?断路器怎么整定?哪本手册或规范有条文说明?谢谢

  • 一个单相接地短路保护的问题

    在我手头的《给水排水设计手册 第八册 电气与自控》中,关于TN系统单相接地故障保护有这样一句话“由于单相接地电流较小,现有的断路器难满足灵敏性要求,可用长延时过电流脱扣器做后备保护”,那就是说,断路器的瞬时整定值可以不满足1.3倍的灵敏性要求,当出现单相接地短路时,不马上切除故障回路,而允许其运行一段时间后由长延时脱扣器断开回路。这样合理吗?是否有可行性?

  • 10KV单相接地后的过电压?

    事故现象: 事故配电室PT、消弧、避雷器柜爆。 1、消弧用的高压限流熔断器B相熔断。 2、整个消弧柜三相放电,位置高度一致的,单方向不一致。 3、A、C相互感器烧毁 4、消弧柜隔离刀B相有熔点。 5、保护装置录波显示 B相过电压187V A、C80V 速断掉闸。 6、兄弟线路消弧柜B相动作,熔断器熔断 7、另一兄弟线路电压互感器A、C烧毁。说明:消弧柜检查到B相弧光接地,投入接地回路(金属接地)请分析事故原因,和阐述事故过程!

  • 单相接地时零序C.T位置的问题?

    关于单相接地上网查到下面的话,不明白是什么意思,有谁能解释一下:对于IT接地系统,一般采用在中性线N上安装零序C.T,对在低压侧母排的零序C.T必须安装于中性线N与工作接地点(或重复接地)之间的母排上。如零序C.T安装于配电屏的N线母排上,由于配电屏金属外壳一般直接与接地极相联,当母线发生接地短路时,产生的故障电流Id将沿着配电屏金属外壳→接地线→变压器中性点流动,而不经过零序C.T,达不到所要求实现的保护功能,这一点在现场施工时很容易蔬忽。有没有人解释一下上面的话?????

  • 什么原因导致断路器单相接地不跳闸?

    CM1,CW1,MTE08N,MW08的断路器用在低压系统中时(只有ABC相,没有地线和零线)发生单相接地的时候是否会跳闸,如果不会为什么?我现在用的是MTE08N,MW08真的没跳闸,是不是因为没有中性点的原因呢?请大家一起来分析下!

  • 10kV母线单相接地,仍然可以运行1~2小时么?

    我的理解是,因为母线距离比较近,当发生母线单相接地时,会很容易拉弧引起相间短路,此时主变10kV开关跳闸。所以几乎不存在还可以运行1~2小时的情况是这样么?如果是开闭所的话,母线接地,就跳掉总路进线

  • 为什么单相接地的时候不会有负序电压?

    pt断线告警的判据中提到,当发生不对称断线时,会产生负序电压,而单相接地时由于不会产生负序电压,所以不会误发“PT断线告警”我想问的是,单相接地属于不对称故障,那就应该产生负序电压啊?为什么pt断线的判据会这么设置?谢谢大家了

点击加载更多

单相接地线

单相接地线专题,为您提供单相接地线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单相接地线 相关的专业交流讨论,更多单相接地线相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv单相接地处理

单相接地电流计算