  • 低压系统单相接地短路电流问题

    工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。 主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢

  • 一个单相接地短路保护的问题

    在我手头的《给水排水设计手册 第八册 电气与自控》中,关于TN系统单相接地故障保护有这样一句话“由于单相接地电流较小,现有的断路器难满足灵敏性要求,可用长延时过电流脱扣器做后备保护”,那就是说,断路器的瞬时整定值可以不满足1.3倍的灵敏性要求,当出现单相接地短路时,不马上切除故障回路,而允许其运行一段时间后由长延时脱扣器断开回路。这样合理吗?是否有可行性?

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 请教个单相接地短路电流计算的问题

    当时的理解是计算单相接地短路电流时不用0.702欧姆的电阻,而直接使用相保阻抗的电阻为2.669(两个电阻在图片中已标为红色)。但参考答案计入了0.702欧姆,我哪里理解错了? 还有Rphp.L(已经标注为红色),我理解是其就是相线的电阻,我这种理解对吗?谢谢您的回复。

  • 请教单相接地短路电流计算的问题

    没有理解的是题设中只提到忽略变压器的零序阻抗,并没有说忽略其正序和负序阻抗,为什么在参考答案中没有计及变压器的正序和负序阻抗呢? 提前谢谢您的回复。

  • 请教低压的单相接地短路电流计算的问题

    请教图中的第3题,计算低压侧短路电流时,为什么不像配电手册中的那样要考虑高压侧的系统阻抗折算到低压侧和变压器阻抗的影响?提前谢谢您的回复。:)

  • 【请教】单相接地短路电流计算

    6KV中性点不接地系统,星型接法电机额定功率1250KW额定电压6KV额定电流105A功率因数0.85,当一相发生接地故障时,求:短路电流?计算步骤详细些,谢谢!

  • 短路或者接地后为什么会放炮

    车间有个电盘放炮,把电线从端子上震断了,整流器也坏了,请问放炮是什么原理?听电工说他有次接错线,放炮的时候把薄铁门给炸穿了,这东西有这么大威力?谢谢!!

  • 请教一个单相接地短路电流计算的问题

    我的理解是根据配电手册P163,短路电流为220除以相保阻抗,参考答案中括号内的是相线阻抗,乘以2我认为是形成了回路,所以乘以2。我的问题是,现在缺的是保护线PE的阻抗,但PE线的阻抗题设中并没有给出。我的理解那里出错了?提前感谢您的回复。

  • 400V 单相接地短路电流计算

    400V 单相接地短路电流计算

    K点发生单相接地短路 ,短路电流怎么计算 Sb=100MW Ub=Uav

  • 10KV 变压器低压侧母排单相接地短路

    10KV 变压器低压侧母排单相接地短路

    2号做10KV 变压器年检, 工程公司的糊涂蛋,在环网柜隔离刀闸还未分闸的情况下,拿着10KV验电棒去测试变压器低压母排是否带电,结果同时碰到B相母排和零排,验电棒的前端瞬间被炸飞。

  • 【请教】计算接地短路零序电流

    做学校的继保课程设计遇到点问题,特来请教下。现要整定某220KV电力系统两根线路之间接地短路保护:1.它的最大零序电流和最小零序电流是否分别是在单相接地短路和两相接地短路时产生?2.如果都是直接接地,单相接地和两相接地的正、负、零序阻抗是否相同?3.我计算出来结果是单相接地短路的零序电流反而小于两相接地短路,这种情况正常吗?考虑了很久了还是没什么结果,特来请教高人。。。多谢!

  • 防接地短路火灾的有效措施

    防范接地短路引起火灾事故在技术上并不困难,国内、外的有效经验是在用电场所的电源进线上装设剩余电流动作保护装置。 防接地短路引起火灾事故可以采用带有剩余电流动作的自动空气断路器,在原有的短路保护、过载保护等保护功能外,还具有接地短路保护功能。在接地短路故障电流即使很小时能及时动作,切断电源。对一旦发生接地短路切断电源,会造成事故或重大损失影响的电气装置或场所,可以在接地短路故障时接入声光报警装置,及时发出危险信号。 带有接地短路保护功能装置的选型,应注意: (1) 接地短路保护装置是剩余电流动作保护装置分级保护中的一个节点,应合理选择在用电系统内的安装位置。 (2) 保护装置的剩余动作电流应根据线路的具体条件如线路安装方式、线路绝缘老化程度、线路的环境条件、线路的自然泄漏电流等确定。一般应大于最大自然泄漏电流值的2倍。 (3) 为了做好各级保护器的动作配合,接地短路保护装置,应采用延时动作型。 (4) 对于通过剩余电流动作继电器配合

  • 单相接地保护与单相接地短路保护的区别

    如题,单相接地保护与单相接地短路保护的区别是啥?在DL/T5153-2002 第9.8.4条低压厂用线路应装设下列保护:1 相间短路保护;2 单相接地短路保护;3 单相接地保护。 搞不清了,2,3项之间有啥区别了,求指教。谢谢

  • 揭阳甲线单相接地短路保护动作但开关拒动原因分析

    现象: 1、揭阳甲线“保护动作”、“保护启动失灵动作”、“装置异常告警”光字牌亮; 2、220kVI、II母差“电压动作”;220kV失灵“X母失灵动作”、 “电压动作”光字牌亮; 3、220kV “X母计量交流电压消失”光字牌亮; 4、揭阳甲线开关指示在合闸位置,X母其它所有进出线开关、母联及分段开关跳闸,220kVX母失压。 保护动作过程: 揭阳甲线保护动作,开关拒动,启动220kV失灵,220kVX母失灵动作,跳开该线路所接母线上的母联、分段及出线开关,造成事故范围扩大。

  • 【请教】中性点不接地单相对地短路的故障电流怎么算 ?

    如题 谢谢 或者告诉我在哪里能查到答案也行

  • 单电源接地系统在线路发生单相接地时的短路电流

    单电源接地系统在线路发生单相接地时,为什么负荷侧中性点接地的变压器高压侧会有电流?序网分析说只有零序电流,怎么理解?谢谢。

  • 接地短路故障指示器原理及应用

    设计原理:短路及接地故障指示器由以下部分构成:三个短路故障传感器一个接地故障传感器一个读数仪表连接导线是电缆和/或光缆读数仪表装在一个塑料盒中,读数仪表中配有时间复位电路及赋值电路接地故障由一个闪光的LED灯指示,每根电缆上的短路故障由一个闪光的LED灯指读数仪表配有测试复位按钮每一个传感器由塑料外壳和检测短路及接地故障引起脉冲电流的线圈组成,根据传感器不同的版本,连接导线或固定于传感器上,或由光纤插接传感器,外壳采用注塑成型并满足IP使用条件。光纤可在传感器和读数仪表之间通过高压区安全传送数据,这种光纤由PMMA制造,其有效长度达10米.应用:短路及接地故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。通过使用本产品,可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅速找到发生故障的区段,分断开故障区段,从而及时恢复无故障区段的

  • 关于10kV单相接地故障的分析

    榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成