请问各位 反时限过电流继电器这样使用可以不?如果像下图中 图2这样使用可以不? 如果不行图1与图2的区别又是什么? 这个反时过电流限继电器有个延时触点,具体作何用?是不是说这个型号中的常开常闭触点不具备反时限特性 只有这个延时触点具备反时限特性? 望各位能给予指点 谢谢!
请问各位 反时限过电流继电器这样使用可以不?如果像下图中 图2这样使用可以不? 如果不行图1与图2的区别又是什么? 这个反时过电流限继电器有个延时触点,具体作何用?是不是说这个型号中的常开常闭触点不具备反时限特性 只有这个延时触点具备反时限特性? 望各位能给予指点 十分感谢!
有一台起重用的63千瓦电机,定子142A,如何为它选过流继电器呢。一般整定值是电流的2.25倍,是选150A的过流,把整定值调到320A呢,还是直接选择320A的过流继电器?
请教吊车电机过电流继电器如何选择吊车电机过电流继电器如何选择,理论上选择2.25倍的电机额定电流,不知实际可行否:)
进相器内的变流器,初级380V,正常工作电流不超过30A,次级12V,工作电流上千安。我想在初级加一级电流速断保护,出现问题时电流速断把进相器退出,不至于引起电机连锁保护跳车,请问选用什么类型的继电器?各位高手请指教,谢谢!
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2008/12/Thesis_0_43_5550.html摘要:本文介绍了一种适用于两相不完全星形接线的两相过电流继电器,与传统的由多个继电器组成的保护系统相比,具有较高的抗干扰能力和工作可靠性,且运行维护更加简单方便。 关键词:饱和变压器 反时限 定时限 0 引言 目前,我国6kV~35kV变压器中性点不接地或经消弧线圈接地的系统线路的过电流保护、速断保护装置中使用的电流互感器均采用两相不完全星形接线方式,以提高供电的可靠性。由于两相不完全星形接线方式比三相星形接线方式少了三分之一的设备,所以节约了投资,并能提高中性点非直接接地系统供电的可靠性,故得
请教下面图片中标注为红色的两部分有啥区别? 因为在下理解热继电器即可用做过电流保护,那为什么还单提热过流继电器呢? 提前谢谢您的回复。
DW-15热电磁型的断路器400A的 断路器的速饱和电流互感器是400/5 ,热继调到3.2位置是的电流为256A,我想要200A时断路器分闸。过电流脱扣器的热继电器可以更换吗?
近来有个设计,需要用到静态型电流继电器,以前没用过,不是很了解。想了解其工作原理和输出量是电流,电压还是其他的量。还有如果后面接一个时间继电器,可行吗?请高手指教
1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,
现有一电机的额定电流是7.4A,其热继电器的设定值应设定为多少最好.我们自己设定的是7.5A,但是发现还是老是跳掉热继电器,怎么办?
公司出产的某固定产品。控制风机1.5W(星形接法)。额定电流3.43AABB的热继电器。整定值2.5。奇怪了用了好几年了也没听那个客户说风机频繁跳闸的。这电流也太小了
根据供电局的规定,箱式变电站需要装过电流保护,图纸选型是JGL-111/5,采购是供应商问辅助电压是直流多少V,小弟第一次接触继电器保护,真心请教JGL-111/5的辅助直流电压是指仕么,必须给吗?还有箱变上没有直流电压,该怎办?请各为大哥不惜指教,谢谢!
请问那位大侠知道有好质量厂家的自供电过电流继电器推荐??说明:1无二次电源 2三段过流保护,电流安数可调. 3有源接点输出.
保护用电流互感器保护为 /5A,10P10,请问,当一次短路电流为额定一次电流的10倍时,此时二次电流是多少A,电流继电器有50A和20A,怎么选用?互感器保护线圈工作在短路状态吗,正常一次电流为额定电流时,保护极的二次电流是多少,谢谢
求教:高压开关柜的GL-15过电流继电器怎样调整 ,电流互感器是200/5的 负载是1600KVA/10KV变压器。最好有图。先谢了
测试热继电器的整定电流时,可将各相热元件串联,对于具有断相保护的热元件,可将热元件分相串联。测试中应采用稳流电源或稳压电源,以保证试验电流稳定。测试工作应在环境温度为(20±5)℃的条件下进行。 测试时,首先向热继电器输入1.05倍的额定电流,发热稳定后再将电流提升到1.2倍的额定电流,经2~3min,旋转热继电器的电流调节凸轮,使热继电器动作,此时的动作电流,就是所要测试调定的热继电器的额定电流。
冲击继电器的冲击动作电流 怎么选定? 比如: 预告信号 0.1A或0.015A 事故信号 0.1A或0.015A 选择这个冲击动作电流 大小 ,有什么区别???
继电器上面的一排插孔.是起什么作用?只改变启动电流吗?[ 本帖最后由 sanel 于 2008-11-25 20:25 编辑 ]
如图,请问下,按图纸的意思是不是只需要安装1个电流互感器,安装在中性点接地的铜排上,然后互感器的二次线接到电流继电器的线圈上?还有另外一个问题,这次的变压器是甲供,但要求我们提供变压器柜壳体和附件,暂时还没和甲方进行交流呢,请问变压器的散热风机和温控装置是变压器厂家自带的还是需要我们供壳体的给进行配套提供?