首页 课程 资料 论坛
  • 油水分离器外加电流阴极保护

    油水分离器外加电流阴极保护 油水分离器外加电流阴极保护 一、概述

  • 变压器零序电流保护原理

    对大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。 变电站是混迹电源、升降电压和分配电力的场所,是联系发电厂和用户的中间环节。变电站有升压和降压之分。升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂。降压变电所通常远离发电厂而靠近负荷中心。根据变电站在电力系统中所处的地位和作用,可分为以下几类。 (1)枢纽变电站 枢纽变电站位于电力系统的相纽点.电压等级一般为330 kv及以上.联系多个电源.出线回路多.变电容皿大。全站停电后将造成大面积停电.成系统瓦解.枢纽变电站对电力系统运行的往定和可靠性起着重要作用。 (2)中间变电站 中间变电站位于系统主干环线或系统主要于线的接口处,电压等级一般为220 kv-330 kv.汇集2-3个电谭和若干线路,高压侧以穿越功串为主.同时降压向地区用户供电.全站停电后将引起区城电网的解列。 (3)地区变电站 地区变电站是一个地区和一个中、小城市的主要变电站,电压

  • 轴电流保护的应用及原理

    保护原理发电机主轴由于干蒸汽与叶片磨擦产生静电,励磁绕组不对称,产生轴向磁通,转子绕组两点接地或外部非对称故障时,均会产生与轴交连的磁通,在轴转动时,产生轴向电压,如轴承座绝缘损坏会产生轴电流,这个电流经轴承座和大地形成回路,在轴与轴承间产生火花而损坏轴颈或轴承。因此,当轴电流达到一定值时应切除发电机。动作逻辑当轴电流(全电流)大于整定值Ic2后,立即启动延时tcu,延时时间到启动配置相关的出口并发出保护动作信号。

  • GB∕T 17005-2019 滨海设施外加电流阴极保护系统通用要求

    GB∕T 17005-2019 滨海设施外加电流阴极保护系统通用要求

    GB∕T 17005-2019 滨海设施外加电流阴极保护系统通用要求

  • 油水井浅层套管阴极保护

    油水井浅层套管阴极保护 油井套管防腐是各大油田生产中的一项重大技术难题,是影响油田稳产的关键技术。油井套管阴极保护研究开始于1938年,美国及中东相继在单井上开始应用油井套管阴极保护技术,得到令人满意的防腐效果。到20世纪60年代,国外发展了区域性阴极保护技术。目前对套管的保护深度可达2400米,最深达4000米。多年来的实践证明,对套管实施阴极保护,是减缓和防止其外壁腐蚀破坏的有效措施。如美国德克萨斯太阳勘探开发公司,20年来对2178口井进行阴极保护,有效率达88%。在国内,20世纪70年代末80年代初由江汉和大庆油田分别进行了单井阴极保护工业试验,1985年华北油田在留70断块油田开展区域阴极保护,平均有效率为96.15%。

  • pccp管道的外防腐是否用阴极保护

    我现在要做管道的防腐,不知道在腐蚀土壤下,pccp管道需不需要用阴极保护啊?只涂防腐涂料可以嘛?如果pccp需要,那为什么需要?是什么控制啊?我很着急,不知道有没有这方面的高手啊?指教指教啊。

  • 请教牺牲阳极阴极保护装置如何设置

    牺牲阳极阴极保护装置如何设置,间距多少设一个,虚心请教高手,非常希望指教。急需《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY/T0019。谢谢

  • 电化学方面的《阴极保护》

    电化学方面的《阴极保护》

  • 长输管道阴极保护施工组织设计,2010

    本项目工程管道全长380km ,本次招标为一期工程,管道全长为246km。 管道全线埋地敷设,埋深为1.5m。 管道所经过的地区地貌为:沙漠、波状高原、丘陵山区。 管道全线共穿越铁路3次,高等级公路2次,普通沥青公路2次、沟穿越3次。穿越高等级公路和沥青路时均采用顶管方式穿越。穿越一般公路时采用直接开挖方式,铁路穿越采用在铁路桥下直接埋地敷设的方式。 管道防腐采用外防腐层结合阴极保护的方式;管道全干线外防腐采用三层PE结构,补口补伤采用热收缩套;阴极保护采用强制电流阴极保护,全线设阴极保护站4座;阴极保护站与站场合建,站外设阳极地床4组。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-25 09:46 编辑 ]

  • 混凝土结构外加电流阴极防护技术及其在工程中的应用

    摘 要:介绍混凝土结构外加电流阴极防护技术的原理,重点阐述杭州湾跨海大桥南、北航道桥外加电流阴极防护系统的组成、设计要点、关键技术和安装调试。 关键词:杭州湾跨海大桥;钢筋混凝土结构;外加电流阴极防护;防腐 钢筋混凝土结构是目前应用最为广泛的结构形式之一,长期以来被认为是非常耐久的。直到上世纪70年代末,混凝土结构的基础设施在恶劣环境下出现了过早破坏。沿海混凝土结构耐久性不足已经造成严重的经济损失和资源浪费。随着建筑物的老化和环境污染的加重,钢筋混凝土结构耐久性问题越来越引起国内外广大研究者的关注。在第二届国际混凝土耐久性会议上,Mehta教授明确地将“钢筋腐蚀”排在影响混凝土耐久性因素的首位。 根据金属腐蚀的电化学原理,金属在自然状态下,表面会形成阳极区和阴极区。见图1,阳极区放出自由电子,金属受到腐蚀;阴极区得到电子,金属受到保护。 外加电流阴极防护的原理就是通过外加电流,把电源正极连接在难溶性辅助阳极上强制形成阳极区;把电源的负极连接在受保护的钢筋上,强制形成阴极区。阳极与被保护的钢筋均处于连续的电介质中,使被保护的钢筋接触电解质的全部表面都充分而

  • 阴极保护系列电位传送器施工安装说明

    阴极保护系列电位传送器施工安装说明

    BXDC-1型电位传送器可将埋地金属管道的管地电位信号隔离变换成标准的4~20mA工业信号输出,便于站控阴极保护系统进行数据采集和处理;内部具有防雷功能。 邦信电位传送器技术参数: 1.室内使用; 2.参比输入阻抗:大于M0; 3.电位采样范围: 0~-2.000V; 4.电位误差:小于±10mV; 5.自带时钟,时钟误差每24小时小于10秒; 6.供电电源:直流24V; 7.采样频率可设置 壁挂式电位传送器安装示意图

  • 三相四线漏电保护零序电流互感器的原理

    关于来源:求助三相漏电保护器使用多年了,可是对与漏电原理不是很懂,请有有关人员予以说明.三相四线制的漏电保护器其零序电流互感器工作时电流是怎么检测不平蘅的电流的?

  • 转贴:浅谈A型剩余电流保护器原理及其应用

    转贴:浅谈A型剩余电流保护器原理及其应用

  • 阴极保护施工铝热焊剂操作使用与说明

    阴极保护施工铝热焊剂操作使用与说明

    铝热焊剂 ; (1)电缆与管道连接。采用铝热焊,焊点离管道焊缝大于100mm,施工步骤如下:[1]在管道防腐层上开出足够焊接面积的圆孔。[2]除去管壁表面的氧化层,露出金属光泽。[3]电缆芯线应伸出50mm,并保证清洁、干燥、无油脂。[4]用铝热焊膜具固定电缆并进行焊接。[5]焊后应除去焊渣,并适度敲平焊点。[6]焊后涂覆热熔胶,再用电缆专用热收缩片进行加热、收缩密封防腐。施工图如下:

  • 阴极保护硫酸铜参比电极为-850mv,怎么理解?

    阴极保护硫酸铜参比电极为-850mv,怎么理解?书上老说钢铁的保护电位常取-0.85(CSE) 这个又是什么意思?是测的钢铁的还是参比电极的呢?如果是参比电极的那么钢铁的又是多少呢?还有就是为什么测出来的都是负的的呢?恒电位仪

  • 阴极保护对给水管道阻力计算的影响

    求教各位;我在做循环水系统中遇到的问题,循环水管道为钢管,地下敷设,考虑到工程环境为海边,钢管做牺牲阳极块的阴极保护,保护年限为10年。管道阻力计算采用达西公式,相对阻力取0.5mm。这样的计算是否有问题,阴极保护对于管道阻力的影响应该怎么考虑?考虑多少比较合适?谢谢!

  • 阴极保护——恒电位仪方面的求助

    本公司储罐采用了恒电位仪作为阴极保护,现在存在一个问题:预置电位:-950mV,参比电位:-950mV,输出电流12A,输出电压:16V,现在本人感觉输出电压、电流很大,而有的恒电位仪输出电压电流为0,不知道现在正常不正常,请各位懂的师傅们赐教一下。