首页 课程 资料 论坛
  • 复合电压闭锁过电流保护图

    要考试了,复习题里的几道题不会画?查书没查到,请大家帮忙,谢谢。1。画出复合电压闭锁过电流保护原理图。2。画出低电压闭锁过电流保护原理图。3。画出不完全星形定时限过电流保护原理图。

  • 过电流保护为何要带低电压闭锁

    以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最大负荷电流来整定,这样就不能满足保护的灵敏度,加装低压元件后,不仅可以不用最大负荷电流整定,而且可以降低动作电流,提高他的灵敏度。只是一个过电流判据,会使保护的可靠性降低,如果线路本身负荷比较大,当线路上有很多诸如电动机负载,并同时启动时,纯过流保护很容易动作。当加上低电压闭锁判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照躲过最大负荷

  • 低周减载低压闭锁复合电压过电流保护过负荷保护

    复压过流 保护发电机或发变组的母线故障时母线无保护或拒动时。如果保护到对侧母线,就可能取对侧母线电压。 过电流保护是以躲最大负荷电流整定的,是最低限的故障保护,过负荷是根据被保护对象的热特性,建立热偶元件模型,防止被保护对象过热受损的保护,因此时限往往较长,且可能是不投跳闸的。 低频减载的低压是躲启动时的低电压,滑差是判别是故障引起的频率变化还是正常操作引起的频率变化。

  • 复合电压闭锁的(方向)过流保护小问题

    我问个傻瓜问题:南自NDB200系列变压器保护中,复合电压闭锁的(方向)过流保护为三段式配置,每段配置1时限,一段动作跳联络开关,二段动作跳本侧开关,三段动作跳各侧开关;怎么理解?各侧开关?

  • 什么是变压器的复合电压过电流保护?有何优点?

    复合电压过电流保护通常作为变压器的后备保护,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。 该保护较低电压闭锁过电流保护有下列优点: (1)在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高灵敏度。 (2)在变压器后发生不对称短路时,电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关。 (3)由于电压启动元件只接在变压器的一侧,故接线比较简单。

  • 关于主变复合电压闭锁过流保护的讨论?

    变电站主变的复合电压闭锁过流保护是让电压与电流配合保护,复压取负序电压和线电压,任意一个电压保护满足出口、电流达到整定值保护才能出口,如果电压不满足即使过电流保护也将被闭锁不出口。现在的问题是,在低压侧(6KV出线)出线短路时,有几次出线柜未能及时动作,而直接引起上一级变电站该路出线(35KV)重合闸动作。

  • 过电压保护器什么时候用

    过电压保护器什么时候用比较好,我们这里的高压电机单台加了过电压保护器,我很不明白,这台电机的母线一般电压都很稳,为什么需要这个东西

  • 过电流保护定值如何整定?

    我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?

  • 请问变压器复合电压方向过电流保护与复压过流保护的不同

    变压器的后备保护之一,复合电压方向过电流保护与复压过流保护有何不同?高压侧后备保护——复压方向过流保护,变压器投运时没有投此保护,投的是复压过流,但主变有倒送电运行要求,是否复压方向过流保护必须投入,整定如何整定呢,请热心的朋友给予分析

  • 变压器复合电压闭锁方向过流保护方向问题

    变压器复合电压闭锁方向过流保护有两个方向。1、指向系统,作为相邻母线的后备保护。2、指向变压器本体,作为变压器后备和中压侧母线的后备保护。现在问题是,怎么确定CT的方向是指向系统,还是指向变压器,CT方向是指一次和二次的方向,求高手解答

  • 过电压保护器选什么形式的?短路电流如何降低?

    我们公司10kV系统出线柜内已经有好几个三相组合式过电压保护器炸毁,虽说有质量的因素在里边,可频繁的炸毁可扛不住了。因为保护器就装在开关柜出线的边上,故障时短路弧光很容易波及出线,造成10000A以上的短路电流,电网瞬间压降很大。大神们有什么好的建议没有,坐等!

  • 关于过电压及过电流保护措施的介绍

    关于过电压及过电流保护措施 1、 过电压的产生,主要有以下原因: (1)变压器投入时的浪涌电压; (2)变压器抽头转换时产生的浪涌电压; (3)雷电侵入时的浪涌电压; (4)直流回路断路时产生的浪涌电压。 在电路中,加入浪涌吸收器可以吸收变压器一次系统电磁转移而侵入的浪涌电压,同时还能吸收变压器通断时产生的变压器磁能。为避免雷电侵入时产生的浪涌电压,可采用半导体避雷器。 2、在系统中,为避免误触发引起的直通现象,可以采用如下技术措施:

  • 电流互感器过电压保护器知识

    电流互感器过电压保护器知识

    今天新学了电流互感器过电压保护器方面的知识,与大家分享。电流互感器(CT)在电力系统中,广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次测处于近似短路状态,输出电压很低。当二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。使用电流互感器过电压保护器就能够有效防止因电流互感器二次侧开路引起的事故。保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器并联接于二次绕组两端,正常运行时漏电极小,成高阻状态。当发生异常过电压时,保护器迅速动作而短路,面板上显示故障的部位,并有无源信号输出。当故障排除后,电路

  • 【请问】母线分段过流保护为什么不需要复合电压闭锁啊?

    最近有个活,变电所6kv两段母线 ,要加个快切装置,快切装置有分段过流保护功能,厂家装置要采母线PT电压,而给我合图的人说分段过流保护不需要复合电压闭锁,我问他为什么,他只说保护规程上有规定,但是我没找到具体解释,请问分段过流保护为什么不需要复合电压闭锁啊?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-30 09:16 编辑 ]

  • 请教复合电压保护的问题

    请教复合电压保护的问题

    本厂主变复合电压保护,高压侧负序整定为8V,动作电压70V,负序电压怎么测得,主变上只装了一个零序电流互感器.和一个避雷器,运行方式为两台变压器并列运行,选择一台中性点接地运行.(有图,我只画了一台变压器)

  • 电源电器过电压及其保护

    知识点:对地过电压

  • 关于过电压保护器的问题

    关于过电压保护器的问题

    图中为10kV高压补偿图,想请教为什么用两个过电压保护器,而且过电压保护器的型号不一样?

  • 真空负荷开关的过电流保护

    请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠

点击加载更多

复合电压闭锁过电流保护

复合电压闭锁过电流保护专题,为您提供复合电压闭锁过电流保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与复合电压闭锁过电流保护 相关的专业交流讨论,更多复合电压闭锁过电流保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度