首页 课程 资料 论坛
  • 一则差动电流保护动作问题

    我们公司有一组线,分成两路分别有两个变压器,今天在送电时,送1#变压器一切正常,当送2#变压器时,差动电流保护动作,进线侧差动电流保护器动作,短掉差动电流保护器,送点,电流保护电流较大,持续2到3分钟,电流下降为0,两变压器供电正常。我想知道这原因大概是什么,最好可以帮忙分析一下。

  • 母线差动保护切换操作探讨

    母线保护装置是正确迅速切除母线故障的重要设施,它的拒动和误动都将给电力系统带来严重危害.母线倒闸操作是电力系统最常见也是最典型的操作,因其连接元件多,操作工作量大,对运行人员的综合操作技能也提出了较高的要求.基于一次设备的客观实在性,运行人员对一次设备误操作所带来的危害都有一个直接的较全面的感性认识.但对母线差动保护在倒闸操作过程中进行的一些切换、投退操作则往往认识模糊.

  • 变压器零序电流差动保护

    变压器零序电流差动保护视频教程时长6分钟

  • 比相式母线差动保护放电回路分析

    1 问题提出 母线故障,母差保护动作,110kV线路断路器跳开后,有时会出现重合现象。2 接线形式 现行母线保护装置,在母差保护出口

  • 《光纤电流差动保护与通道试验技术》

    《光纤电流差动保护与通道试验技术》

  • 有关35kv“T”型微机光纤电流差动保护????

    有关35kv“T”型微机光纤电流差动保护????

    本人是搞小水电电气设计的,毕业一年过一点,本人最近作设计遇到了几个问题,希望各位前辈能给于指点和帮助,在下实在感激不及。 本人做两个很小的水电站,一个装机为1250+500kw,主变2000KVA,高压35kv经3.2km输电线路至110kv变电所;另一个前面的下游,装机位800+500kw,主变1600KVA,高压35kv经0.2km输电线路“T”接于前面电站输电线路上。 系统对线路保护要求是“T”型微机光纤电流差动保护,系统对电站侧安全自动装置不作要求。 本人设计思路是:机组及主变控制保护为常规,线路保护按系统要求为微机保护,但本人以前没有做过,不知这样做是否可行?线路侧应该怎样去做? 不知各位前辈是否能帮在下这个忙!!小弟提前谢谢各位了!!! 希望看完不要回头就走啊!!那样俺会伤心的!!再次谢谢各位!!!

  • 变压器差动保护电流回路问题

    最近单位110KV主变保护改造,原来差动高压侧CT三角形接入,只有A411、B411、C411三根电缆,现在新柜子差动要求星形接入,需要A411、B411、C411和N411四根电缆,如果电缆不够,用低压侧N441代替可以吗?我们改造用的是南瑞PRCK-720主变保护,原来是南自厂的主变保护,主变高压侧CT电缆原来是一根7*2.5的电缆,差动用3芯,后备用4芯。我想更换一根10芯电缆,可以吗?

  • 关于微机差动保护监测电流量

    请教各位大侠:微机差动保护装置,所遥测的电流相量角度一般是多少,Ia\Ib\Ic各是多少?能详细介绍下个相量的关系,并分析对错

  • 差动保护电流线接线反了有影响吗

    本公司110kV变压器主保护是SEL587,近期检查时发现110KV侧B相电流线接反,其他电流线正常。由于对差动保护不熟,不知道对运行有无影响。

  • 请教微机差动保护的最小动作电流

    图片中的内容来自配电手册,其中的两个都为差动保护的最小动作电流,但两个的计算公式不同,请教原因是什么?提前谢谢您的回复。

  • 各位大侠:电流差动保护相量动作判据参数如何确定啊?

    目前常用的数字式分相电流差动保护相量动作判据为: /Im+In/>Io;/Im+In/>K/Im-In/其中的Io(制动电流门槛)与K(制动系数)如何确定呢?

  • REB-103母线差动保护校验规程.pdf

    REB-103母线差动保护校验规程.pdf

  • 变压器差动保护电流互感器的接线方式

    变压器差动保护电流互感器的接线方式

    差动保护是变压器的主要保护,它的工作情况的好坏对变压器的正常运行关系极大。要想使变压器在正常运行或在变压器外部故障时,差动保护可靠不动,就要设法使变压器的电源侧和负荷侧的CT二次线电流相位相差 ,及电流产生的动作安匝相等。只要满足这两个条件变压器的差动保护在变压器内部正常时就不会动作。为使变压器电源侧和负荷侧CT二次电流相位差 ,现介绍以下几种接线方式: 第一种接线方式:以我县110kV变电站1#主变为例。它的容量为2万千伏安。接线组别为丫O/丫O/A—12—11。ll 0kV侧为电源侧,压侧和低压侧为负荷侧,其接线图如下所示因为变压器的接线组别为丫o/丫O/A—12—11其低压测线电流Ia、Ib、Ic分别超前高压侧线电流 高压侧CT二次相电流在减极性时与一次电流同相位。要想使变压器电源侧和负荷侧CT二次线电流相位相差 。就设法使变压器低压侧的CT二次线电流落后于相电流 ,这样低压侧CT的连接顺序是a相的头连C相的尾;b相的头连a相

  • 差动保护的不平衡电流及其解决方法是什么?

    差动保护的不平衡电流及其解决方法是什么? 答:差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,引起和产生不平衡电流的因素很多,主要有稳态、暂态情况和回路接线极性错误三个方面的因素。解决办法主要是利用元件(电流互感器、差动继电器)的特性等来减少不平衡电流、制动差动继电器或带负荷检测回路的极性和接线的正确性。以减少对差动保护的影响。

  • 电动机差动保护电流互感器如何接线

    我这个是个高压水泵,电机首端三个电流互感器一次侧方向都是PI至P2 尾端三个是P2 至PI(P1短接)我将首端的电流互感器A.B.C三相的S1分别接继电保护器的A1.B1.C1上,然后把首端的电流互感器A.B.C三相的S2接N(对应A1.B1.C1的N)然后我将尾端的电流互感器A.B.C三相的S1分别接继电保护器的A2.B2.C2上,然后把尾端的电流互感器A.B.C三相的S2接N(对应A2.B2.C2的N)我想问下这样接到底对不对????????

  • 【求解】关于变压器差动保护的动作电流值计算

    请教:一台220kv/35kv的变压器电流互感器变比是400/5,2500/5.容量是120000KVA,请问他的比率制动差动保护的动作电流值和差动速断的动作电流值,怎么计算出来的说下?

  • 计算差动保护时求变压器各侧额定电流

    配电手册P307表7-11中明显是按额定电压来算的;而《电力工程电气设计手册》二次部分P619文字说的是用平均电压而式29-53中用的是额定相电压;P623表29-7中使用的又显然不能是相电压吧;那么,到底依据哪个来计算呢?

  • 请教差动保护时流过电流互感器的电流

       在下的理解是差动保护时,电流互感器在变压器的高低压侧都有装设,那变压器的差动保护时计算流过电流互感器的短路电流应采用变压器的高压侧,还是低压侧流过互感器的短路电流? 依据是什么? 提前谢谢您的回复。

  • 关于主变差动保护电流互感器二次接法的问题~~~

    对于一台SN = 180MVA,220/110/10KV,Y0/y0/d11 的主变压器,1、为了进行二次电流相位的补偿,相应的差动保护电流互感器二次也相应接成 d/d/y (△/△/☆),那么,既然二次接成三角型,在差动保护范围内发生单相接地,所生的零流就无法能通过流到保护里,此时,差动保护还会动作反映故障吗????还有,二次接成三角型的电流互感器本身就是一个闭合的短路回路,在发生二次回路断线时,还会在产生二次产生高电势吗???2、现在的微机主变保护采用了电流自动相位补偿,利用软件完成,那么主变差动保护电流互感器二次又是什么样的接法呢????

点击加载更多

母线电流差动保护

母线电流差动保护专题,为您提供母线电流差动保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与母线电流差动保护 相关的专业交流讨论,更多母线电流差动保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度