首页 课程 资料 论坛
  • 压缩机电流保护与线圈烧毁原因

    一、压缩机过流的原因

  • 压缩机电流保护与烧毁的常见原因是什么?

    压缩机电流保护与烧毁的常见原因是什么?

    1、压缩机过流的原因 简单来说,造成压缩机的过流有一下三个方面的原因: 1、制冷系统的冷凝压力过高;2、制冷系统中制冷剂过多;3、压缩机缺少冷冻油。 下面我们来详细说明: 一、外机散热不良 外机回、排风短路:如外机装在封闭式阳台内,狭小的过道内,屋内等不通风的地方,风口前有阻碍物。 外机风量小,散热速度慢:如外机冷凝器太脏或被灰尘油污堵死,风扇电机

  • 过电流保护,漏电流保护和零序电流的保护

    各位前辈,我在资料中看到了过电流保护,漏电流保护和零序电流的保护的名词,可是对于他们的含义我不是十分明白望前辈门可以告知,他们的区别在哪?

  • 过电流保护定值如何整定?

    我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?

  • 过电流和漏电流保护??区别

    过电流和漏电流保护上有什么区别? 在看电动门的时候想到这个问题,问一下 ,问一下~~~漏电流针对插座回路说的吗?只要加漏电断路器就可以了吗?《措施》P75页上提到“电动门应由就近配电箱引单独回路供电,供电回路需装有过电流保护“,这个过电流保护图纸上用什么方式表示出来啊?我手上的图纸也就用一般的断路器表示的?还有阿,一般来说电动门的功率是多少阿?还是要查具体规格的门来定?谢谢

  • 电流速断保护和过电流保护

    知识点:过电流保护

  • 微断的过电流保护属于过载保护吗?

    规范规定,消防用电设备不能设置过载保护,只能动作于信号。但微断好像在1.3倍额定电流下约定脱扣电流为1h。是不是说微断不能用于消防用电设备呢?还是说要加大开关容量,或者去掉过电流脱扣。但是一般电动机不能承受20%以上的过载电流,否则定子绝缘有可能会损坏。所以微断还是可以用于消防设备的主开关,而且不用加大开关容量。

  • 压缩机功率及电流如何提升

    请教各位大侠: 目前有个实验,要求压缩机功率及电流达到一定值,室外环境温度(46)、压缩机频率80Hz、室外风机转速1150rpm都是定的,排气压力不能超过4Mpa.其它不作要求。请教:我是应该通过加制冷剂来让功率、电流升高呢,抑或是通过膨胀阀调节,不过这两种情况都会让排气压力达到甚至超过4.3Mpa.我不确定的是,我可不可以通过放制冷剂,当制冷剂少时,通过提高压缩比来提高功率,这样可行吗?

  • 10kV馈线过电流保护电流值的整定

    10kV馈线过电流整定值为6A、0.6秒,低压侧在DZ20—630A空气断路器接了一台380V、250kW电动机(Y—△转换),最近一段时间,每天在起动过程中(约6~7秒)都会将10kV油开关顶跳。过一会再起动却能正常起动运行。请问是什么原因造成的?是不是10kV馈线过电流整定值偏低???

  • 真空负荷开关的过电流保护

    请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠

  • 关于过电压及过电流保护措施的介绍

    关于过电压及过电流保护措施 1、 过电压的产生,主要有以下原因: (1)变压器投入时的浪涌电压; (2)变压器抽头转换时产生的浪涌电压; (3)雷电侵入时的浪涌电压; (4)直流回路断路时产生的浪涌电压。 在电路中,加入浪涌吸收器可以吸收变压器一次系统电磁转移而侵入的浪涌电压,同时还能吸收变压器通断时产生的变压器磁能。为避免雷电侵入时产生的浪涌电压,可采用半导体避雷器。 2、在系统中,为避免误触发引起的直通现象,可以采用如下技术措施:

  • 压缩机电流和功率的关系?

    对于单相交流220V的电机来说,"功率=电流*电压*功率因数"。对于一台三匹空调单相压缩机,如果标注的额定功率为2600瓦,那额定电流=额定功率÷额定电压÷功率因数=2600W÷220V÷0.8=14.7安培,功率因数取0.8,现在要对这台三匹压缩机的空调进行制冷剂加注,如果用钳表卡到的电流为13安培,那么此刻压缩机的功率=13*220*0.8=2288瓦,请问大家,我的算法对吗?对于三相交流380V的压缩机来说,"功率=电流*电压*1.732*功率因数"。对于一台五匹三相压缩机,如果标注的额定功率为4600W,功率因数一般取0.8,那么额定电流=功率/电压/1.732/0.8=8.74安培。如果现场用钳表卡到的电流为8安培,那实际功率=8*380*1.732*0.8=4207W。请问大家我的算法对吗?让我糊涂的是,我在使用谷轮压缩机选型软件的时候发现,我的上述公式和软件的结果不一致!比如:谷轮ZR61KC压缩机,根据软件的计算结果,电流为8.36安培时,输入功率为4500W;电流为6.60安培时,输入功率为2900W。这两组数据并不符合"功率=

  • 过电流保护与电流速断保护有什么区别?

    在高压的继电保护中:1、带时限过电流保护与带时限速断保护有什么区别?2、反时限过电流保护与无时限速断保护有什么区别?(记得低压系统的塑壳断路器是反时限的,而高压的是不是因为是电流继电器控制,因此不属于反时限?)

  • 过电流脱扣器与被保护线路的配合

    在工厂供电第四册 第206页中提到4.过电流脱扣器与被保护线路的配合为了不致发生因过负荷或短路引起绝缘导线或电缆过热起燃而其低压断路器不跳闸的事故,低压断路器过电流脱扣器的动作电流Iop还应满足条件

  • 过电流保护为何要带低电压闭锁

    以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最大负荷电流来整定,这样就不能满足保护的灵敏度,加装低压元件后,不仅可以不用最大负荷电流整定,而且可以降低动作电流,提高他的灵敏度。只是一个过电流判据,会使保护的可靠性降低,如果线路本身负荷比较大,当线路上有很多诸如电动机负载,并同时启动时,纯过流保护很容易动作。当加上低电压闭锁判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照躲过最大负荷

  • 变频器的过电流保护及处理方法

    1、 过电流保护功能 变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过

  • 复合电压闭锁过电流保护图

    要考试了,复习题里的几道题不会画?查书没查到,请大家帮忙,谢谢。1。画出复合电压闭锁过电流保护原理图。2。画出低电压闭锁过电流保护原理图。3。画出不完全星形定时限过电流保护原理图。

  • 请问关于定时限过电流保护?

    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。:hug: :hug: 。有个定时限过电流保护,反时限过电流保护的概念, 不知道他们用在电气设计的哪方面?我看图纸上怎么没有这个?谢谢了!

点击加载更多

压缩机过电流保护

压缩机过电流保护专题,为您提供压缩机过电流保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与压缩机过电流保护 相关的专业交流讨论,更多压缩机过电流保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度