  • 过电流保护定值如何整定?

    我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?

  • 真空负荷开关的过电流保护

    请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠

  • 过电流保护动作值的计算公式哪位师傅能高知下.

    过电流保护动作值的计算公式哪位师傅能高知下.是DL型继电器的.或者有相关论文也发给我下.先谢谢了.

  • 过电流和漏电流保护??区别

    过电流和漏电流保护上有什么区别? 在看电动门的时候想到这个问题,问一下 ,问一下~~~漏电流针对插座回路说的吗?只要加漏电断路器就可以了吗?《措施》P75页上提到“电动门应由就近配电箱引单独回路供电,供电回路需装有过电流保护“,这个过电流保护图纸上用什么方式表示出来啊?我手上的图纸也就用一般的断路器表示的?还有阿,一般来说电动门的功率是多少阿?还是要查具体规格的门来定?谢谢

  • 复合电压闭锁过电流保护图

    要考试了,复习题里的几道题不会画?查书没查到,请大家帮忙,谢谢。1。画出复合电压闭锁过电流保护原理图。2。画出低电压闭锁过电流保护原理图。3。画出不完全星形定时限过电流保护原理图。

  • 请问关于定时限过电流保护?

    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。:hug: :hug: 。有个定时限过电流保护,反时限过电流保护的概念, 不知道他们用在电气设计的哪方面?我看图纸上怎么没有这个?谢谢了!

  • 微断的过电流保护属于过载保护吗?

    规范规定,消防用电设备不能设置过载保护,只能动作于信号。但微断好像在1.3倍额定电流下约定脱扣电流为1h。是不是说微断不能用于消防用电设备呢?还是说要加大开关容量,或者去掉过电流脱扣。但是一般电动机不能承受20%以上的过载电流,否则定子绝缘有可能会损坏。所以微断还是可以用于消防设备的主开关,而且不用加大开关容量。

  • 过电流脱扣器与被保护线路的配合

    在工厂供电第四册 第206页中提到4.过电流脱扣器与被保护线路的配合为了不致发生因过负荷或短路引起绝缘导线或电缆过热起燃而其低压断路器不跳闸的事故,低压断路器过电流脱扣器的动作电流Iop还应满足条件

  • 变压器短延时过电流保护

    变压器短延时过电流保护

    变压器短延时过电流保护,长延时过电流保护是如何取值的? 比如下图中长延时为什么要去额定电流的0.9倍;短延时为什么要取额定电流的4倍?时间为什么是0.4s,这些都是如何确定的?

  • 变频器的过电流保护及处理方法

    1、 过电流保护功能 变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过

  • 过电流保护为何要带低电压闭锁

    以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最大负荷电流来整定,这样就不能满足保护的灵敏度,加装低压元件后,不仅可以不用最大负荷电流整定,而且可以降低动作电流,提高他的灵敏度。只是一个过电流判据,会使保护的可靠性降低,如果线路本身负荷比较大,当线路上有很多诸如电动机负载,并同时启动时,纯过流保护很容易动作。当加上低电压闭锁判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照躲过最大负荷

  • 电流速断保护和过电流保护

    知识点:过电流保护

  • 10kV馈线过电流保护电流值的整定

    10kV馈线过电流整定值为6A、0.6秒,低压侧在DZ20—630A空气断路器接了一台380V、250kW电动机(Y—△转换),最近一段时间,每天在起动过程中(约6~7秒)都会将10kV油开关顶跳。过一会再起动却能正常起动运行。请问是什么原因造成的?是不是10kV馈线过电流整定值偏低???

  • 带时限过电流保护中遇到的疑问。

    带时限的过电流保护中,为什么越靠近电源的线路的过电流保护的动作时间越长???书上也没仔细讲讲,有些不明白,只说了这个缺点。望请各位同仁指教。

  • 主变零序电流保护配置与实用计算

    发表在“青海电力”的一篇论文“主变零序电流保护配置与实用计算”

  • 请问怎么计算功率与电流

    以下问题摘自[本篇主题:320KW的电炉用两根120平方电缆,小吗?][1]4*240低压电缆能供的电流也只有400A左右[2]320KW工作电流约等于490A[3]240的电缆30度的载流量为408A[4]320KW的电炉计算电流是486A[5]320KW电流为490A,3×120+2×70mm^2在30摄氏度的载流量为259A,[6]320KW的电炉计算电流是486A,整定电流500A. [7]YJV-4*120+1*70电缆在空气中40度时其载流量315A,若两根并接,乘上0.85系数,载流量535.5A. [8]以YJV为例,他的温度为90度 ,短路承受温度250度,,,从环境温度到90度之间是通过正常电流的,当然如果长期处于90度,会对电缆寿命有影响,关键是保护问题

  • 变压器的电流速断保护定值计算?

    1、电流速断保护的整定计算 (1) 按躲开变压器负荷侧出口d3短路时的最大短路电流来整定, 即 IdZ=KkID·max (7-1)(2) 躲过励磁涌流。根据实际经验及实验数据,一般取 IdZ=(3~4)Ie·T (7-2)按上两式条件计算,选择其中较大值作为变压器电流速断保护的起动电流。1600KVA变压器的速断定值是多少?我看了我厂变压器的速断定值,好象比按公式2计算的要大,又比公式1计算的要小的多,现在困惑了?有哪位给兄弟讲讲啊,谢谢了。我刚接触这些。[ 本帖最后由 liulihui8888 于 2009-2-23 23:21 编辑 ]

  • 某电厂短路电流计算及保护整定计算!

    最近做的一个电厂短路电流计算及保护整定计算,给大家参考,欢迎提出意见!

  • 过电流保护与电流速断保护有什么区别?

    在高压的继电保护中:1、带时限过电流保护与带时限速断保护有什么区别?2、反时限过电流保护与无时限速断保护有什么区别?(记得低压系统的塑壳断路器是反时限的,而高压的是不是因为是电流继电器控制,因此不属于反时限?)