首页 课程 资料 论坛
  • 电流互感器的保护级如何选择

    请问各位大神,高压柜内电流互感器保护级10P10中后面的10如何选择,如果只知道开断电流是25KA

  • 关于电流互感器的准确级和保护级;放电间隙

    我想请问一下各位老师,电流互感器有哪些保护级和准确级,5P30/0.2S表示什么220kV主变中性点安装放电线圈接地是起到什么作用?

  • 电流互感器测量保护级的顺序问题???急

    我们做设计的时候一般都些10P20/0.5/0.2S,可是厂家说电流互感器做出来就都是按0.2S/0.5/10P20排列的,不知道这两种排列有什么区别嘛??我那样写会有什么问题嘛??还有考虑和二次的配合,我该怎么写呢????

  • 电流互感器保护级和测量级计算

    本人用VB做了两个小软件,一个算保护级铁心尺寸,一个算测量级铁心尺寸和误差补偿用得到的可以看看

  • 如何确定电流互感器保护级(卷)变比?!求教

    如图,电流互感器测量级(100/5)我知道如何计算得来,但是保护级就不知道怎么确定的了,故求教:1、电流互感器的变比为什么保护级(400/5)和测量级(100/5)不同呢?2、保护级400/5的变比是如何计算来的呢?本人小白,望高人详细告知,谢谢!

  • 高压电流互感器保护级该取多少?

    高压电流互感器保护级该取多少?

    这设计的系统图上电流互感器的保护级是10p,这到底是10P*还是*10p? 说明白的说下,该定多少保护级?????

  • 关于电流互感器准确级的有关问题

    电流互感器的准确级分0.2,0.5,10P级等,请问测量级(比如0.5级)与保护级(10P级)在结构上有什么区别,谁能告知.谢谢

  • 保护用电流互感器的选择

    摘自《工业与民用配电设计手册》保护用电流互感器一、保护用电流互感器的选择(1)、保护用电流互感器除应满足一次回路的额定电压、额定电流和短路时的动、热稳定要求外,还应按照电流互感器的10%误差曲线进行校验,在保护装置动作时,误差不超过10%。(2)、保护装置和测量表计一般分别由单独的电流互感器绕组供电。(3)、保护装置(过流保护及差动保护装置)应采用准确度为B级的电流互感器。 为了减小差动保护装置的不平衡电流,可采用下述方法尽量降低电流互感器的负荷阻抗: 1)、电流互感器二次回路内尽量不连接其他继电器和仪表; 2)、连接导线应尽量缩短; 3)、两组电流互感器的型号尽可能相同,并且负荷对称。(4)、在同一准确等级下,电流互感器的允许二次负荷,当电流互感器两个二次绕组串联时比单个绕组时加大一倍,并联时减小一半。

  • 进线保护采用3个电流互感器

    10/3kV变电所的10kV进线断路器,还有变压器到3kV系统进线断路器,都需要采用3CT吗?见过一个66kV/3kV的系统:66kV电源进线是3CT,然而66kV变压器一次的保护是2CT;66kV变压器二次侧到3kV系统,3kV系统进线断路器又是3CT。上述10/3变压器和66/3kV变压器都是YD11接线,非直接接地系统。

  • 电流互感器保护级励磁曲线测量方法

    核查电流互感器保护器(P级)准确限制系数是否满足要求有两种简介的方法,励磁曲线测量法和模拟二次负荷法。1励磁曲线测量法:P级绕组的励磁曲线应根基电流互感器铭牌参数确定施加电压,二次电阻R2,可用二次直流电阻R2代替,漏抗X2可估算,电压与电流的测量用放均跟值仪表。模拟二次复合法:

  • 电流互感器这么用管啥的

    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢

  • 电流互感器这样选可以吗?

    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?

  • 关于电流互感器的小问题!

    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!

  • 这个电流互感器是干什么的

    这个电流互感器是干什么的

    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它

  • 这里的电流互感器怎么解读

    这里的电流互感器怎么解读

    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。

  • 求教这样互感器还有电流吗

    求教这样互感器还有电流吗

    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过

  • 测量、保护电流互感器的区别

    高压 电流互感器多制成两个铁芯和两个副绕组的型式,分别接测量仪表和继电器,满足测量仪表和继电器的不同需求:1、电流互感器供测量用的铁芯在一次短路时应该容易饱和,以限制二次电流增长的倍数。2、电流互感器供继电保护用的铁芯在一次短路时不应该饱和,使二次侧的电流与一次侧的电流成正比例增加。

  • 怎样理解互感器保护绕组的准确级?

    查《GB1208电流互感器》上的定义:比如10P10,前面的10表示“在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数”,P表示“保护”,后面的10应该是“准确限值系数——额定准确限值一次电流(互感器能满足复合误差要求的最大电流值)与额定一次电流之比”,那么:准确级10P10、10P15、10P20区别在什么地方呢?要求用10P20的地方用了10P10会有问题?或者要求用10P10的地方用了10P20会有什么影响?请各位赐教,谢谢。

  • 请教电流互感器准确级的顺序

    比如说电流互感器准确级为10P20 10P20 0.5级,请问在断路器侧安装这3个准确级有没有顺序?高压上有没有顺序的说法?

  • 求教各位一个保护电流互感器的问题

    想问下,我看别人在选择保护电流互感器的时候(35KV的出线上),三组电流互感器,选择的保护是LZZBJ9-35Q的200/5A,10P/10P,想问下各位,这个10P/10P是什么意思啊?我看好多不都是10p10,10P20这样的么?但是10P/10P的表示什么类型的保护啊?

点击加载更多

电流互感器保护级

电流互感器保护级专题,为您提供电流互感器保护级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流互感器保护级 相关的专业交流讨论,更多电流互感器保护级相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

直流保护

三段电流保护