首页 课程 资料 论坛
  • 变频器的过电流保护及处理方法

    1、 过电流保护功能 变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过

  • 如何设置变频器最大保护电流(或报警)

    现用一变频器驱动一四极三相鼠笼电机,电机功率为45KW,额定电压380V,额定电流为70安,当定变频器输出频率为40HZ时,如何设置计算其保护电流,是按变频器输出电压输出电流来匹配电动机,还是按电动机的额定电流来算,自以为应按变频器来匹配电动机的功率来算.另变频器的输入额定电流为99A,额定输出电流为90A,电压皆为380V,变频器保护电流也应该用其功率来算其保护电流吧?????注:变频器为一普通变频器,恒转矩调速.

  • 请教变频器启动过电流---急

    各位老师,在最近的工程实践中遇到一个问题,你们好! 现有一变频传动的现场问题请教。望能一解疑惑为感! 设备工艺简图在附件中。 有一分级机(水泥行业也称为选粉机)的主轴电机。功率55kW,4极。在循环风机(Y4-73 14D 电机250kW)运行时无法启动,都是启动过电流,电流可达200A以上。如先启动主轴电机再运行风机则可以正常启动及运行。 变频器选用德力西CDI9100G055T4。配有制动单元和电阻。主要参数设置如下P00.07 V/F曲线为2(平方2)P00.08 转矩补偿为2%P00.11 加减速模式为0(直线)P00.12 加速时间160sP00.13 减速时间180sP00.17 过载保护方式为1(普通电机)P00.18 过载保护系统为120%P01.00 启动运行方式为2(转速跟踪启动)P01.03 停机方式为0(减速停

  • 过电流保护定值如何整定?

    我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?

  • 关于变频器电流测量的怪事

    在现场变频柜用钳表测量了一台30HZ水泵用施耐德变频器的进线电流A11/C7,但在配电室内上游开关下口测量为15/14/14,多功能电表也是这样显示。水泵是配电盘专用的,没有别的负载。请教几位有遇到这样怪事的吗?谢谢!

  • 请教:关于变频器保护开关的选择

    请教:关于变频器保护开关的选择

    现有一个75kW电机,利旧一台110kW变频器装置。闭环运行。不清楚,空气开关应该按照哪个功率进行选择?谢谢

  • 变频器输入电流测量问题

    一台变频器输入端采用数字式电流表测量,显示测量电流为180A,采用数显式的钳表测量同一位置的电流时,显示测量电流为160A,经检测,电流表、钳表、互感器都没问题,请问为什么有这样的差异存在?降低转速后,数字表显示测量电流为35A,钳表测量电流为27A,同样存在误差。

  • 变频器如何给出电流信号

    西门子440变频器,可以给出4-20mA的转速反馈信号,但现在要求还要给出实时的电机电流信号(也从变频器中给出),电机功率为4KW。西门子变频器是否能给出,我个人认为是给不了。有类似工程的同仁是否发表些看法,谢谢!

  • 真空负荷开关的过电流保护

    请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠

  • 常见变频器故障原因分析过电流跳闸的原因分析

    常见变频器故障原因分析过电流跳闸的原因分析 (1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。 主要原因有: 1)负载侧短路 2)工作机械卡住 3)逆变管损坏 4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 (2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸 可能的原因有: 1)升速时间设定太短 2)降速时间设定太短 3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大 4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作电压跳闸的原因分析 (1)过电压跳闸,主要原因有: 1)电源电压过高 2)降速时间设定太短 3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想 a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元 b.放电支路发生故障,实际并不放电 (2) 欠电压跳闸,可能的原因有: 1) 电源电压过低 2

  • 关于变频器的的问题!!!!!!

    关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.

  • 【请教】变频器对电机保护的电流互感器影响

    由于变频使频率变小了,电机差动的电流互感器会受到影响,有什么办法可以解决的么?请高手回答一下,还有电机差动的电流互感器装在变频器输入端时,和电机中性点的电流互感器测出来的电流肯定不一样,为什么还有人说要装在输入端呢,因为变频器的输入电流跟输出电流肯定不一样的啊

  • 过电流和漏电流保护??区别

    过电流和漏电流保护上有什么区别? 在看电动门的时候想到这个问题,问一下 ,问一下~~~漏电流针对插座回路说的吗?只要加漏电断路器就可以了吗?《措施》P75页上提到“电动门应由就近配电箱引单独回路供电,供电回路需装有过电流保护“,这个过电流保护图纸上用什么方式表示出来啊?我手上的图纸也就用一般的断路器表示的?还有阿,一般来说电动门的功率是多少阿?还是要查具体规格的门来定?谢谢

  • 变频器显示的电流是实际工作电流吗?

    我们有一台带变频调速的水泵(115KW,额定转速1450转),900转时变频器显示电流为115A,用钳形电流表测电机侧电流为110A,测变频器前电流为70A,水泵电机经过变频器电流增加40A。请问,变频器显示的电流是实际工作电流吗?计算电机功耗时应该用那个电流?

  • ATV71变频器 过流保护故障

    请高人指点,ATV71变频器在正常停车时,过流保护故障,必须复位才能消除。电机45.3KW,电流94A,速度5150rpm。不知什么原因,求教。谢谢了

  • 请教:这样的设备,可以通过变频器降下电流吗?

    单位一台水泵电动机,功率是110KW,额定电流为195A将水泵的出口阀门全部打开后,用钳形电流表测得的电流为230A。将水泵出口阀门关小,电机电流可以降至195以下。请教:1、阀门关小以后,是否对水泵有伤害。 2、采用变频器,对电动机进行转速控制后,是否可以把电流降低。

  • 请问关于定时限过电流保护?

    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。:hug: :hug: 。有个定时限过电流保护,反时限过电流保护的概念, 不知道他们用在电气设计的哪方面?我看图纸上怎么没有这个?谢谢了!

  • 变频器电流突然曾大怎么回事

    施奈德变频器电流突然曾大,然后再回落,重复几次,然后就跳闸,请问大家是怎么回事,要是参数不对,具体是那块出了问题 谢谢大家

  • 复合电压闭锁过电流保护图

    要考试了,复习题里的几道题不会画?查书没查到,请大家帮忙,谢谢。1。画出复合电压闭锁过电流保护原理图。2。画出低电压闭锁过电流保护原理图。3。画出不完全星形定时限过电流保护原理图。

  • 微断的过电流保护属于过载保护吗?

    规范规定,消防用电设备不能设置过载保护,只能动作于信号。但微断好像在1.3倍额定电流下约定脱扣电流为1h。是不是说微断不能用于消防用电设备呢?还是说要加大开关容量,或者去掉过电流脱扣。但是一般电动机不能承受20%以上的过载电流,否则定子绝缘有可能会损坏。所以微断还是可以用于消防设备的主开关,而且不用加大开关容量。

点击加载更多

变频器过电流保护

变频器过电流保护专题,为您提供变频器过电流保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变频器过电流保护 相关的专业交流讨论,更多变频器过电流保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度