首页 课程 资料 论坛
  • 关于小电流接地保护装置

    6月25号我公司10kV一段PT柜内保险击穿,BC相失去电压,由于低电压保护没有投入,没有造成损失。但是小电流接地保护确误报为一条线路发生接地事故,是何原因?

  • 求助!!!!消弧及过电压保护装置!!!!

    消弧柜最早是有安徽一家公司最早生产,最开始卖的是成套消弧线圈的价格.一般几十万一台,电力系统内基本不用,系统外听说用的很好!主要是个商业游戏!!!本身柜子成本不高,但是卖的很高!!利润客观,但是现在这家公司把这个产品做烂了.我想问问,里面有个高能限压器的是什么东西??我估计是氧化锌电阻接地电阻器.有谁知道吗???知道哪家出的吗?

  • 有关消弧过电压保护装置的一些问题

    有关消弧过电压保护装置的一些问题

    在网上看了一些相关资料,此装置用于一次系统的保护,有些不明白的地方需向专家们请教.1.此装置用于中性点不接地系统或中性点不直接接地系统,为什么不能用于中性接地系统呢? 中性点接地系统与不接地系统,系统具体有何差异,为什么会接地与不接地?2.与高压限流熔断器并联的非化锌非线性电阻,具体起什么做用的,装与不装有何区别?3.装置动做时,接地电容电流是多大如何计算?为什么此时不能拉下刀开关,拉GF的话会出现什么情况?4.过电压保护器接在PT保险上线端与下线端有什么区

  • 消弧消谐过电压保护装置

    消弧消谐过电压保护装置

    本设备技术协议书适用于:ZRXHG-6KV PT、消弧消谐柜,主要包括该设备的功能、结构、安装、试验等方面的技术要求。1、1遵循的主要标准ZRXHG002-2003 《ZRXHG智能消弧消谐及过电压保护综合装置》GB11022《高压开关通用技术条件》GB311.1-97《高压输变电设备的绝缘配合》DL/T539《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》DL/T593《高压开关设备的共用订货技术条件》SD/T318《高压开关柜闭锁装置技术条件》1、2环境条件1.2.1周围环境温度最高温度:40℃最低温度:-25℃最大日温差:25K1.2.2 海拔高度:≤2000m1.2.3 污秽等级:Ⅱ级1.2.4 环境相对湿度:日平均:95%;月平均:90%1.2.5地震烈度:8级1.2.6水平加速度:0.15g1、3工程条件1.3.1系统概况系统电压:6KV系统最高电压:7.2KV

  • 关于保护装置4-20mA的疑惑!

    一台北京四方299M(电动机保护)通过保护装置4-20mA输出至热工DCS显示电动机电流,保护装置正常运行中4-20mA输出减少约1.5mA,对应电机一次电流约减少100A。停运电机检查装置输出(不带负载时)为3.97mA,负载电阻为66欧姆。接入负载串联测得输出为2.5mA,打开对侧热工端接线测得输出也约为2.5mA。(电缆长约130米,电阻4.5欧姆)电缆绝缘都经测试正常。(299M AO输出带负载能力为≤900欧姆)。请教高手出现此类问题原因何在,有何解决方法。不胜感谢!

  • 微机保护装置有那些功能

    微机保护装置有那些功能啊?请问微机装置上的(保护合闸,装置合闸,手动合闸)分别是什么意思啊?信号继电器输出有什么作用啊?谢谢了在什么情况下需要什么要的保护功能如何选择呢?

  • 过电流保护定值如何整定?

    我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?

  • 报警式剩余电流保护装置的应用

    GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行第4.6条对一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气装置或场所,应安装报警式剩余电流保护装置。如:a) 公共场所的应急电源、通道照明;b) 确保公共场所安全的设备;c) 消防设备的电源,如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等;d) 防盗报警的电源;e) 其他不允许停电的特殊设备和场所。为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。问题:1.我想问下“为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。”是什么意思?到底要不要装报警式剩余电流保护装置?2.消防用排污泵需要装报警式剩余电流保护装置么?

  • 剩余电流保护装置的正确接线(转贴)

    剩余电流保护装置的正确接线(转贴)

    剩余电流保护装置的正确接线 丁建武 北京电力公司 北京西城 (100031)

  • 消弧消谐过电压保护装置图纸

    装置的基本功能及特点 1.能将系统的大气过电压和操作过电压限制到较低的电压水平,保证了电网及电气设备的绝缘安全。2.装置动作速度快,可在20ms之内动作,能快速消除间歇性弧光及稳定性弧光接地故障,抑制弧光接地过电压,防止事故进一步扩大,降低线路的事故跳闸率。3.能够快速、有效地消除系统的谐振过电压,防止长时间谐振过电压对系统绝缘破坏,防止谐振过电压对电网中装设的避雷器及小感性负载的损伤。4.装置动作后,允许160A的电容电流连续通过2小时,用户可以在完成转移负荷的倒闸操作之后再处理故障线路。5.能够准确查找单相接地故障线路,对防止事故的进一步扩大,对减轻运行和维护人员的工作量有重要意义。6.由装置的工作原理可知,其限制过电压的机理与电网对地电容电流的大小无关,因而其保护性能不随电网运行方式的改变而改变,大小电网均可使用,电网扩容也没有影响。7.本装置中的电压互感器可以向计量仪表和继电保护等装置提供系统的电压信号,能够替代常规的PT柜。8.能够测量系统的单相接地电容电流。9.装置设备简单,

  • 谁帮忙提供二次CT过电保护装置NYD-CTS

    本人在画图中遇到二次过电压保护装置,型号为NYD-CTS,但不知何地产,请各位同仁知情者提供相关资料,如有端子图更好.

  • 剩余电流动作保护装置的应用

    剩余电流动作保护装置的应用连理枝 摘 要 介绍了剩余电流动作保护装置的原理、种类、适用范围以及选用方法。举例说明由于接线错误导致误动作和拒绝动作的原因。 关键词 剩余电流动作保护器 适用范围 剩余电流动作保护装置(Residual Current Operated Protection Device,简称RCD)投入运行30年来,对避免人身触电和防止因漏电导致火灾等起到了很大的作用。随着用电量的成倍增长,特别是家用电器的普及,防止触电、漏电依然是供、用电部门重要工作内容之一。下面对RCD的工作原理、使用、安装等进行分析,谈谈RCD的应用。1 三大类接地系统及其对RCD的适应性1.1 IT接地系统 IT系统为中性点不接地或经一高电阻接地的系统,如图1所示。电气设备的外露导电部分通过保护线接地。IT系统一般用于要求高的用电场所。在发生单相接地故障时,接地电流很小,产生电火花的能量也很小。只是当一相接地(短路),而人体又触及另一相时,由于单相接地使未接地两相电压升至接近

  • 看剩余电流保护装置规范时候看到的一个问题!!!1

    看剩余电流保护装置规范时候看到的一个问题!!!1

    到底对于一般的单相回路如照明回路也需要2P的漏电断路器么?

  • 消弧消谐选线过电压保护装置ZRXHG

    消弧消谐选线过电压保护装置ZRXHG

    消弧消谐选线过电压保护装置ZRXHG

  • 漏电保护装置如何正确选择

    对漏电保护装置的选择,不是某一方面可以决定的,它需要考虑很多因素。最重要的就是要能正确选择漏电保护装置的漏电保护装置的漏电动作电流。高灵敏度、快速型的漏电保护装置适用于浴室、泳池、隧道等一些触点危险性的场所。如果家中有儿童或者是病人,应该使用动作电流在10ma以下的快速型漏电保护装置,对于i类手持电动工具,应根据安装环境危险性的大小,应选用电流在10~30ma的快速型漏电保护装置。保护器应具备避免由于线路不平衡漏电流而导致不动作的功能,还应能避免因安装位置出现电磁干扰而产生误动作的可能性。 用于防止漏电火灾的漏电报警装置需要选用高灵敏度的漏电保护装置。其动作电流的选择应该在25~1000ma的范围之内。在电路中有电动机设备的,保护器应能避免电动机出现启动漏电电流时而产生的误动作,用于此范围内的保护器应该具备较好的平衡特性,方才能避免因堵转电流数倍于额定电流的从冲击而产生误动作。有些电动机不允许停转,这个时候不应选用漏电切断方式而应该选用漏电报警方式。如果漏电保护装置是应用于照明线路,那么应该根据泄露电流的大小和不同位置,采用分级保护的方法,干线上使用中林敏度的保护器,支线上选

  • 保护装置有功功率的算法

    晚上查了一些厂家的说明书,想不明白四合一装置中的有功测量是如何实现的?有的厂家的Im开入端子有A,B,C三相,有的厂家只有A,C相的没有接B相的位置。要是参考电度表的接法,开入两相电流和两个线电压就够了(三相三线接法 10KV)个人又觉得,如果是电动机负载,有时采一相电流,这样和电压一积也能算出有功。请教,保护装置里有功 无功 那些遥测量怎么算出来的。{:1_105:}:handshake

  • 10kV防雷保护装置的接地

        10kV防雷保护装置的接地就是防雷接地。工作接地是指为保证供电系统稳定运行而认为设置的接地。    在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该10kV防雷保护装置接地称为工作接地或配电系统接地。    工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。    当10kV防雷保护装置配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有10kV防雷保护装置工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。

  • 微机综合保护装置BKN609M

    微机综合保护装置BKN609M是由江苏贝肯电气有限公司荣誉出品,该产品适用于高压综合保护。 功能: BKN609M微机保护测控装置集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的保护和测控。 应用范围: 应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。

  • 光纤差动保护装置是如何接线的?

    各位,我想问一下,光纤差动保护的原理,实际上就是采集本侧线路和对侧线路的电流来进行相位和幅值的比较吧!?那么,比较的这个电流是把本侧和对侧的三相电流进行比较,还是只需比较单相的电流(比如A相的电流)呢?附件里面是施耐德光纤差动保护装置,不清楚“Im”接的是什么,还请各位指教一下。

  • 关于安全保护装置的安装说明

    电梯作为空间高速运行的交通工具.必须有足够的安全性。安全保护装置(或系统)的作用就是防止和消除电梯在工作中可能产生的不安全情况。 电梯安全保护装里有机械式和电气式两种。且机械式安全装置又大都有相应的电气元件。利用这些组合元器件加上电气拖动系统几的保护开关以及检修人员应急操作开关,构成了电梯的枯个安全保护系统。 该系统包括终端限位装置、终端极限开关、过载及短路保护、相序保护、厅轿门闭锁保护、超速或断绳保护、补偿装里断绳保护、限速器断带保护及急停、超载、轿顶及底坑检修、轿厢自动门防夹、轿顶安全窗、安全门开关等等。

点击加载更多

过电流保护装置

过电流保护装置专题,为您提供过电流保护装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与过电流保护装置 相关的专业交流讨论,更多过电流保护装置相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度