正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作;另一方面,漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。 漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件: (1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体安全电流值; (2) 为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流; (3) 为了保证多级保护的选择性,下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流,各级额定漏电动作电流应有级差112~215 倍。 第一级
断路器额定电流和漏电电流的作用
按有关规范防止火灾的漏电保护开关的额定电流300mA为首选,这当然适用于三相四线的电源。但北京建筑院编的<建筑电气工程设计>上册84页中有一条:当电压为220V时,采用漏电动作电流300mA漏电保护装置可以用来防止火灾,而500mA用作预防措施。现在大家做的三相进线选的保护值是多少呀?
比如计算电流80A,需要选用100A的断路器,那么我选100框架和225框架有什么不同,有必要么,大框架小额定电流的断路器是为了干什么设计的我见过的基本上都是尽量使用小框架的断路器,不知道为什么开关厂要生产1个额定电流的两种框架
家用漏电保护器一般家庭选择漏电电流为30 mA的。随着社会经济的发展,人民生活水平快速的提高和居住条件的改善,家中的各种电器越来越多,在使用中如何保障人身和家用电器安全是亟待解决重要问题,不容忽视。其中,正确选用和安装漏电保护器是简单经济、安全可靠的保障手段之一,因此,在民用住宅及电气设备保护中得到广泛的应用。家用漏电保护器在我国还是一项新技术、新事物,目前国家还没有统一的规范出来,在GB50096-99《住宅设计规范》中只要求住宅楼的总电源应具有漏电保护功能外,但对各住户没有具体规范。GB13955-92《漏电保安器安装和运行》也没有涉及家用漏电保护。这显然已不能满足国家构建现代化和谐住宅小区的需要。
大家先我帮我看看这个思路对不对:是用在路灯回路中的,线路长的有1K来m,每个回路估算着正常漏电电流近50mA左右,又由于额定漏电动作电流一般要大于正常漏电电流的2.5倍(即要大于125mA)。而2P的漏电保护器中200mA级的好像没有见到过,只有30,100的吧。所以想问一下额定漏电动作电流为200mA的漏电保护器(2P的)有吗? 什么型号呢?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-5-29 21:28 编辑 ]
目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
我这里有个住宅工程,每单元12户,总进线设计一个漏电单璐器断路器,其额定电流为30MA,结果还没进住就老跳闸,请问这样的设计合理么?用多大的额定漏电电流的断路器最好呢?
现在TT系统在路灯系统用的越来越多,有没有相关管理、设计单位对TT系统下漏电保护器漏电电流进行过相关实测,看看一定条件下漏电电流到底是多大?
这两天正在看”工业与民用配电手册“,其中,有一表格是以电动机容量选择各个电气配件的,其中,有一栏是”断路器/脱扣器额定电流“,不知是否就是指的框架电流/额定电流?附上照片[ 本帖最后由 woyaonianxin 于 2012-7-23 16:51 编辑 ]
我是做成套柜的,现在已知变压器的容量是1600KVA,10kV真空断路器如何选择啊(630?1250?)?如何计算,有没有什么依据或者计算公式啊?请高人们指教?!
一、现象:漏电保护器跳闸,漏电指示灯亮,用手触碰漏电保护器,漏电保护器发热。 二、漏电保护器能否防止短路?单看漏电保护器原理是不能防止,但查资料,有的说某些型号的漏电保护器可以防止短路,有的不可以。 请高人指点!
额定电压和额定电流等级划分的依据是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
一个照明配电箱,计算电流是19,互感器选的30,因为下面有个单相回路断路器是25A,所以进线断路器选的32A。现在审图提的意见,电流互感器额定电流不宜小于进线断路器额定电流。哪条规范这个要求吗,我该怎么恢复他?
配电箱的计算电流Ijs与断路器额定电流,电缆额定电流关系。 在民用建筑电气的民宅设计中,当我用Pe ,Kx,CosΦ,三相进线或单相进线,同时系数,等确定了配电箱的计算电流Ijs后,在选择设备中,我不知Ijs与断路器额定电流,电缆额定电流关系,从而我不知如何选择配电箱的进线电缆型号,及其进线电缆上断路器型号。各位大虾们 ,请指点迷津吧。 归结为aIjs<=In1 , bIjs<=In2 ,(其中 In1 , In2分别为配电箱进线电缆,配电箱进线电缆上断路器的额定电流,a、b为系数),求a、b值:'(
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
建筑亮化时 业主说要每栋楼装个弱电保护器?还是漏电保护器? 达人们帮解释下这2这两者区别 谢谢[ 本帖最后由 huangchmin 于 2010-7-12 16:06 编辑 ]
根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法亦不同。一般低压供电系统接地制式有:TN-C、TN-S、TT、TN-C-S、IT五类。其中IT接地制式供电系统一般不允许安装漏电保护器,而采用绝缘监测装置。TT、TN-S接地制式供电系统可直接安装漏电保护器。TN-C接地制式供电系统需局部改造为TT制式或整个系统改造为TN-C-S制式后在TN-S部分安装漏电保护器。因此在安装漏电保护器前首先要了解当地供电系统采用的是何种接地制式。安装漏电保护器时,相线(L)、中线(N)要全部通过零序电流互感器的铁心,并分清相线(L)、中线(N)接线端子及电源端、负荷端,正确接线。保护线(PE保护零线)绝对不能通过铁芯,并应与设备金属外壳连接。通过漏电保护器的中线(N工作零线)不能和未装漏电保护器的线路或电器设备的中线共用一条N线,也不能和保护线(PE保护零线)及保护线连接的所有设备金属外壳相连接。如果供电系统为TN-C接地制式,设备的保护线(PE保护零线)一定要接在漏电保护器电源侧的PEN上,使供电系统接地制式改为TN-C-S。其中TN-S部分可安装漏电保护器,如图1所示,或在TN-C的保护线(PE)上
请教大家一个问题,低压断路器的壳架等级额定电流,触头额定电流和脱扣器额定电流,这3种电流怎么理解,选择开关时,怎样选择呢?@红苹果 @ccc___ @mytheresa
不同方式的脱扣器分别能起到什么样的保护作用?是不是断路器一定要加装脱扣器?如果要加装脱扣器,那断路器上的脱扣器会是多少个? 多谢!!!!