我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
请问断路器各开关额定电流规格有多少种?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?还有多少种?请高人列举一下....
断路器的脱扣器一般都标有其额定电流值,其值与断路器的额定电流一般相等,脱扣器内通入的电流为CT变过来的二次电流,它的额定电流有什么意义?
1、想问问大家,In小于等于63A约定时间是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷态 什么叫热态? 3、什么叫返回特性时间?
请教各位大能在不考虑使用电动机保护型断路器的情况下电动机启动时,一般的配电用塑壳断路器,短时间内能承受几倍的额定电流应该比D型脱扣的微断耐受能力强吧?谢谢
低压断路器的额定电流是指它的脱扣器电流还是指脱扣器的整定电流呢?例如ABB的T2N160/3的开关,R100A的脱扣器,整定80A,,那么它的额定电流是100A还是80A呢?
1.断路器额定电流等于短路电流吗? 2.电缆或导线长期工作在最大载流量下会有什么后果?3.是不是电缆或导线电流只要达到其最大载流量就会损害导线?如何损害导线?燃烧?击穿?短路?4.如果断路器额定电流不等于短路电流,那么当导线短路是断路器会瞬间切断吗?防止导线失火吗?国内断路器的短路分段能力是不是不可信?哎愁死我了!!!
请教各位,10kv进线柜的断路器额定电流怎么算的,比如有两台变压器出线柜,各带1000kva的变压器。进线柜,两台馈线柜,为什么有的人选用额定电流630的,有点选用1250的?我觉得1250完全是浪费啊
请教图中的断路器的额定电流和脱扣器的额定电流(数字的第一行)为什么差别那么大,两者分别为63/2。我原以为两者是相等的数值?差别这么大的原因是什么? 谢谢回复。顺祝您圣诞快乐。
500kVA的变压器,计算电流是720A嘛。这个图片的脱扣器额定电流是1250A,那就是过了1250它就断了,但是长延时是800A,也就是800之后一定时间也会断,那样的话不是矛盾吗?额定电流不是指它能正常工作的电流吗?求解
为什么额定电流94选630A的断路器?如果把变压器换成250kw的10KV的循环水泵也选这么大的断路器吗?
没有理解为什么低压断路器的额定电流为什么要小于电缆的持续载流量? 提前谢谢您的回复。
请教图片中标注为红色的配合系数为什么不是1或1以上的数值?(图片中的内容来自DLT5044)。提前谢谢您的回复。
本帖最后由 engineershao 于 2017-2-27 12:42 编辑 这个柜子额定电流标了200A,估计是按CT电流标的。但是,这样别人怎么知道断路器额定电流630A还是1250A呢?
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-11-3 15:35 编辑 我看设计院都喜欢把壳体电流选大1-2号,但是明明在同等载流量上壳体可以跟额定电流等同,看产品样本也具有一样的短路保护等功能。在考虑都是塑壳或者都是框架的,相同的短路分段能力前提下,作为甲方把断路器改成等同壳体和额定电流可不可行?个人意见是可行,但是还是想看看大家说法,记得这东西讨论过多次,但是我举一个最近看到的图纸例子1,计算功率30kw左右,采用225/160的塑壳,我认为本身就是偏大的设计,在这个基础上我改成160/160应该没问题。当然都是为了安全,把所有的压力抛到甲方这边来了
断路器额定电流和漏电电流的作用
高压真空断路器的选择中(最主要的参数为额定电流、短路电流、热稳定电流,动稳定电流),通常额定电流有630A,1000A,1250A,2000A,几种,最小规格为630A,630A是高压断路器的额定电流,这已经是最低的了,20KA、25KA是断路器的短路电流,依据变压器的阻抗和次级电流算出来的, 所以差不多2000KVA以下变压器都选用630A,例如:315KVA的计算电流 315/1。732/10=18A,也选用630A 但我没搞明白,为何高压断路器的额定电流会那么高,是不是要考虑其它的因素(最大运行方式、冲击电流等),请教各位了,谢谢!
断路器要保护导线,所以导线的载流量要大于断路器的额定电流,对于微断(GB 10963.1-2005 电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器)上规定:1.45倍的断路器额定电流In,即1.45In是断路器的约定脱扣电流,1.13In为断路器的约定不脱扣电流(至少1H内不脱扣)那么我选导线载流量应不应该要大于等于1.45In??如果不是请问该如何选择?导线载流量应不应该必须要大于等于断路器的约定脱扣电流?另外:GB50054-95第4.3.4条 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件: Ib≤In≤Iz I2≤1.45Iz式中 Ib——线路计算负载电流(A) In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A); Iz——导体允许持续载流量(A) I2 ——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约
有如下凝问:例1:比喻一台变压器315KVA变压器,低压额定电流为478A,总出线开关选择为630A断路器,请问:变压器低压侧至出线开关段导体载流是按478A选择,还是按630A选取?例2有一台三相用电设备,安装容量30KW,功率因素0.8,工作电流57A,选择额定电流63A断路器,请问从断路器至用电设备,是按工作电流57A选择导体,还是按断路器的额定电流选取?谢谢!!!
10kv断路器额定电流
10kv断路器额定电流专题,为您提供10kv断路器额定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv断路器额定电流 相关的专业交流讨论,更多10kv断路器额定电流相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题