高压断路器动稳定电流与热稳定电流的定义 1、动稳定电流 断路器在闭合位置时,所能通过的最大短路电流,称为动稳定电流。 亦称额定峰值耐受电流。 它表明断路器在短路冲击电流作用下,承受电动力的能力。 这个值的大小由导电及绝缘等部件的机械强度所决定。 2、热稳定电流热稳定电流是断路器在规定时间内,开关特性测试仪允许通过的最大电流。它表示断路器承受短路电流热效应的能力。以短路电流的有效值表示。 断路器的铭牌规定的一定时间(1、2、4秒)的热稳定电流。
1、动稳定电流 断路器在闭合位置时,所能通过的最大短路电流,称为动稳定电流。 亦称额定峰值耐受电流。 它表明断路器在短路冲击电流作用下,承受电动力的能力。 这个值的大小由导电及绝缘等部件的机械强度所决定。 2、热稳定电流 热稳定电流是断路器在规定时间内,允许通过的最大电流。 它表示断路器承受短路电流热效应的能力。 以短路电流的有效值表示。 断路器的铭牌规
1、动稳定电流: 断路器在闭合位置时,所能通过的最大短路电流,称为动稳定电流。 亦称额定峰值耐受电流。 它表明断路器在短路冲击电流作用下,承受电动力的能力。 这个值的大小由导电及绝缘等部件的机械强度所决定。 2、热稳定电流: 热稳定电流是断路器在规定时间内,允许通过的最大电流。 它表示断路器承受短路电流热效应的能力。 以短路电流的有效值表示。 断路器的铭牌规定的一定时间(1、2、4秒)的热稳定电流。
目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
有一个工程投标,要求填母排的额定瞬时电流,请问这个额定瞬时电流,指的是什么?是开断电流还是冲击电流?有知道的帮忙告一下,在线等。
摘要: 本文分析了电网短路电流的特点,结合10kV的具体情况,介绍了根据电网短路电流选择电流互感器的额定动稳定电流和短时热电流的方法。关键词: 电网 短路电流 电流互感器随着我国的电力系统的传输容量越来越大,系统的短路容量快速增加。以10kV系统为例,短路容量从以前的几千安增大到了几十千安。我国以前生产的电流互感器的额定动稳定电流和额定短时热电流(以下简称动稳定电流和短时热电流)是按照当时电力系统短路容量设计的,其值都比较小,目前,这种变化给电力系统的安全运行带来的隐患没有引起有关人员的高度注意,更没有及时对运行中的电流互感器的动、短时热稳定电流进行校核,及时更好不满足要求的电流互感器,各电网经常发生电流互感器的爆炸事故,造成不必要的损失。这种爆炸事故不但会造成电流互感器本身的损坏,而且还会引起断路器等其它设备的损坏,每次事故的损失都比较严重。因此,大家应十分重视电流互感器的动、短时热稳定电流的选择和校核工作。..................附件下载:
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
我用的是双绝缘子,直径145,安装面4个M16螺栓,底座为一个M20螺栓.是否可行??????有专业人士给解答一下绝缘子的抗弯强度如何计算吗?????抗弯强度和什么有关?????
相似内部结构的中压柜,10kV时25kA/1s,20kV时则只能达到20kA/1s,请教教热稳定电流与运行电压的关系。
请教下面图片中标注为红色的部分,为什么存在一个下限和上限?提前谢谢您的回复。
在成套行业各家的试验报告上均有主母排额定短时耐受电流各不相同,是否在同等电流情况下,主母排的额定短时耐受电流也会不一样呢。是通过什么方式提高主母排额定短时耐受电流。还请大家一起讨论讨论
我在核算电流互感器动稳热稳是遇到这种问题: 有的电流互感器 动稳定 热稳定数据分别为51×2KA 20×2KA/S 请问什么时候选择×2 是在并联的情况就选择×2的数据么?另外有这样的电流互感器? 如:绕组是2×600/5 动稳13.5-125KA 热稳5.3-50KA 这样的互感器如果是串(并)联的, 动稳热稳数据该如何选择?
节能灯的启动电流是额定电流的多少倍?荧光灯的启动电流是额定电流的多少倍?卤钨灯的启动电流是额定电流的多少倍?高压钠灯的启动电流是额定电流的多少倍?高压汞灯的启动电流是额定电流的多少倍?金属卤化物灯的启动电流是额定电流的多少倍?
请大家帮帮忙,电容柜的额定短时耐受电流怎么确定?比如说100Kvar的电容柜的额定短时耐受电流是多少?300Kvar的电容柜的额定短时耐受电流又是多少?怎么样确定它,急需相关资料,拜托大家了。先谢了。
补偿电容计算电流=Q/1.732/额定电压请问低压时额定电压是0.38还是0.4,为什么?另外为什么不要考虑功率因素啊?
变压器容量为630KVA 低压0.4KV 请教大家一下 那配电柜的额定电流怎么计算附上负荷表数据 谢谢大家的帮忙
之前在网易电气上下载的资料,在当初学习的时候受益匪浅,现在和大家共同分享
最近在做一个10kV工程,在计算500kVA变压器的一次侧电流时,出现了些问题.我觉得公式应该用 S=1.732UI即电流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我师父说我是错的,还应该除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================为啥我一直觉得我是对的
动稳定电流是热稳定电流的2.5倍,这是指几秒热稳定电流呢?打个比方,25KA/3S,换算成1S,就是43/1S那么动稳定电流是25KAx2.5,还是43KAx2.5?请各位指教:kiss: