首页 课程 资料 论坛
  • 论高压断路器动稳定与热稳定电流的定义

    高压断路器动稳定电流与热稳定电流的定义 1、动稳定电流 断路器在闭合位置时,所能通过的最大短路电流,称为动稳定电流。 亦称额定峰值耐受电流。 它表明断路器在短路冲击电流作用下,承受电动力的能力。 这个值的大小由导电及绝缘等部件的机械强度所决定。 2、热稳定电流热稳定电流是断路器在规定时间内,开关特性测试仪允许通过的最大电流。它表示断路器承受短路电流热效应的能力。以短路电流的有效值表示。 断路器的铭牌规定的一定时间(1、2、4秒)的热稳定电流。

  • 高压断路器动稳定电流与热稳定电流的定义

    1、动稳定电流 断路器在闭合位置时,所能通过的最大短路电流,称为动稳定电流。 亦称额定峰值耐受电流。 它表明断路器在短路冲击电流作用下,承受电动力的能力。 这个值的大小由导电及绝缘等部件的机械强度所决定。 2、热稳定电流 热稳定电流是断路器在规定时间内,允许通过的最大电流。 它表示断路器承受短路电流热效应的能力。 以短路电流的有效值表示。 断路器的铭牌规

  • 断路器技术参数:动稳定电流和热稳定电流

    1、动稳定电流: 断路器在闭合位置时,所能通过的最大短路电流,称为动稳定电流。 亦称额定峰值耐受电流。 它表明断路器在短路冲击电流作用下,承受电动力的能力。 这个值的大小由导电及绝缘等部件的机械强度所决定。 2、热稳定电流: 热稳定电流是断路器在规定时间内,允许通过的最大电流。 它表示断路器承受短路电流热效应的能力。 以短路电流的有效值表示。 断路器的铭牌规定的一定时间(1、2、4秒)的热稳定电流。

  • 求助,为何额定电流之么大?

    求助,为何额定电流之么大?

    目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。

  • 开关的额定电流怎么选择??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。

  • 关于母排的额定瞬时电流

    有一个工程投标,要求填母排的额定瞬时电流,请问这个额定瞬时电流,指的是什么?是开断电流还是冲击电流?有知道的帮忙告一下,在线等。

  • 选择电流互感器的动稳定和短时热电流的方法

    摘要: 本文分析了电网短路电流的特点,结合10kV的具体情况,介绍了根据电网短路电流选择电流互感器的额定动稳定电流和短时热电流的方法。关键词: 电网 短路电流 电流互感器随着我国的电力系统的传输容量越来越大,系统的短路容量快速增加。以10kV系统为例,短路容量从以前的几千安增大到了几十千安。我国以前生产的电流互感器的额定动稳定电流和额定短时热电流(以下简称动稳定电流和短时热电流)是按照当时电力系统短路容量设计的,其值都比较小,目前,这种变化给电力系统的安全运行带来的隐患没有引起有关人员的高度注意,更没有及时对运行中的电流互感器的动、短时热稳定电流进行校核,及时更好不满足要求的电流互感器,各电网经常发生电流互感器的爆炸事故,造成不必要的损失。这种爆炸事故不但会造成电流互感器本身的损坏,而且还会引起断路器等其它设备的损坏,每次事故的损失都比较严重。因此,大家应十分重视电流互感器的动、短时热稳定电流的选择和校核工作。..................附件下载:

  • 求教热稳定电流与电压等级有关吗?

    相似内部结构的中压柜,10kV时25kA/1s,20kV时则只能达到20kA/1s,请教教热稳定电流与运行电压的关系。

  • 动稳定224KA的绝缘支撑怎么解决?

    我用的是双绝缘子,直径145,安装面4个M16螺栓,底座为一个M20螺栓.是否可行??????有专业人士给解答一下绝缘子的抗弯强度如何计算吗?????抗弯强度和什么有关?????

  • 关于断路器额定电流问题?

    我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.

  • 请教RCD的额定剩余动作电流

    请教下面图片中标注为红色的部分,为什么存在一个下限和上限?提前谢谢您的回复。

  • 主母排额定短时耐受电流

    在成套行业各家的试验报告上均有主母排额定短时耐受电流各不相同,是否在同等电流情况下,主母排的额定短时耐受电流也会不一样呢。是通过什么方式提高主母排额定短时耐受电流。还请大家一起讨论讨论

  • 电流互感器中有关 动稳定 热稳定问题

    我在核算电流互感器动稳热稳是遇到这种问题: 有的电流互感器 动稳定 热稳定数据分别为51×2KA 20×2KA/S 请问什么时候选择×2 是在并联的情况就选择×2的数据么?另外有这样的电流互感器? 如:绕组是2×600/5 动稳13.5-125KA 热稳5.3-50KA 这样的互感器如果是串(并)联的, 动稳热稳数据该如何选择?

  • 断路器的脱扣器的额定电流

    断路器的脱扣器一般都标有其额定电流值,其值与断路器的额定电流一般相等,脱扣器内通入的电流为CT变过来的二次电流,它的额定电流有什么意义?

  • 高压柜的额定电流指得是哪个啊?

    10KV高压柜中的各元件给的额定电流通常都为630, 若是直接算10KV接1000的变压器,电流似乎是57.37吧 那么这630是怎么来的 同理,当额定电流>1600的时候,柜子选1000宽的!这个1600

  • 电流互感器的热稳定电流

    产品样本上高压开关柜的热稳定电流一般按4秒算如40KA/4S,而电流互感器热稳定电流都按1秒算如45KA/1S,根据开关柜内的电流互感器热稳定电流不应低于开关柜的热稳定电流的原则,电流互感器该如何选,是40KA/1S还是80KA/1S(80*80*1=40*40*4=6400KA.S)

  • GCK抽屉柜额定电流如何确定?

    一台GCK抽屉柜有个4个抽屉。分别分200A,400A,630A,630A。的断路器。请问本柜设备铭牌上额定电流如何定。?你的公司如何定的。最大的。最小的。?如何定最为合理呢、?请大家帮帮忙了、?

  • 如何选穿管管径以及额定剩余动作电流?

    我在工程设计中经常出现选择管径和选线不准确的问题,请大家指教.比如计算电流是3A,有的人选择3x6的管子,我觉得太大了,选3x4的已经够了,到底放大多少级才可以呢?还有就是选管径,我在手册和建筑电气常用数据04DX101-1中都不能找到很全面的资料,可否提供一点资料.最后一个问题就是,我在使用环宇电器的断路器时候,要求选择额定剩余动作电流?如何选择呢?总之选线和选管真麻烦!!!

  • 断路器各开关额定电流规格?

    请问断路器各开关额定电流规格有多少种?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?还有多少种?请高人列举一下....

  • 各种灯具的启动电流是额定电流多少倍?

    节能灯的启动电流是额定电流的多少倍?荧光灯的启动电流是额定电流的多少倍?卤钨灯的启动电流是额定电流的多少倍?高压钠灯的启动电流是额定电流的多少倍?高压汞灯的启动电流是额定电流的多少倍?金属卤化物灯的启动电流是额定电流的多少倍?

点击加载更多

额定动稳定电流

额定动稳定电流专题,为您提供额定动稳定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与额定动稳定电流 相关的专业交流讨论,更多额定动稳定电流相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

标定电流 额定电流

额定漏电电流