首页 课程 资料 论坛
  • 关于变频器电流测量的怪事

    在现场变频柜用钳表测量了一台30HZ水泵用施耐德变频器的进线电流A11/C7,但在配电室内上游开关下口测量为15/14/14,多功能电表也是这样显示。水泵是配电盘专用的,没有别的负载。请教几位有遇到这样怪事的吗?谢谢!

  • 开关的额定电流怎么选择??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。

  • 求助,为何额定电流之么大?

    求助,为何额定电流之么大?

    目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。

  • 变频器输入电流测量问题

    一台变频器输入端采用数字式电流表测量,显示测量电流为180A,采用数显式的钳表测量同一位置的电流时,显示测量电流为160A,经检测,电流表、钳表、互感器都没问题,请问为什么有这样的差异存在?降低转速后,数字表显示测量电流为35A,钳表测量电流为27A,同样存在误差。

  • 关于断路器额定电流问题?

    我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.

  • 变频器如何给出电流信号

    西门子440变频器,可以给出4-20mA的转速反馈信号,但现在要求还要给出实时的电机电流信号(也从变频器中给出),电机功率为4KW。西门子变频器是否能给出,我个人认为是给不了。有类似工程的同仁是否发表些看法,谢谢!

  • 关于变频器的的问题!!!!!!

    关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.

  • 纠结:变频器输出输入电流问题

    一台380V电机150KW 电机功率因素为0.87。正常使用负荷为0.75.(假设电机电流和负荷成正比)用变频器(有无功补偿,使电机功率因素为1)带动。正常运行时变频器输入端电流多少? 电机输入端(变频器输出端)电流多少? 变频器在50HZ运行请教大家

  • 急求,关于GCS的额定电流问题

    下面是我厂拿到的3C认证上的规格/型号GCS 主母线:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配电母线:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40请问我厂生产资质是不是为: 进线柜额定电流范围 3150A~1600A出线柜额定电流范围 1000A~400A

  • 【请教】关于变频器电流远方指示的问题

    最近安装一台变频器,在输入电流输出参数时遇到一个问题,厂家人员说上限输入电机额定电流就可以了,可是如果电机过电流运行而又没有达到过流保护定值,那么在远方监控就看不到电机超额定的情况,我们想将上限加大,比如电机额定电流是167A,上限我们输入200A,这样造成了远方DCS电流指示偏大,如果改为167A,当电机过流时,DCS又不能如实显示,这种情况应咋办呢?

  • 单相插座额定电流的问题。。

    一个插座上有一个二孔插和一个三孔插,插座的额定电流是10A...这个10A是二孔插的电流和三空插的电流之和。。还是二孔插是10A,三孔插也是10A?

  • 额定电压和额定电流等级划分的依据

    额定电压和额定电流等级划分的依据是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧

  • GCK控制柜的铭牌额定电流

    GCK控制柜的铭牌额定电流怎么打?是打主母排的额定电流还是打垂直母排的额定电流?来个大神解答下{:1_105:}

  • 变频器的过电流保护及处理方法

    1、 过电流保护功能 变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过

  • 高压柜的额定电流指得是哪个啊?

    10KV高压柜中的各元件给的额定电流通常都为630, 若是直接算10KV接1000的变压器,电流似乎是57.37吧 那么这630是怎么来的 同理,当额定电流>1600的时候,柜子选1000宽的!这个1600

  • 变频器是怎样产生谐波电流的?

    变频器工作时,之所以产生谐波电流,是因为变频器输入端的整流电路阻抗不是一个定值,其阻抗着外加电压的变化发生变化,这就导致整流器从电网吸取的电流不是正弦电流。单相整流器由整流桥和平滑电容构成。一般情况下,负载的电流由平滑电容供给,仅当正弦波的电压高于平滑电容的电压时,才会有电流流入电容和负载中,因此仅在电压峰值处产生脉冲状,这种脉冲电流中包含了丰富的谐波成分。同样的道理,三相整流器也会产生谐波电流,但是这时对应每个波峰,不是一个脉冲电流,而是两个脉冲电流。

  • 塑壳断路器的额定电流问题

    塑壳断路器的额定电流问题

    1、想问问大家,In小于等于63A约定时间是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷态 什么叫热态? 3、什么叫返回特性时间?

  • 80KVA变压器的额定电流是多少

    根据公式计算,变压器电流 :I=S/U/3√ 负载功率P=S*cos? 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos?是变压器的功率因数。   变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。 求电流:与三相负载求电流相同。                                                                      I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.

  • 关于开关电气额定电流的选择

    有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去

点击加载更多

变频器额定电流

变频器额定电流专题,为您提供变频器额定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变频器额定电流 相关的专业交流讨论,更多变频器额定电流相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度