本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
请问断路器各开关额定电流规格有多少种?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?还有多少种?请高人列举一下....
有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去
比如我上级出线回路的断路器为63A(C65N-C63/3P),而下级的隔离开关也为63A(INT100/63A/3P),这样会出现什么问题吗?[ 本帖最后由 huaxinsky 于 2009-11-11 10:57 编辑 ]
目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
10KV负荷开关的国家标准额定短时耐受电流是多少?10KV负荷开关-熔断器组合电器的额定电流具体指什么?我觉得应该是熔断器的额定电流啊?为什么铭牌上刻的都是125A呢?
本帖最后由 acai99 于 2013-8-29 11:21 编辑 看到一份已经过审的人防图纸,它的设计每个照明箱中上级保护开关的额定电流选择都小于下级双电源切换开关的电流,小弟想请教这样做能行吗?下级开关的电流不是要小于上级开关的电流吗?
我是做成套柜的,现在已知变压器的容量是1600KVA,10kV真空断路器如何选择啊(630?1250?)?如何计算,有没有什么依据或者计算公式啊?请高人们指教?!
塑壳开关的壳架电流与额定电流的选择,就是说假如的额定电流是214A,那我选择壳架电流225A可以么,,这有什么要求没有?
30kw电机,60A额定电流,启动电流为7*60=420A,持续3秒,选用什么型号、规格的空气开关,又能起到短路保护又能躲开启动电流?谢谢!联系方式:liuliwh@163.com
额定电压和额定电流等级划分的依据是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
配电箱的计算电流Ijs与断路器额定电流,电缆额定电流关系。 在民用建筑电气的民宅设计中,当我用Pe ,Kx,CosΦ,三相进线或单相进线,同时系数,等确定了配电箱的计算电流Ijs后,在选择设备中,我不知Ijs与断路器额定电流,电缆额定电流关系,从而我不知如何选择配电箱的进线电缆型号,及其进线电缆上断路器型号。各位大虾们 ,请指点迷津吧。 归结为aIjs<=In1 , bIjs<=In2 ,(其中 In1 , In2分别为配电箱进线电缆,配电箱进线电缆上断路器的额定电流,a、b为系数),求a、b值:'(
一个照明配电箱,计算电流是19,互感器选的30,因为下面有个单相回路断路器是25A,所以进线断路器选的32A。现在审图提的意见,电流互感器额定电流不宜小于进线断路器额定电流。哪条规范这个要求吗,我该怎么恢复他?
好多图纸都是按放大了容量选择,比如下级回路加起来电流和是200A,但设计院往往会选择400的隔离开关,我们原先施工时都是按照刀开关的电流选择铜排,也就是至少40*4的铜排,经过好几次招标后,发现对手的成交价和我们材料成本差不多,所以有必要好好核算下,毕竟选择低压成套利润太低了。所以请教各位,碰到以上问题是按开关的容量选择线径还是按照额定电流选择线径,不甚感激。
用电计量箱 进线总开关额定电流有哪些可选?如图:
请教大家一个问题,低压断路器的壳架等级额定电流,触头额定电流和脱扣器额定电流,这3种电流怎么理解,选择开关时,怎样选择呢?@红苹果 @ccc___ @mytheresa
三相进户时,总开的计算电流才14A而分回路电流就20A,这样所选开关会不会导致分开关比总开更大?这是我刚接触的一份图纸,设计者竟然把单相负荷直接类加就得出三相负荷!
凸轮转换开关用在直流220V中,负载为电磁线圈340W(DC-13),我看到转换开关额定电流只有0.3-0.6A,请问这能行吗?
最近在做环网柜的项目,遇到一个问题,要做3段式保护,过流、速断、短路。对于过流,书上说负荷开关可以开断额定电流,要是电流超过额定电流又不大,比如说额定电流是630A,它能否分开700A的电流。是负荷开关自己分过流还是交给上级断路器。速断和短路怎么做保护。大家指点一下。
不同方式的脱扣器分别能起到什么样的保护作用?是不是断路器一定要加装脱扣器?如果要加装脱扣器,那断路器上的脱扣器会是多少个? 多谢!!!!