断路器的脱扣器一般都标有其额定电流值,其值与断路器的额定电流一般相等,脱扣器内通入的电流为CT变过来的二次电流,它的额定电流有什么意义?
请教图中的断路器的额定电流和脱扣器的额定电流(数字的第一行)为什么差别那么大,两者分别为63/2。我原以为两者是相等的数值?差别这么大的原因是什么? 谢谢回复。顺祝您圣诞快乐。
在有的一些断路器上,有的标出了过电流脱扣器的额定电流有的却没有标出来,这是怎么一回事,我们所用的ABB断路器上只标出一个额定电流,不知道这个数据表示的是什么?请各位给予解释一下
断路器的额定电流和它的脱扣器整定值怎么区别呢?比如现在我有有个50KW的电机,其电流是50×2=100A,我选择DZ20-160型断路器,选择额定电流为125A的断路器,那么其瞬时过流脱扣器的整定值,短延时过流脱扣器的整定值,长延时过流脱扣器的整定值这三有点不太理解该怎么办,如果选用可调的,其整定值是自己来调节吗?有点不太理解啊。希望各位高手解答,谢谢!!!!
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
不同方式的脱扣器分别能起到什么样的保护作用?是不是断路器一定要加装脱扣器?如果要加装脱扣器,那断路器上的脱扣器会是多少个? 多谢!!!!
断路器中的额定电流与脱扣器额定电流是不是同一个概念?它与脱扣器整定电流是何区别?越来越模湖了.............谁可以回答我?
各位老师:我在做设计的过程中不知道断路器该怎么选型才能满足电路的要求.比如电路电流是100A,断路器脱扣的电流是应该大于电路电流还是小于电路的电流.请老师解答一下.谢谢!!!!!
当电流互感器容量不足时可在互感器二次侧接一个中间变流器,这个变流器的二次侧整流之后作用于间接式过电流脱扣器,可满足需求,问题是这个中间变流器或者中间变压器哪位知道关于他的一些信息,在下不胜感激
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
请教大家一个问题,低压断路器的壳架等级额定电流,触头额定电流和脱扣器额定电流,这3种电流怎么理解,选择开关时,怎样选择呢?@红苹果 @ccc___ @mytheresa
在选择断路器整定电流时,In为额定电流即能长时间通过的电流,Ir为过负荷脱扣电流,但为什么要比In要小?按照NM8断路器说明书上标明的Ir=(0.8~1)In比如线路计算电流40A,我选NM8-100/63的断路器,即框架电流Imn为100A,额定电流In为63A,那Ir不是只能在0.8~1倍的In中选,即50.4A至63A。63A能长期运行不跳闸,50.4A却要跳闸,我搞不懂了。。。。[ 本帖最后由 lzw7777 于 2012-5-21 08:21 编辑 ]
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:58 编辑 1.塑壳式断路器额定电流与脱扣器额定电流附表;2.塑壳式断路器内部附件及其含义;
额定电压和额定电流等级划分的依据是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去
1、想问问大家,In小于等于63A约定时间是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷态 什么叫热态? 3、什么叫返回特性时间?
对于一些由变频器控制的设备,由于其启动电流很小,从零开始逐渐上升到额定值,没有尖锋电流,所以其配电空开瞬时脱扣器可不可以只整定一倍长延时脱扣电流值?那样灵敏度就大多了是不是?同理,对于给这样的设备群配电的低压配电室,进线柜主进线开关短延时脱扣器也可以整定成等于长延时脱扣器的值,这么做可以吗?我想不出不妥的理由,大家说说看.
知识点:变压器 对三相变压器的额定电流可用以下公式计算。<