各位前辈,请问在电气设计中什么时候应该选线为3+2,什么时候选4+1,为什么要这样选呢?还有在什么情况下选用BV线BYJ线和YJV 线,新手问的问题比较低级,还望大家理解。。。望大家踊跃回答,非常感谢
10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
电气设计中什么时候应该选线为3+2,什么时候选4+1,为什么要这样选呢?还有在什么情况下选用BV线BYJ线和YJV 线,新手问的问题比较低级,还望专家理解。 3+2三根相导体同线径,中性导体和PE导体同线径;4+1是三根相导体和中性同线径,PE导体单独一种线径;五等芯就是相导体中性导体和PE导体同线径。16以下用五等芯电缆是因为三相四线及单相三线电路中导体材料为铜时16平方及以下规格相导体和中性导体同线径,(铝导体为25及以下)此情况下PE导体材料与相导体相同时也应与相导体同线径。“1进线电缆的芯数与接地形式有关,TN-C、TN-C-S接地系统均采用L1,L2,L3,
简要说明:本书主要内容包括建筑电气工程(强电)施工前的监理工作与资料管理;施工过程中的监理工作与工程质量、进度、投资的管理控制;工程竣工中的监理工作与验收管理;竣工工程备案?保修期监督管理等。本书可作为建设工程施工第一线的电气监理工程师从事监理工作时必读的工具书,也可作为建筑电气工程技术管理人员及工程质量管理人员的参考用书。 文件格式:PDF 文件大小:13.9 M (压缩后分2卷)
关心低碳、关爱地球、关注国际低碳产业博览会,让我们一起行动! 节能、环保、低碳 行业的最佳展示、推广、营销、沟通、交流、投融资平台! 为贯彻落实党中央、国务院关于“推进节能减排、发展低碳经济和循环经济”的方针政策,树立科学发展观,展现环保成果,促进产业发展,协助企业了解行业导向、拓展市场渠道、把握历史机遇。经批准由中国低碳产业协会、联合国工业发展组织、国际太阳能技术转让中心等15家权威机构强强联合于2012年3月21日-23日在北京展览馆举办“2012中国低碳建筑及节能环保建材展览会会”。本次展会得到了政府的重视与支持和社会各界的肯定与认可,将成为国内外政府间、企业间、政府与企业间就低碳产业、绿色经济、节能减排和循环经济领域进行广泛交流与合作的重要窗口。
配网设计主要就是设计农村架空线路吗?像小区变配电房设计还有业扩工程属于配网设计的内容吗?还是属于建筑电气的范畴。配网设计和建筑电气,配电设计有什么区别呀,万分感谢。
19DX101-1-建筑电气常用数据
如有侵权,请联系删除
连锁 和 联动 一直都在困惑着设计师,原本在国家标准《建筑机电术语标准》(该标准目前处
采用单相三脚插座检查器引发的安全隐患大型商业建筑防火卷帘系统控制设计低压发电机系统中性点运行方式和单相接地保护地下车库单行道车辆进出联络信号设计接地故障的危害及防范结合新郑机场航站楼谈智能建筑及其电气设计现代住宅小区电气设计浅谈医院照明及其照度选择中央空调系统的配电控制及节能
从一次火灾事故谈电气防火设计中的几个问题 总目次 单芯电缆的应用 电机型式试验数据处理一般方法 对当前智能建筑工作的思考 对国家标准GB50258_96的几点建议 关于电缆电线标注的建议 航空障碍灯的安装及检验 积极采用国际标准努力提高我国电气标准水平 建筑物顶棚内布线又有新动向 利用计算机进行泛光照明设计 能否选用二极及二极带接地插套组成的多位插座 日本的建筑物防雷接地问题讨论 谐波功率损耗对电气设备容许负荷的影响 智能大厦中智能设备的电源系统 智能建筑的发展与思考
B_1级装修材料小常识 Y_Δ起动系统中常被忽视的问题 保龄球馆的电气设计 广播电视大楼供配电系统设计 计算机继电保护系统的分析与应用 论铁管布线的防火防雷和防电磁脉冲的作用 我国各主要城市的住宅用电水平分析 议国家电气装置标准图集《88D264》 用Excel表格编制电气安装工程预算书 智能大厦及其系统一体化集成 智能建筑与现场总线技术 自动抄表系统的基本原理与应用 综合布线的适用性
避雷针的保护性能及其使用规则 车库管理收费监控系统设计 等电位联结和接地 电缆绝缘穿刺技术的应用 高层建筑消防联动系统设计应注意的几个问题 回顾我国建筑物防雷的发展历程 健康住宅的定义 绿色照明工程中光源灯具及电子镇流器现状 气体灭火场所排烟联控设计应注意的问题 上海南京东路步行街照明设计 谈集成化安保管理系统 谈漏电与短路保护范围交叉问题 新型UPS电源装置简介 照明节能设计及经济比较 住宅小区用电水平及变压器容量计算
Internet上照明网站介绍 Internet在电气设计中的应用 电动机电容补偿起动 电子镇流器对配电变压器的影响 对低压配电接地系统中几点技术问题的意见 高层建筑中的防火电缆与电缆的防火 光缆在CATV有线电视干线传输中的应用 建筑电气CAD绘图中导线跨接的自动打断技术 接触电势与跨步电势 漏电保护器应用中的几个问题 南京龙江体育馆赛场照明设计 上海金茂大厦塔楼的防雷设计 水平接地电极接地电阻测量值的校正 无球测风雷达阵地的防雷设计 转移电流和交接电流
《建筑电气》2005年第6期
2006年 第1期《建筑电气》2006年第2期分享http://co.163.com/forum/content/224_365708_1.htm 研究与探讨建筑物电气装置接地电阻值刍议……………………………………………王厚余也说接地与接地电阻…………………………………………………………凌智敏 供电与配电EPS工程应用设计(三)(续完)……………………………………………古 月三相过电压保护断路器保护死区不可忽视………………………蒋礼堂 包立芳供配电系统可靠性探讨………………………………………………………林洪钟智能集中式电能计量系统在学生公寓中的应用……………………………吴 葳D,Yn11变压器保护整定计算探讨…………………………………彭金能 段广澍 照明设计大气吸收系数的研究与应用…………………李炳华 马名东 李战赠 王 烈 王振声 林若慈 张建平 王坚敏 陈 力南京奥林匹克中心体
中国建筑标准设计研究院http://www.chinabuilding.com.cn/products/books/SearchMain.asp联系人:徐 福 强 电 话:010—88361155转627或288 邮箱:xufu18@sohu.com
《建筑电气》2005年第1期 各目录如下; 1Control Net技术及其在冷站控制系统中的应用 2采用熔断器保护电气设备控制回路分析 3干式变压器有功及无功功率损耗的简化计算 4干式配电变压器宜选IP20防护外壳 5钢筋混凝土卫星发射脐带塔防雷过压保护 6合理选择与使用自动转换开关电器ATSE 7建筑物金属构架对近区雷击的磁场屏蔽效果 8楼宇自控网络BACnet中的广播技术 9绿色UPS 10汽车销售服务4S店的供配电及照明设计 11浅谈电气竖井内主干电缆的分支 12浅析住宅小区智能化总体设计质量的几个问题 13轻钢结构建筑物防雷设计浅论 14视频会议系统在企业中的实现 15消防用电设备供电可靠性问题探讨 16一种新型照明控制设备——双链盘 17议住宅电源总进线处漏电保护器的设置1Control Net技术及其在冷站控制系统中的应用
2004年《建筑电气》第1期全部文章上传1_智能小区数字家庭_设计点滴