各位前辈,请问在电气设计中什么时候应该选线为3+2,什么时候选4+1,为什么要这样选呢?还有在什么情况下选用BV线BYJ线和YJV 线,新手问的问题比较低级,还望大家理解。。。望大家踊跃回答,非常感谢
10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
电气设计磨石建筑,从实际出发,不做理论研究,不做应试教学,全力倾注于建筑工程与设计实用能力和实战经验的传授。磨石建筑的老师,不是象牙塔里的专家或学者,而是来自著名甲级院有着多年工程设计经验的一线实战派设计高手、专家,以实际工程项目做案例,传授工程与设计实战经验与技能,让学员设计能力、工作水平及设计理念确实得到实实在在本质上的飞跃,增强把握事业成功机遇的硬实力。磨石建筑,不仅致力于学员的实战技能培训,而且持续免费为学员的职业生涯提供很好的职业规划与发展,持续免费为学员提供最新行业信息与动态,磨石建筑愿成为学员终身免费服务的行业指路人。磨石建筑,与众多设计院、工程公司、咨询工程、猎头公司、公司项目信息公司等都建立良好而深入的合作关系,有着最新的行业信息和广阔的行业视野。磨石建筑所带给你的,不仅是一次能力提升的培训,更是一份人生事业的机遇,一份走向发展与成功的机遇!专业 班次 报名对象 学习目标 学时 学费电气设计 规范精讲 有点基础者等 对设计规范中的要点、重点、难点及其模糊地带,进行详细讲解、剖析、总结,掌握并灵活应用于实际工程
电气设计中什么时候应该选线为3+2,什么时候选4+1,为什么要这样选呢?还有在什么情况下选用BV线BYJ线和YJV 线,新手问的问题比较低级,还望专家理解。 3+2三根相导体同线径,中性导体和PE导体同线径;4+1是三根相导体和中性同线径,PE导体单独一种线径;五等芯就是相导体中性导体和PE导体同线径。16以下用五等芯电缆是因为三相四线及单相三线电路中导体材料为铜时16平方及以下规格相导体和中性导体同线径,(铝导体为25及以下)此情况下PE导体材料与相导体相同时也应与相导体同线径。“1进线电缆的芯数与接地形式有关,TN-C、TN-C-S接地系统均采用L1,L2,L3,
关心低碳、关爱地球、关注国际低碳产业博览会,让我们一起行动! 节能、环保、低碳 行业的最佳展示、推广、营销、沟通、交流、投融资平台! 为贯彻落实党中央、国务院关于“推进节能减排、发展低碳经济和循环经济”的方针政策,树立科学发展观,展现环保成果,促进产业发展,协助企业了解行业导向、拓展市场渠道、把握历史机遇。经批准由中国低碳产业协会、联合国工业发展组织、国际太阳能技术转让中心等15家权威机构强强联合于2012年3月21日-23日在北京展览馆举办“2012中国低碳建筑及节能环保建材展览会会”。本次展会得到了政府的重视与支持和社会各界的肯定与认可,将成为国内外政府间、企业间、政府与企业间就低碳产业、绿色经济、节能减排和循环经济领域进行广泛交流与合作的重要窗口。
配网设计主要就是设计农村架空线路吗?像小区变配电房设计还有业扩工程属于配网设计的内容吗?还是属于建筑电气的范畴。配网设计和建筑电气,配电设计有什么区别呀,万分感谢。
连锁 和 联动 一直都在困惑着设计师,原本在国家标准《建筑机电术语标准》(该标准目前处
如有侵权,请联系删除
19DX101-1-建筑电气常用数据
1、LNS构架的智能小区若干关键技术的应用研究
1Ⅲ类及以下地下车库消防联动系统设计探讨
1、Easy控制器在新风机组中的应用
1、从电气设计看设计标准的严谨性及可操作性
1、EPS工程应用设计二
采用单相三脚插座检查器引发的安全隐患大型商业建筑防火卷帘系统控制设计低压发电机系统中性点运行方式和单相接地保护地下车库单行道车辆进出联络信号设计接地故障的危害及防范结合新郑机场航站楼谈智能建筑及其电气设计现代住宅小区电气设计浅谈医院照明及其照度选择中央空调系统的配电控制及节能
从一次火灾事故谈电气防火设计中的几个问题 总目次 单芯电缆的应用 电机型式试验数据处理一般方法 对当前智能建筑工作的思考 对国家标准GB50258_96的几点建议 关于电缆电线标注的建议 航空障碍灯的安装及检验 积极采用国际标准努力提高我国电气标准水平 建筑物顶棚内布线又有新动向 利用计算机进行泛光照明设计 能否选用二极及二极带接地插套组成的多位插座 日本的建筑物防雷接地问题讨论 谐波功率损耗对电气设备容许负荷的影响 智能大厦中智能设备的电源系统 智能建筑的发展与思考
B_1级装修材料小常识 Y_Δ起动系统中常被忽视的问题 保龄球馆的电气设计 广播电视大楼供配电系统设计 计算机继电保护系统的分析与应用 论铁管布线的防火防雷和防电磁脉冲的作用 我国各主要城市的住宅用电水平分析 议国家电气装置标准图集《88D264》 用Excel表格编制电气安装工程预算书 智能大厦及其系统一体化集成 智能建筑与现场总线技术 自动抄表系统的基本原理与应用 综合布线的适用性
1《建筑物电子信息系统防雷技术规范》简介
《建筑电气》2003年第1期 1 2003年总目次