简要说明:本书主要内容包括建筑电气工程(强电)施工前的监理工作与资料管理;施工过程中的监理工作与工程质量、进度、投资的管理控制;工程竣工中的监理工作与验收管理;竣工工程备案?保修期监督管理等。本书可作为建设工程施工第一线的电气监理工程师从事监理工作时必读的工具书,也可作为建筑电气工程技术管理人员及工程质量管理人员的参考用书。 文件格式:PDF 文件大小:13.9 M (压缩后分2卷)
1、关于建筑电气设备安装 建筑电气包含了变配电系统、照明系统、火灾自动报警系统、通信系统、安全技术防范系统、综合布线系统、建筑物防雷、接地及安全等。 建筑电气用电设备多,如弱电设备、空调制冷设备、消防用电设备等;电气线路多,有火灾自动报警控制线路、音响广播线路、通讯线路、高压供电线路及低压配电线路,线路敷设方式方法多种多样;供电安全性、可靠性要求高,常采取双电源进线供电或自备柴油发电机组,以保证重要负荷的用电;用电量大,负荷密度高;自动化程度高,电气系统复杂。 2、建筑电气设备安装工程引入监理的意义 工程监理就是对目标进行控制,监理工程师的任务是通过定期检查,把计划目标与实际值进行比较,发现偏差就采取控制措施,通过对各方面的科学调整,确保工程目标始终处于最优状态。从建
电子书《建筑电气监理工程师手册》希望对大家有帮助
建筑电气工程监理交底记录[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-18 09:44 编辑 ]
网友旌阳浪子的留言: 李工,您好。 我是去年毕业的大专生,在四川一家监理单位工作一年时间了。所在工地也从土方开挖作到了正负零。监理待遇低,而且感觉学不到实际的东西。我也照你说的那样买了标准图集,验收规范以及施工手册…… 出来工作后很多人喊我去联系一家施工单位,从基本的抄平放线做起,一来施工单位不好找,二来自己也不愿意离开自己生活了4年的城市。 像我这种刚毕业出来作监理的毕业生特别多,他们的生活状态却又很纠结。希望你能给我这群人指点指点,给我们指出一个学习的路径,奋斗的方向!怎样去奋斗才能使得自己有一个高一点的起步,能够有所成! 致以诚挚的谢意! 我的回复:旌阳浪子 :你好!你的目标明确,做监理,接下来是如何让自己快速起步了。你说监理待遇低,学不到东西,就这两点我跟有些人的看法不同。一、 任何行业的工作经验都是从基础起步,新大学毕业生一下子想达到一个很高的工资水平这不现实,因为从你的工作能力到职业资格都不具备高工资的条件,监理是从监理员到专监,在到总监,这是一个过程,我以为缺一
各位前辈,请问在电气设计中什么时候应该选线为3+2,什么时候选4+1,为什么要这样选呢?还有在什么情况下选用BV线BYJ线和YJV 线,新手问的问题比较低级,还望大家理解。。。望大家踊跃回答,非常感谢
10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
望能给大家带来帮助
D1~D12D1配管及穿线,D2防雷接地,D3线缆敷设,D4开关插座,D5户箱开关,D6单元配电箱,D7普通照明,D8变压设备,D9桥架安装,D10专业灯具,D11备用电源,D12不间断电源
配网设计主要就是设计农村架空线路吗?像小区变配电房设计还有业扩工程属于配网设计的内容吗?还是属于建筑电气的范畴。配网设计和建筑电气,配电设计有什么区别呀,万分感谢。
电气设计中什么时候应该选线为3+2,什么时候选4+1,为什么要这样选呢?还有在什么情况下选用BV线BYJ线和YJV 线,新手问的问题比较低级,还望专家理解。 3+2三根相导体同线径,中性导体和PE导体同线径;4+1是三根相导体和中性同线径,PE导体单独一种线径;五等芯就是相导体中性导体和PE导体同线径。16以下用五等芯电缆是因为三相四线及单相三线电路中导体材料为铜时16平方及以下规格相导体和中性导体同线径,(铝导体为25及以下)此情况下PE导体材料与相导体相同时也应与相导体同线径。“1进线电缆的芯数与接地形式有关,TN-C、TN-C-S接地系统均采用L1,L2,L3,
如有侵权,请联系删除
关心低碳、关爱地球、关注国际低碳产业博览会,让我们一起行动! 节能、环保、低碳 行业的最佳展示、推广、营销、沟通、交流、投融资平台! 为贯彻落实党中央、国务院关于“推进节能减排、发展低碳经济和循环经济”的方针政策,树立科学发展观,展现环保成果,促进产业发展,协助企业了解行业导向、拓展市场渠道、把握历史机遇。经批准由中国低碳产业协会、联合国工业发展组织、国际太阳能技术转让中心等15家权威机构强强联合于2012年3月21日-23日在北京展览馆举办“2012中国低碳建筑及节能环保建材展览会会”。本次展会得到了政府的重视与支持和社会各界的肯定与认可,将成为国内外政府间、企业间、政府与企业间就低碳产业、绿色经济、节能减排和循环经济领域进行广泛交流与合作的重要窗口。
19DX101-1-建筑电气常用数据
1、ADSL技术在住宅小区宽带接入网中的应用
1、EPS工程应用设计二
避雷针的保护性能及其使用规则 车库管理收费监控系统设计 等电位联结和接地 电缆绝缘穿刺技术的应用 高层建筑消防联动系统设计应注意的几个问题 回顾我国建筑物防雷的发展历程 健康住宅的定义 绿色照明工程中光源灯具及电子镇流器现状 气体灭火场所排烟联控设计应注意的问题 上海南京东路步行街照明设计 谈集成化安保管理系统 谈漏电与短路保护范围交叉问题 新型UPS电源装置简介 照明节能设计及经济比较 住宅小区用电水平及变压器容量计算
Internet上照明网站介绍 Internet在电气设计中的应用 电动机电容补偿起动 电子镇流器对配电变压器的影响 对低压配电接地系统中几点技术问题的意见 高层建筑中的防火电缆与电缆的防火 光缆在CATV有线电视干线传输中的应用 建筑电气CAD绘图中导线跨接的自动打断技术 接触电势与跨步电势 漏电保护器应用中的几个问题 南京龙江体育馆赛场照明设计 上海金茂大厦塔楼的防雷设计 水平接地电极接地电阻测量值的校正 无球测风雷达阵地的防雷设计 转移电流和交接电流