发电机检修规程
最近我们公司想在别墅搞风力发电机,仅仅提供给路灯照明(显然是噱头,但是老板想法如此,没办法),现在存在一个这样的问题,毕竟完全依靠风力发电肯定是不能保证用电的可靠性的,那如何实现与市电的切换呢? 期待中……
风力发电控制系统
高手您好! 我是一名在校大学生,现在面临着毕业设计的麻烦。 我需要3kw 小型风力发电机的CAD图纸,锅炉里面的螺旋盘管换热器图纸,电加热管图纸。
前些时候在网上看到的那个风力发电机安装动画,感觉很不错。分享给大家看一看。如果觉得好你就顶帖。我会在给你们发些好玩的动画。
一、水轮发电机组的润滑 水轮机有冲击式、反击式(又可分为轴流式、贯流式、混流式、斜流式等)。一般均为低速、常温、定负荷下运动,但工作环境较为潮湿。要求使用防锈、抗乳化和较好的水分离性润滑油。小型水轮发电机大多是轴承润滑和调速机构操作系统使用同一润滑系统,而大型水轮发电机导向轴承与调整机构操作系统的润滑系统分离,混流式及轴流式水轮机的导向叶片,水斗式水轮机的针阀操作机构等均使用防锈性好的0号或1号钙基或锂基脂润滑。此项目由河北围场龙源建投风力发电有限公司承建,是承德市引进的8家风力发电企业之一,由龙源电力集团股份有限公司和河北建投新能源有限公司各投资50%组建的国有控股公司。公司风场坐落于海拔在1600-1800米的坝上, 4个49.5MW风电项目分两期建设,柴油发电机组,柴油发电机,<
雷击发生时,闪电电流通过风力发电机组件传导至地面,由于风力发电机位于疾风区,通常选址在空旷开阔的丘陵或山脊上,其高度远高于周围的地形地物,再加上风力发电机安装地点土壤电阻率通常较高,对雷电流的传导性能相对较差,特别容易受到直击雷、侧击雷和感应雷的袭击,因此,对风力发电机组件采取防雷措施是非常必要的。
收录于话题 估计很多小伙伴看到风力发电机的时候都会想这些问题:
风力发电机的防雷技术误区
本人现在有一个引水工程!水泵功率为7.5KW,采用一台15KW的柴油发电机组,发电机至水泵处的沿路电线用4平方的单股铜芯线三根架空敷设,安装了100A空开控制.现在的问题是发电机启动后,把空开推上去以后,发电机的功率从450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.请教各位高手,如果在不更换发电机的情况下怎么办?(我本人准备安装个补偿器来试试看)
我厂现正建TRT,发电机PT图如下图
发电机一般是在市电没有的情况下才启动的,一位工程监理向我提了这样一个问题:例如消防水泵和电梯用电吧,如果正常市电回路的断路器因为损坏而失电,这时如果发电机不启动,那么这些回路也就没有电了。发电机也就起不到备用的作用了。这种情况需要考虑吗?
如果在应急系统中除了照明,消防等负荷外,还有一些大型的电机类负荷(150KW左右),这对自备发电机的容量选择会有什么影响?要考虑额外哪些因素?越详细越好,或者推荐一些资料做参考。跪谢了!
各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!
有四台1370KW发电机,要并网,请教如何配备并网开关?发电机电压10KV,是否可以直接并入10KV电网。本来出于安全考虑想装一个隔离变压器,请问是否有必要装?谢谢。
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
最近做了个小区,4栋小高层,现在需要配置一台备用发电机组,不知道它的容量是怎么确定的,请各位前辈帮助。 二级负荷有,消防泵1台30KW,喷淋泵1台30KW,生活泵1台11KW,消防稳压泵1.5KW,生活稳压泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14台×15KW,还有人防负荷大概100KW,再加上应急照明负荷大概有5KW吧,请问这需要多大的备用发电机啊?
发电机阻尼系数有计算公式吗?这个数值是怎么得出来的?和其他的哪些参数有关?从网上搜了半天也没有。急等着用这个参数。哪位大侠知道的话,望不吝赐教!
前几天做关于发电机三相短路的试验,现在想想却有些想不明白.为什么要做发电机三相短路试验?而且也没有规程可查.只发现了关于短路电流曲线,却不知道有什么用,迷糊啊.做的这台发电机是富士的,9000KW,自备发电机. 求求那位高人指点迷精...谢谢了