8KW柴油三相备用发电机,额定电流14.5A.请问出线该配多大开关来保护发电机,什么型号好用???打算供二至三台1.75KW供氧泵和十盏0.1KW红外保暧灯使用.是否采用30A四极四线漏电开关,可否直接采用瓷底闸刀开关.
我们办公室有50台电脑,30台液晶显示器,20台17寸纯平,受电荒的影响,每星期要用两天的自备发电机,对一台电脑具体有多少瓦向各位师傅咨询,望多多指点。谢谢!
我们这边一般遇到带跃层的住户,每户都按8.8KW来算, 一般留的配电箱总开关是32A,进线线缆是BV-3X10。图纸审核一直都没问题。但是我仔细计算后,8.8KW的住户,计算电流已经能达到近40A,配电箱总开关应该选择40A的吧?相应的线缆如果选3X10的是不是小了点?应该改成3X16的? 请问有经验的人能解惑吗?
最近设计一个住宅,甲方要求住宅负荷8KW,我设计的单相进线,开关选用50A的,电线选用3*16的,可是有一个朋友看了之后说单相不行,规范有规定,高层住宅单相负荷电流不宜超过30A,我查了规范,真有这么一条.可是我们这个地区一直都是这么设计的.图纸审查也没有出什么问题.请问大家在遇到这种情况的时候是怎么设计的.
广州一在建工程,原设计图纸小区住宅(每户面积约150mm2)每户容量为8KW,220V供电,入户电线为ZR-BVV3*16mm2;向供电部门申报时,供电部门出图改为380V供电,每户进线5*10mm2,可该工程进户线及户内配电箱已安装好,供电的说非要按他们的做法才能供电,除非将容量降为6KW或以下,还解释说建筑面积100m2以下(含)为每户6KW/220V,以上为8KW/380V。这到底是怎么回事?超晕
大金多联机VRV,一台3MXD80的外机可以带动一台50+35的内机吗?施工单位说他们的主机有10%的富裕量,可以拖动,请问是真的吗?
工程设计30层的8KW住户的进户线是VV-2*16+PE16-TC40,请问这个TC40埋在10cm的混凝土老板内是否会导致混凝土老板开裂?能不能把进户线径改小,大家说说改为多少合适啊?能不能改为BV-3*10-PC25?谢谢!
发电机 容量怎么算 配电手册66页有公式 但有个容量算不出来
2000年的,可以看一下,喜欢的就帮我顶一下。
有一国外工程,设计3台500kw电机 , 2000kw发电机工程,低压。当地没电源,只好用发电机, 请问这样设计可以吗? 本人关于发电机方面知识太少。
电表箱进线处的电量是50KW,接8户表,每户8KW,总用电量应是64KW,这是什么原因?
今天错峰运行的时候出现的,大概运行了3个小时就出现了然后怎么开都开不起来了,求助于各位达人啊。。。 领导们都很急。。。 很大压力。。
HEC7/8型发电机断路器系统适用于核电、火电和水电等各种类大型电厂。它的SF6技术具有世界最高性能,短路电流最高可达 210 kA。特别适合电厂的更新改造和技术改进项目。 三相分箱封闭系统包括断路器和隔离开关,同操作装置、监控设备安装在一个支架上。可提供的附加元件有:接地开关、启动开关、电流互感器或电压互感器、冲击电容器、避雷器,并且可将所有元件整合配置到各相封闭外壳内。可根据需要选择相间距以适应电厂不同的母线间隔距离。 主要特点 SF6技术中世界最高短路电流性能 适合户内、外安装 应用于大型电厂 优点 紧凑、综合型系统解决方案 全世界范围内广泛应用 15年免维护 (或 10 000 次开关操作免维护) 发电机断路器是在发电机与电网
单相电8KW,前端用多大的断路器和导线?我选的63A的断路器和BV3X16的导线,审图提出意见,“导线载流量过于接近断路器额定电流整定值,应留出导线过载能力空间”,什么意思,请各位指点
小弟刚刚接触发电,听安装公司的师傅说并网前要检测发电机与系统侧的相位,据说有专门的相位仪,把发电机出口开关打开,用相位仪接触2侧的铜牌,来看看是否同相位。后来又听供电局的师傅说:只要检查相序就可以,相序一致就可以,并网时只要看着同步表(HZ与V先吻合),360度旋转的S指针指向12点钟方向就是同相位的时候,此时就可并网。小弟不是学电气专业的,故有些费解:ABC与CAB是同相序的,但不同相位,如果这样并网,那不是等于短路吗?到底谁说的对呢?请大家帮忙详细解释一下,谢谢!
各位大哥大姐,有那位清楚柴油发电机组的额定功率因数与机组价格的关系? 功率因数是高好还是低好? 诚盼赐复!:handshake
DLT 1523-2016 同步发电机进相试验导则
我有一台发电机5KW,早上还好好的到了下午邻居过来接电用,不到10几秒发电机就发不出电来!!!!!!!!!!!!:Q :Q :Q :Q :Q 刚开始我以为是整流桥坏了就换新的还是发不出来(正负极有转换)..............到底什么回事请个位高手指教下
,也就是10.5KV,是不是只有A,B.C三相有无N相??若在10.5KV侧装发电量表.是装三相四线还是三相三线表.急用..谢谢大家!
请教,一个地下柴油发电机房,在不知道柴油发电机资料的情况下,能否进行通风设计?机械排风的话换气次数应取多少呢?送风能不能用自然送风?