  • 技术的价值-------某热力公司水力平衡改造方案

    技术的价值-------某热力公司水力平衡改造方案

    技术的价值-------某热力公司水力平衡改造方案一、 运行方式与循环水量的确定运行方式不同对循环水量的要求也是不同的,低温长烧所需的循环水量相对小,间断供暖所需的循环水量相对大。根据多年的经验,吉林省大多数地区,要想达到比较好的供热效果,在做好水力平衡的基础上,低温长烧需要的最低流量是3.5公斤每平方米,温差17度左右;间断供热需要的最低流量是4公斤每平方米,温差15度左右。如果没有做好水力平衡,需要的循环水量还要大一些,温差还要小一些,在12度左右。流量达不到上述要求的,定会存在楼与楼之间或者单元与单元或者是楼上和楼下之间的冷热不均现象。本设计的运行流量是4公斤每平方米,这个流量是间断供热的最低流量,这个流量对于间断供热来说在有些供热公司也是不足的,考虑到这层因素,实际运行时,如果间断运行不理想,可以改为低温常超,那时,流量还可以降低一些,如3.5----3.7公斤每平方米。二、 间断运行的方案:(一)运行流量是4公斤每平方米时:1、9#楼支线由dn80改为dn100,入户dn80。2、8#楼

  • 【求助】食堂改造领导嫌太贵,要求省钱,我的方案行吗

    我单位食堂改造,原有电缆据目测像是35或50的铜电缆,现改造后的安装容量是380.5KW,主要大功率设备有电磁灶3个,每个30KW;汤锅2个,每个20KW;空调10个,每个4.7KW;风机2个,每个7.5KW;上述设备几乎同时使用,食堂规模是提供300人同时就餐。其余就是电饼铛等等,请问:不想浪费旧的50电缆,再并一根多大的电缆合适?请教高手指点,如是35的该并多大的?如是50的该并多大的? 单位动力分厂的技术员哥们,出了一个方案,要求废弃旧的,新上两根185的铜缆,是不是有点太大了?这个哥们就没有计算负荷这个概念 领导嫌太贵,要求省钱,我的方案是: 1.2根120的也足矣了,我按计算负荷大概是230KW左右选取,每台设备的需要系数和同期系数都取0.8,我也拿不准,不知这个系数取得合适不?保守不?经查阅手册,厨房电器的需要系数为0.2-0.4,我没敢选这么小,领导还嫌买电缆太贵,我不敢再小了 2.旧的以50铜电缆论,我的意见是再并一根185的,请问能行不? 补充一点距离大约200米左右,设备都是三相的,压降能满足不,不知该给怎么汇报了?

  • 某公司单层钢结构食堂建筑设计方案

    图纸简介: 该图纸为某公司单层钢结构食堂建筑设计方案,图纸内容包含:建筑设计说明,平面图,屋面平面图,各立面图,各剖面图,门窗表及门窗大样等。 投稿网友: wjj5618 上传时间: 2014-08-04 <

  • 求救:厂房的除尘改造方案

    本人刚接手做一个厂房的除尘改造方案,因为这个厂房是个研磨厂,该区油味太重,不知道是新风有问题,还是排气有问题,或是除尘出现问题?因为该厂既有空调(一般水冷柜机),也装有排风机,排风占总送分量60%(换气量占了3次/小时),新风占30%,按道理已经没问题的了.但这里也设计了除尘系统(一个除尘机带两台研磨工作台的除尘).请问各位好汉高手,油味太重的原因在那里呢?会不会是因为空调不开,新风进不来,所以油味过重?或还是除尘系统(工业有害气体排气)堵塞,废气排不了,而出现了问题呢?怎么改造好?

  • 公司新出的方案(CAD)大家给批批

    有兴趣的朋友,多提点建议

  • 一个被毙掉的农宅改造方案

    一个被毙掉的农宅改造方案

    一个被毙掉的农宅改造方案,拿出来,大家来拍拍砖。最近整理东西,年初受人所托作的一个方案,和很多类似东东一样,以后就没了消息。这个死得比较早,考虑实际不多,值得纪念一下。"任务书": 这次接到的任务,是一位朋友委托的,老家有一幢土木结构的老房子,三个子女都在外面,只留下老父亲在乡下,但逢年过节子女会回家小住,原先想他们想拆旧建新的,但村里要求他们用改造的方式,房子就坐落在通往景区的公路边,改造得好,也为村里增添一道风景。 房子介绍如下,大门朝西,紧挨着公路,还是以前的那种木结构,但尺寸要小得多,进深只有6米,开间3.4米,下层层高2.6米,上层檐口高度才1.9米,在大门的北面加了一间厢房,宽3.4米,长5

  • 这个改造方案可以不?两层改四层

    原二层老厂房(估计有30年了)每层层高8m。仅四面有围墙,中间一排柱子,即两跨,每跨8m。长度大概在100m,现拟改成四层宿舍。 要求:外墙不拆,中间柱子可拆除。楼板及屋面可拆。楼板屋面都是预制板的 初步方案:拆除中间柱子,中间设一道墙(长向),每个新建宿舍房间一道横墙作为承重墙,间距8m。原四周围墙不作为承重墙。即每层楼板只是横墙承重。外纵墙不承重,作为维护墙用。这样荷载应该都由新建的内横墙来承担。 疑问: 1。这个方案相当于一个方向抵抗地震能力很强,另外一个方向貌似很弱。可行不可行?改造之后的建筑应该是砖混结构,其抗震性能有保障吗? 2。新旧墙体之间如何有效连接,老墙能否起到纵向拉接作用? 3。施工时原老楼板如何拆除,是先拆原楼板后砌墙还是先砌墙到原楼板标高初再拆老楼板? 4。楼板拆除时是不是用吊车吊?还是直接砸掉?(施工我真不懂) 5。新增楼板如何与老墙连接?原计划是不与老墙连接,可否? 不知道我说的是否明白,各位大侠帮忙解答解答啊!

  • 某机房电源动力改造方案

    某机房电源动力改造方案

  • 求助!~~~~~~~~住宅排水改造方案!!

    各位高人: 住宅去排水系统经常堵塞(底层多为饭店),有什么改造方案、方法~~ 请帮帮忙!~~ 听说有一种叫做三级过滤井,具体是什么??

  • 旧楼改造工程的最佳方案

    目前,我国大量存在70~80年代建造的城市多层砖混结构旧住宅,随着我国社会的进步、经济建设的高速发展和城市化进程的加快,以及城市居民生活水平和住宅建造标准的提高,这些落后、陈旧、老化,并且建筑能源消耗大的旧住宅,己不能满足日益提高的现代物质和精神生活的需求,不能满足居民居住行为模式的变化,影响了城市居民的生活水平和品质,并且影响了城市的面貌和特色,已无法满足可持续发展的要求。 对待这些旧住宅,国内目前普遍采取的是两种办法:其一是“大规模”更新,即推倒重建;其二是采用“适宜的改造技术”进行改造。然而大规模推倒重建的各种危害已然显现,尤其是与可持续发展思想相悖。所以采用“适宜的改造技术”进行改造是符合时代发展所需要的。 由

  • 某汽车公司电镀废水方案

    论文简介:电镀废水方案 铬 铜 镍 重金属离子 酸洗 镀铜 镀镍 镀铬 1000吨 投稿网友:huizijsj5 上传时间: 2013-06-15

  • 某公司设计老锅炉房3台10吨1台4吨改造方案

    图纸简介: 本图纸非常详细,望各位支持,包含设备平面图,设备明细表,设备剖面图,上煤及烟风管道平面图,土建条件图,值得参考。 投稿网友: sdtazzb 上传时间: 2014-07-09

  • 某工程公司冬期施工方案

    1、编制依据:《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》(DBJ 01-26-96)《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟控制养护规程》(DBJ/T01-36-97)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《**工程公司冬期施工措施》2、工程概况:本工程为**市**花园B栋住宅楼工程,位于**市**大街**花园小区内。本工程地下二层,地上17层,局部18层为水箱间和电梯间。整体结构为全现浇剪力墙结构,箱型基础,抗震设防烈度为6度。根据施工进度阶段计划安排,B栋十六层Ⅰ段墙体至顶层施工需要在冬季施工。本工程混凝土全部采用现场搅拌站进行搅拌,直接泵送到浇注部位,能够同时解决工期、冬施混凝土质量保证等问题。混凝土工程冬季施工,掺加早强防冻外加剂进行搅拌。采用保温大模板、顶板模板+下层围护+上层覆盖的混凝土养护方法,确保在冬季顺利进行施工。3、施工准备:3.1组织准备项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、

  • 一个小学食堂方案,请指正

    最近做一小学食堂的方案,送给学校看了后没问题,给管教育的领导看了后,来了句不好看,然后打回来要重新考虑立面,现在发出来,想听听大家有没有什么好点建议,传上效果图和CAD图

  • 老厂房如何加固和改造方案

    小弟现遇到一工程,感觉棘手,请大家出谋划策,具体如下:两栋已建成20年的老厂房,混凝土排架、梯形钢架屋面,两厂房内均有20吨左右的桥式吊车。两厂房之间也有1台15吨的桥式吊车,吊车梁分别落在两厂房的边柱上,现甲方想在两厂房之间加个屋盖,厂房设计是未考虑将来加屋盖,请大家看看新加屋盖选用什么方案?该如何加起来,两边的排架柱如何加固?(无原厂房图纸)

  • 10kK农网改造施工组织方案

    施工组织方案110KV林村站至商业中心2回出线工程(电气部分)审定: 供电公司代表:审核:编制: 东莞市稳拓水电安装有限公司2007年06月20日 目 录(一)工程概况 11.1工程概况 1(二)工程特点 12.1工程特点 1(三)施工方案 33.1施工准备 33.2施工工序总体安排 63.3主要工序和特殊工序的施工方法 63.4电缆敷设的技术要求 7(四)工期及施工进度计划 94.1工期要求 94.2施工总进度计划横道图 9(五)施工机械及主要材料进场计划 105.1 主要材料供应计划 105.2施工机具的供应计划 115.3 公共关系计划 115.4 施工进度计划分析

  • 酒店改造项目客房拆除方案

    酒店改造项目客房拆除方案

  • 公司做的一套洗浴中心方案

    公司做的一套洗浴中心方案

    公司做的一套洗浴中心方案,看看

  • 水泵变频节能应用改造方案

    原文转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-2/25/082253AA066622.html一、基本情况 某厂江边取水采用三台75KW水泵,抽取江水至厂内蓄水池,供全厂生产中冷却所需用水,开一台即可满足生产所需,全天24小时不间断运行。 二、现在江边取水运行状况分析 1、对生产工艺中负荷变化的适应能力差 具体说,由于生产负荷和天气气候在不断地变化,生产过程中冷却水的实际所需也在不断变化,而现有系统只有以最大需用量为标准,以供给用水来满足所需。所以对生产工艺中负荷变化的适应能力差。 2、能源浪费严重 现有取水方式是以江水水位最低时,而取水量能满足生产所需最大用水来设计。在实际应用当中,江水水位变化大,据了解达到10m左右,水泵扬程浪费。同时由于操作不便,为了保证生产,水池常常用于溢流状态。即所抽取江水有一部系没有利用就白白流走。采用阀门调节水量,管阻损失大,所以现有取水系统能源浪费严重。 3、操作不便,起动和停止设

  • 看了某改造方案,我无语了

    看了某改造方案,我无语了

    这方案还能说什么,各位讨论讨论吧