女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
多层框架结构办公楼,为突出建筑立面效果,正面女儿墙高度达3米,其余三面高度较小。正面过高的女儿墙该怎么处理?希望各位高手帮忙
本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 编辑 1、屋顶混凝土女儿墙和屋顶混凝土雨蓬如何设计?2、屋顶砖砌+构造柱的女儿墙如何设计?求:1、具体的设计方法;2、是否考虑风荷载,风荷载如何计算;3、是否考虑非结构构件的抗震;4、是否考虑地震荷载和风荷载的组合,考虑组合时,各个组合系数为多少;(雨蓬的设计如何考虑风荷载,是否考虑恒荷载、活荷载、风荷载的组合,组合系数为多少?)
在整体现浇女儿墙中,为了更好的防水是不是和地下室的防水做法一样,在浇筑顶层的混凝土时,上翻30公分留水平施工缝(上人屋面),有没有具体的规定?求助各位大神 谢谢
我是个新人,去年做了个两层楼的食堂,设计图纸上女儿墙是500高,没有说明要做构造柱,所以我们就没做,现在半年过去了,女儿墙和屋面连接位置出现了裂缝。我知道在GB 50003-2001《砌体结构设计规范》第6.3.2条9有:女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m。请教各位大师,女儿墙上的构造柱设置是不是有强制性的要求? 现在出现了这种情况,设计有没有责任?
由于建筑要求,女儿墙内偏,不在梁上,此大样应该怎么画,构造柱怎么设,构造柱锚固在板上是否可行,直线锚固长度达不到0.5la
抗震规范13.3.2.5 砌体女儿墙在人流出入口和通道处应与主体结构锚固;非出入口无锚固的女儿墙高度,6~8度时不宜超过0.5m,9度时应有锚固。防震缝处女儿墙应留有足够的宽度,缝两侧的自由端应予以加强。请教一下,这里说的砌体女儿墙与主体的锚固是怎么实现的?与构造柱的锚固算不算?做压顶算不算?总不可能砌体女儿墙的下部和屋面主体结构直接插筋连接吧?
女儿墙、阳台、栏板等一般情况下都是按经验进行配筋的。但是如果要进行计算时如何进行计算呢。还请大家进行讨论。这是一个很普遍的问题。
在门钢中,当有女儿墙时(比屋脊略高),大家在设计结构中,是否要把女儿墙产生的风荷载和自重都考虑进去.还有,当有女儿墙时,屋面所受的风荷载(系数)是否有影响,怎么计算?有女儿墙的门钢屋面,女儿墙处是否有活载(雪),怎么算
女儿墙上面的压顶做法在压顶外部还要做一点线条,请教各位大虾们。
一个古代的砌匠,忙于工作,不得不把年幼的女儿带在左右,一日在屋顶砌筑时,小女不慎坠屋身亡。匠人伤心欲绝,为了防止悲剧再次发生,之后就在屋顶砌筑一圈矮墙,后来人们就起名“女儿墙”。 解释挺有人性化的的吧 说说你们知道的由来吧
这个女儿墙配筋可以不,大神指点下,谢谢
女儿墙的构造柱有问题吗? 中间那个条形沟是做什么用的啊,明白人来。
图纸简介: 各种不同构造的女儿墙的大样,非常详细。很有参考意义。 投稿网友: superyadan 上传时间: 2013-03-28 图
现在做一个32层剪力墙结构住宅,6度区。 由于建筑需要,屋顶女儿墙高度4.5m。个人认为在高层屋顶由于鞭梢效应,屋顶女儿墙本身很薄弱,加上屋面女儿墙受温度影响较大,做纯混凝土结构容易开裂,质量难以保证。此次的女儿墙又太高,布置如何设计和控制。除常规的加荷载,设置构造柱以外。总工提示两个方法:1.可以在屋面中间也设置构造柱,与女儿墙中的构造柱用梁拉结,保证整体性。 2.在女儿墙边用拉杆拉结在屋顶地面上。但是这两个办法对建筑都有影响,不太适宜。此外方法1中,总工让我将女儿墙构造柱建模进去,但是又一些地方都是梁上柱。而且建模进去后整体大开洞,这种计算方法准确吗? 请各位指点!
本帖最后由 wunai925921 于 2014-5-30 10:16 编辑 如题,查图集,山东省L13D10第33页,我觉得其他省也应该有相似的省标图集吧接闪器可以在女儿墙压顶内暗装,利用压顶内部钢筋做接闪带既然是接闪器,如何引雷,把雷引入接地装置,进而引入大地呢女儿墙压顶外面可是有层混凝土啊,结构上说一般是120厚压顶内的接闪器靠雷击穿混凝土吗 ?
天沟为内檐口,女儿墙在柱外面,天沟的一端是怎么放在女儿墙上的,哪位大师解说下,有图更好啊:)