首页 课程 资料 论坛
  • 承重墙以及梁上打空调洞的安全问题 ?

    家里装空调,有一个卧室窗户挨着小阳台,然后装在小阳台外面的,开发商没有预留空调孔,只有打孔,在梁上打的一个空调洞,没有打到钢筋,这样会有安全问题吗? 还有客厅的柜机,开发商预留了空调孔,但是位置比较奇葩,孔通到卧室,然后卧室再通到空调机位的,安装人员说不好弄,建议打个斜孔,于是就找打孔的打了个斜孔,打断钢筋了,用的水钻,这样会有安全问题吗?

  • 悲剧了,承重墙打了几个孔

    本帖最后由 后悔啊后悔 于 2016-6-12 15:03 编辑 安装新风,不懂结构,被奸商忽悠了,事后从网上查查,很害怕,这半个月没睡好一天,心脏病都要犯了。 屋里一共打了6个12CM的孔,基本上每个孔都打断了两根14cm的钢筋。 剪力墙上的孔都在墙角处,离顶3-5公分,离边墙也是3-5公分。

  • 打空调孔打断2根竖向钢筋

    求救,求救,求救剪力墙外墙打空调孔,11CM,打断竖向螺纹钢钢筋2条,大约为16mm打孔的位置在T型剪力墙上边的暗梁,没有打断横向的钢筋,打断了2根纵向的钢筋楼层总高26,房子位于9楼请教各位大侠,问题大么,需不需要加固?

  • 这样的墙上可以打空调孔吗?急求解答!!!!

    这样的墙上可以打空调孔吗?急求解答!!!!

    想装个风管机,开发商留的空调孔在下部,现在需要在上面重新打三个70mm的空调孔,但三个孔都在承重墙上,就是划红线的位置,第二张是主卧需要打孔的两面墙,第三张是客厅需要打孔的墙面,听说一般都很可能会打断钢筋,不知道对结构有影响没,合理的打孔位置应该在哪?请大家看看,谢谢!急!!!!!

  • 关于客厅与阳台的小承重墙

    关于客厅与阳台的小承重墙

    如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层

  • 如何修复承重墙承重柱的空调洞隐患,求助

    本帖最后由 iamherehaha 于 2015-10-7 11:14 编辑 空调洞被租房客打在阳台承重墙紧贴建筑外侧的承重柱,离最外侧28厘米,而承重柱是28x30的请问,这个空调洞有问题嗎?有没有隐患? 如果有问题的话,我该怎么处理呢?阳台那一面的外墙可以直接看到防裂网,并且围绕洞口有很多扩散状的小裂纹,是不是打洞后没有处理 ,请问应该怎么处理呢?这是我的老房子, 房子总共是7樓, 我的在6樓,不是顶楼,我很担心这个洞....非常感谢您的回复和帮助

  • 特急求助,打空调孔,打断梁下面钢筋

    特急求助,打空调孔,打断梁下面钢筋

    新房装修,请个师傅打空调孔,打断梁下面二根20MM钢筋!17/32楼.梁是连着剪力墙的,厚250CM,高50CM,长240CM.自己不懂,这方面,现查网上各种说法都有,好紧张,夜夜失眠!请各位师哥师姐指教,是否影响安全?是否要加固?

  • 怎么区分剪力墙和承重墙?

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊

  • 请教梁下加承重墙的问题!

    房子,已经建成。因为客厅的一扇窗户跨度3M,窗户上就是圈梁(窗户顶部没砖头了,直接顶圈梁),因为农村盖房子都是凭经验,谈不上设计,而客厅上的横梁一端又架在窗户上面的圈梁上。我担心圈梁承受过重,长久后会出问题。能不能在(窗户上面的圈梁)横梁架设在圈梁的位置下面加砌墙承重?横梁架设在圈梁的位置离窗户一侧距离50CM,我想把这50CM砌上砖墙,这样窗户只有2.5M,而横梁端得圈梁又可以架设在承重墙上。如果要砌的话,要如何才能保证能顶住圈梁?问题是要怎么砌墙,才能保证能顶住圈梁呢?谢谢帮助!

  • 如何区分承重墙和剪力墙?

    如何区分承重墙和剪力墙?

    如何区分这面墙是属承重墙?还是剪力墙? 一、什么是承重墙? 承重墙是指支撑着上部楼层巨大重量的墙体,它是支撑整个建筑的脊梁。如人体骨架中脊椎,支撑链接着整个身体。可想而知,他的作用相当重要,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,不能随意拆除;标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、什么是剪力墙?剪力墙是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的那部分墙体,它的存在是为了防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。 在剪力墙中还分为两种:平面剪力墙、简体剪力墙 ① 平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁

  • 关于空调打斜孔的问题,急、、、、、、

    脑子一热打了一个空调斜孔,孔直径7CM、深40CM,已经打了两年,空调还没买。 前两天突然想起这个事,有看了一下那个孔,发现打在拐角的柱子上,打断了几根钢筋,竖向的12MM一根,横向8MM一根,剩下的是4根横向较细的,打孔出去后和卧室预留孔刚好垂直(推断应该是没打到对角的垂直钢筋) 郁闷呀,当时也没好好的去监工,也不懂,最近接触这个,突然想起来了,房子共33楼,打孔在18楼,求助各位,看看有关系没,好担心,心里过不去,每天满脑子都是这个!在线等,急。。。。。。。

  • 砖混拆除承重墙如何加固

    请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!

  • 北京承重墙打孔89901946

    北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装

  • 北京承重墙拆除89901946

    北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装

  • 求助,如何修复承重墙承重柱上的空调洞安全隐患?

    本帖最后由 iamherehaha 于 2015-10-10 12:25 编辑 空调洞被租房客打在阳台承重墙紧贴建筑外侧的承重柱,离最外侧28厘米,承重柱是28x30的请问,这个空调洞有问题嗎?有没有隐患? 如果有问题的话,我该怎么处理呢?阳台那一面的外墙可以直接看到防裂网,并且围绕洞口有很多扩散状的小裂纹,是不是打洞后没有处理 ,请问应该怎么处理呢?这是我的老房子, 房子总共是7樓, 我的在6樓,不是顶楼,我不懂这个,,我很担心这个洞....非常感谢您的回复和帮助

  • 这承重墙能去掉吗,可以的话该如何加固?

    这承重墙能去掉吗,可以的话该如何加固?

    本帖最后由 tiantian1638 于 2013-3-19 09:40 编辑 此建筑为砖混结构,业主要求大起居室,想把图示的卧室并到起居中去,需要把中间承重墙去掉,该户位于6楼,上部是阁楼。墙段最两边有构造柱。卧室开间3600,进深4500,起居开间4500,进深7800。 请问各位这个承重墙可以去掉吗?如果可以的话,还得请教各位加固专业前辈,该如何加固处理呢?先谢谢各位了!

  • 急!请教高手关于承重墙的问题!

    急!请教高手关于承重墙的问题!

    论坛的朋友们,想请大家帮个忙,这事有点急。我朋友拜托我帮忙画一个房屋平面CAD图的承重墙以及水电。分别是两个图,关于承重墙怎么个画法呢,他这个图应该是砌体结构,麻烦高手指教下。

  • 这样插进承重墙会影响主体吗?

    这样插进承重墙会影响主体吗?

    这样插进承重墙会影响主体吗?

  • 混凝土承重墙出现横向裂缝

    混凝土承重墙出现横向裂缝

    主体封顶的20层楼房,现在开始填充墙施工。发现在5楼电梯间与管道间之间的承重墙上出现横向裂缝。看了这面承重墙的两面,同一位置都有裂缝,是贯通缝。高度在离地面2米处的地方,上方是梁。请问,这种情况楼体安全吗?出现这种情况是什么原因?能解决吗?

  • [求助]砖混结构承重墙改造

    房龄20年以上老式砖混结构板楼,非顶层,外楼梯,外公用走廊,原采光不好,我想在改造一下进户侧的承重墙。套内墙宽3.55米,这种结构的墙体改如何改造+拆除?求教!!!!!