    北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装

  • 请教承重墙圈梁打孔的问题

    共四层,半地下地下室外墙,打了一个120孔装换气扇,结果打完发现打断了4根横向的钢筋,14的吧。我查了下,感觉应该是打在圈梁上了。问了几个人,说一个孔问题不大。但还是不太放心,请教专家,影响大吗?整面墙都是承重墙的情况下,承重应该问题不大吧,但是我查了圈梁的作用,有句话是 抵消不均匀沉降产生的副作用,这句话如何理解?会因为我打断几根钢筋导致产生裂纹吗?

  • 请教:承重墙圈梁打孔问题

    共四层,半地下地下室外墙,打了一个120孔装换气扇,结果打完发现打断了4根横向的钢筋,14的吧。我查了下,感觉可能是打在圈梁上了,不然不应该横着好几根钢筋吧。问了几个人,说一个孔问题不大。但还是不太放心,请教专家,影响大吗?整面墙都是承重墙的情况下,承重应该问题不大吧,但是我查了圈梁的作用,有句话是 抵消不均匀沉降产生的副作用,这句话如何理解?会因为我打断几根钢筋导致产生裂纹吗?

  • 承重墙的拆除 此方案行吗?

    承重墙的拆除 此方案行吗?

    用钢板外包砖砌墙面两侧,形成钢梁 → 用对穿螺栓将钢板与砖墙紧固 → 将包钢板的砖墙开孔,分成数段 → 在开孔处安装钢板 → 将侧面和低面钢板通长满焊 → 用大口径厚壁钢管作临时支撑 → 对原砖基础进行加固处理 → 在钢板与砖墙内用压力灌注建筑结构胶 → 拆除钢梁下面全部砖墙 → 二次灌注结构胶 → 拆除钢管支撑系统。

  • 北京承重墙打孔拆除86630229

    北京市华宇专业打孔拆除公司是一支经验丰富.技术力量雄厚的队伍及各种机械设备齐全.一切户排优解难为您服务的宗旨.以信誉求发展 服务于北京市,河北省地区 (-)专业打孔 工程打孔 专业钻孔 工程钻孔 墙体打孔 楼板打孔 楼板拆除 房屋拆除 开窗开门 (二)北京专业拆除室内各种砸墙、砸地砖。砸墙砖、铲墙皮、旧房改造。旧房装修,拆隔墙、 (三)专业拆迁:室内各种墙,隔断,棚顶,墙地砖,卫生间。 (四) 我公司承接;墙体拆除楼梯墙体开窗开门开通风道采用水钻连续排孔的方法和使用金刚石切割机械,路面切割.有大型切割机. 风镐 .工程式进口台钻钻孔机器.在建筑物钢筋混凝土结构体钻孔切割开洞、窗口。 (五)我公司更好地满足不同施工要求,实施最佳的施工方案。该技术同样可用于钢筋混凝土梁体、墙、柱的拆除改造 电话:010-68603010 010-86630229 手机:13241945368 联系人;王先生

  • 这个自建房的承重墙及梁 如何整改

    这个自建房的承重墙及梁 如何整改

    我是小白,我住顶楼,2009年的商品房全框架。几天前刚在楼上新加建了一层,用的实心砖,外圈砌18墙,内墙都是12墙,最大开间客厅3.5米X4米,现浇板10厘米厚,还没拆模。墙大多座在楼下原来的墙上位置,只有一面18墙(如图:现场图)没座在楼下原来的墙上(平行距墙60厘米)。我楼下的墙面一直就有斜向和横向裂缝,我们这栋楼的住户家里都有,工程部的看过,说没大问题,是用了什么新材料砌墙导致的,后来物管来补过,但没什么效果。如墙面图

  • 求助 不小心打掉了承重墙

    求助 不小心打掉了承重墙

    买了套95年的二手房砖混结构, 六楼中的四楼,装修时候因为不懂,老小区也没有物业,前任房东也说打了没事,就把承重墙给打了,具体如图所示,红框中为打掉部分。后来得知是承重墙,现在想进行加固,请问各位除了重新把墙砌上之外还有么其他的加固方法。谢谢大家。

  • 梁上、承重墙打孔后加固,真心求助各位~

    梁上、承重墙打孔后加固,真心求助各位~

    本帖最后由 jqkj266 于 2014-3-25 17:17 编辑 买了新风机,找美的空调售后专业(号称)安装队伍,梁上1个洞,承重墙3个洞,打完后发现钢筋密布,即担心安全问题,又担心物业罚款,真心求教~基本情况是,纯剪力墙结构,31层,我家5层,1、框架梁顶部4根14的钢筋,下半部14的4/4/2排列的钢筋,开120的孔,打断底部的4+2的14的横向钢筋。2、外沉重墙上120的孔,打断2根20的横向钢筋,2根10?的箍筋。3、外沉重墙80的孔,打断2根箍筋。4、客厅承重墙120的孔打断4根14的横向筋和2根10的箍筋。现在情况是找了加固公司,梁承重墙底部加U型加固,承重墙周边贴碳纤维布加固。梁的我能理解,关键是外承重墙光在室内施工加固,能有保障么?再有了解碳纤维加固的,这个碳纤维是不是只能承受拉力,不能承受压力啊,那么软怎么和钢筋比啊?

  • 关于客厅与阳台的小承重墙

    关于客厅与阳台的小承重墙

    如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层

  • 承重墙横向钢筋被切断了31根 怎么办啊

    本帖最后由 涛1022 于 2017-3-19 23:13 编辑 装修工人什么都不懂,等我发现时 已经切了31根钢筋,从地面往上1.7米的高度 钢筋都切断了。(装空调插座开槽)大家帮忙看看 现在应该怎么办啊, 切断了这么多钢筋 风险大不大啊? 多谢!

  • 承重墙以及梁上打空调洞的安全问题 ?

    家里装空调,有一个卧室窗户挨着小阳台,然后装在小阳台外面的,开发商没有预留空调孔,只有打孔,在梁上打的一个空调洞,没有打到钢筋,这样会有安全问题吗? 还有客厅的柜机,开发商预留了空调孔,但是位置比较奇葩,孔通到卧室,然后卧室再通到空调机位的,安装人员说不好弄,建议打个斜孔,于是就找打孔的打了个斜孔,打断钢筋了,用的水钻,这样会有安全问题吗?

  • 求助~93年砖混6楼楼房的顶楼 承重墙拆除和加固+梁上打孔问题

    求助~93年砖混6楼楼房的顶楼 承重墙拆除和加固+梁上打孔问题

    90后妹子 一枚,自己和爸妈住了20多年的老房子想要翻新。由于房子比较小,想了各种办法偷面积,还想过要搭阁楼(楼上2010年平改坡了,造的不错,挺高的,可最近风声紧,胆小不敢弄),但这些都被否定掉了,最后一个小愿望就是砸半堵墙做个鞋柜&装个松下新风系统。BUT 要敲的那半堵墙是承重墙,新风系统要在家里开至少6个110mm的洞,房子是砖混,感觉每面墙上都有圈梁,本来层高2.6M就很捉襟见肘,要是绕开25cm左右的梁再打洞,则房子更低了。 求给位大师帮忙看看我家的图纸,1. 荧光绿色这块是要敲掉的墙,请问下面红砖敲掉,上面梁保留的话要怎么加固 2.写数字的地方是可能需要在梁上打洞的,想问问哪几个位置打洞更安全点 如下是一张自己手绘的房型图后再用画图板做的,各位专业人士不要嘲笑,还求多多指点。第一张图是原有房型图,后一张,我大概标了每一块预制板(宽1.2m),以及房顶上的水箱位置,红色那块是一根突出25cm多的梁,家里唯一一根看的到的梁就在这里了,其他梁都是在墙里面的。再次感谢~!<

  • 求教A处是否是承重墙,能否打掉? 急!

    求助各位高人,我是建筑小白,建筑不懂。 现在正准备装修,有设计公司出方案中。房型的原始图中标字母A的墙壁能否打掉?是否是承重墙? 装修公司出的方案也已经附上,砖混结构房型图,我个人非常喜欢这样的设计。请各位大大不吝指点,次设计方案是否可行! 谢谢!!

  • 麻烦大家帮我判断一下这个墙是不是承重墙 ~??

    麻烦大家帮我判断一下这个墙是不是承重墙 ~??

    各位吧友帮我看看 新买的房子 想吧这个画红色的墙拆掉 把客厅扩大 大家帮我看看能不能拆?备注一下 楼体是框剪结构的希望大家伸出援助之手,帮助小弟,不慎感激!!!!1

  • 外行求教 砖混 承重墙 裂缝问题

    大虾们,小女子因购买二手房遇到房屋裂缝问题,实在是没有相关专业的朋友,所以请教大虾。因为资金有限,所以看房子都是比较差的。这个房子其它都不错,就因为卧室有一条裂纹,描述如下:1、房子是1998年的,砖混结构2、裂纹在承重墙上,宽约2mm左右,高约1米左右(从地面开始)。剥去了墙皮,能看得到水泥色的墙上也已经出现了裂纹。3、房子在顶楼。4、裂纹所在墙是两个楼门间的承重墙上。请问,这样的房子能不能买?如果能买,买完后应该怎样处理,费用几何?如果上面的信息不完整,我还需要提供哪些信息供您判断?非常感谢您!

  • 砖混改造 承重墙体开洞的问题

    一栋2001年的6层砖混改造,一些墙体要开1500X2100的大洞使房间连通,现在用的是广厦建的模,开洞2边位置设置构造柱,上设置240X400的次梁,问下这样做法应该怎样施工?不准备做双梁先托,再拆墙,墙长3.7米

  • 想拆除承重墙 懂的人看看需要怎么办!

    想拆除承重墙 懂的人看看需要怎么办!

    二层小楼,有地下一层跟地上一样结构。我是什么都不懂啊,想拆除承重墙 懂的人看看需要怎么办?需要加固吗?怎么加固?

  • 求大神看看这个是承重墙吗? 怎样补救急急急!!!

    求大神帮看看这个是承重墙吗? 因为是老房子找不到图纸 墙厚240mm7层楼房,我是一楼最西边的住户 。房子是砖混预制板房子。装修公司把红色圈起来的部分给给砸了并说墙可以砸没有问题。有点不放心希望大神看看是不是承重墙?如果是承重墙 现在补救的方式是在厨房砸掉的墙用砖和水泥重新在两侧各砌550mm的墙 上方放入工字钢来加固。这样加固还会有危险吗?

  • 承重墙下板梁外立面开横槽 求恢复

    30多层小区,位于中楼层,在外立面承重墙下圈梁开1米横槽 普遍凿进混泥土墙体2~3厘米(已扣除外墙保温层是3厘米), 露出最外层钢筋头点焊,钢筋头位置有钻深点(进墙5厘米),后发现承重墙里有槽钢口,开发商未用细石混泥土填充。就想拆掉恢复原状,恳求大神指导如何恢复!!

  • 框架结构无承重墙多层住宅的梁打孔问题

    原来已经打好了中央空调的孔。但是现在为了安装新风系统还需要打110的孔。 高度位置应该和原有孔一直就行了。但是现在就是不清楚水平位移需要多少? 实在不行,我打算买一个钢筋探测仪。 最大探测深度10cm的。 最大探测深度18cm的。 我买10cm的够用吗? 下面是房子的实景图。请高手指教。