  • 砖混拆除承重墙如何加固

    请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!

  • 请教拆除承重墙时如何加固

    三层砖混结构(别墅),楼板为现浇结构,现业主要求增大厨房面积,需拆除一层3.6m长240厚承重外墙,并增加楼板.。该承重墙两端均为240*240构造柱,墙体顶部设置240*180的圈梁,基础采用了桩基与冠梁结合。请教各位大侠,该如何加固?本人的想法是采用植筋法将构造柱截面扩大为240*480,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不?

  • 砖混拆除承重墙如何加固?急!

    请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求? 谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!

  • 北京承重墙拆除89901946

    北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装

  • 砖混结构,承重墙拆除用哪种方案加固可靠。

    砖混结构,承重墙拆除用哪种方案加固可靠。

    此图为单层结构平面! 房屋为90年代的修建,结构为预制板和红砖。共4层 由于房间太小现在想扩宽房间,需要拆除红色部分的承重墙。4层楼都要拆! 想了很久,想出两种方案,请专业的大师帮忙给点意见: 1.先将墙体两边的预制板用木方进行加固,然后拆除墙体,用现浇浇筑一根过梁到两边墙体内! (应该不能4层楼同时进行,可能要从上到下一层一层的做,时间可能会很久) 2.用100*100*5的方管在墙体两边做过梁并靠墙做门形支撑。然后拆除墙体。 以上两种方法,对于受力有没有问题?哪种方法更好? 注

  • 墙改梁施工图、砌体结构加固、承重墙拆除

    图纸简介: 墙改梁施工图,原来是办公室需改为会议室加大空间。拆除承重墙后改由梁承重 投稿网友: yangxc3616 上传时间: 2013-09-27 <

  • 这承重墙能去掉吗,可以的话该如何加固?

    这承重墙能去掉吗,可以的话该如何加固?

    本帖最后由 tiantian1638 于 2013-3-19 09:40 编辑 此建筑为砖混结构,业主要求大起居室,想把图示的卧室并到起居中去,需要把中间承重墙去掉,该户位于6楼,上部是阁楼。墙段最两边有构造柱。卧室开间3600,进深4500,起居开间4500,进深7800。 请问各位这个承重墙可以去掉吗?如果可以的话,还得请教各位加固专业前辈,该如何加固处理呢?先谢谢各位了!

  • 砖混结构承重墙开洞加固

    砖混结构承重墙开洞加固

    本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 编辑 房子是2000年的安置房,共8层,业主在第三层,砖混结构(质量不好)楼板是空心预制板。因为装修,想在3堵承重墙上开700 or 800的门洞,位置如图。请教论坛各位大神开洞加固的方案,谢谢

  • 砖混结构承重墙开洞如何加固

    砖混结构承重墙开洞如何加固

    房子为6层砖混结构中的三楼西边套,面积58方,想要把红色框内的砖墙打掉,一个打一个厕所门洞2100*800,另一个是把两个墙口打平。1:不知道这两个框里是不是承重墙,2:若是承重墙敲掉后如何加固。 求大神指导下 跪谢!!!!:'(:handshake

  • 北京承重墙打孔拆除86630229

    北京市华宇专业打孔拆除公司是一支经验丰富.技术力量雄厚的队伍及各种机械设备齐全.一切户排优解难为您服务的宗旨.以信誉求发展 服务于北京市,河北省地区 (-)专业打孔 工程打孔 专业钻孔 工程钻孔 墙体打孔 楼板打孔 楼板拆除 房屋拆除 开窗开门 (二)北京专业拆除室内各种砸墙、砸地砖。砸墙砖、铲墙皮、旧房改造。旧房装修,拆隔墙、 (三)专业拆迁:室内各种墙,隔断,棚顶,墙地砖,卫生间。 (四) 我公司承接;墙体拆除楼梯墙体开窗开门开通风道采用水钻连续排孔的方法和使用金刚石切割机械,路面切割.有大型切割机. 风镐 .工程式进口台钻钻孔机器.在建筑物钢筋混凝土结构体钻孔切割开洞、窗口。 (五)我公司更好地满足不同施工要求,实施最佳的施工方案。该技术同样可用于钢筋混凝土梁体、墙、柱的拆除改造 电话:010-68603010 010-86630229 手机:13241945368 联系人;王先生

  • 承重墙的拆除 此方案行吗?

    承重墙的拆除 此方案行吗?

    用钢板外包砖砌墙面两侧,形成钢梁 → 用对穿螺栓将钢板与砖墙紧固 → 将包钢板的砖墙开孔,分成数段 → 在开孔处安装钢板 → 将侧面和低面钢板通长满焊 → 用大口径厚壁钢管作临时支撑 → 对原砖基础进行加固处理 → 在钢板与砖墙内用压力灌注建筑结构胶 → 拆除钢梁下面全部砖墙 → 二次灌注结构胶 → 拆除钢管支撑系统。

  • 砖混结构承重墙拆除问题?

    砖混结构承重墙拆除问题?

    装修房需要拆除一段墙体,墙体跨度3。5M,见附件红圈处墙体,墙体上部有连梁250*350,梁上部2根16钢筋,下部3根16钢筋,本来此段施工中应为先浇梁后砌墙,这样拆除这段墙就没有问题,但实际施工中为先砌墙后浇梁,我所在的楼层为三层,所以上面三层的力全部由墙体往下传,不知拆除这段墙体,此梁能否承受得了,另外黄圈处为封堵一门洞,绿圈处为在承重墙上开一个900宽的门洞,如有结构设计方面的专家,在此请教,感谢![ 本帖最后由 sl_2009 于 2010-6-8 14:03 编辑 ]

  • 小房子大问题!二手房承重墙拆除加固问题,请教!!!

    小房子大问题!二手房承重墙拆除加固问题,请教!!!

    各位好呀, 我是一个外行,有个比较麻烦的问题请教各位:二手小房,大约15年房龄,44平米,6楼的6楼,房型如图。入门左侧有一堵承重墙(330 X 280CM),有门,通过后到达小厅。由于采光的原因,现在希望拆掉承重墙,然后加固。这样是否可行?如果可行,能否告诉加固的方案和预算? 请不要用太专业的词语哦,谢谢。

  • 承重墙开大门洞加固方法

    门洞尺寸为3.6米加固复原1.4米剩余2.2米下面工艺主要为植筋,钢结构,现浇混泥土,建筑设计院出施工图,由专业加固公司完成承重墙加固设计图 顶部钢梁 支模板 完成图

  • 小房子大问题!二手小房承重墙拆除加固问题,请指教!

    小房子大问题!二手小房承重墙拆除加固问题,请指教!

    各位好呀, 我是一个外行,有个比较麻烦的问题请教各位:二手小房,大约15年房龄,44平米,6楼的6楼,房型如图。入门左侧有一堵承重墙(330 X 280CM),有门,通过后到达小厅。由于采光的原因,现在希望拆掉承重墙,然后加固。这样是否可行?如果可行,能否告诉加固的方案和预算?这个需要专业的加固公司完成吗?上海是否有这类加固公司?请指教!! 请不要用太专业的词语哦,谢谢。

  • 梁上、承重墙打孔后加固,真心求助各位~

    梁上、承重墙打孔后加固,真心求助各位~

    本帖最后由 jqkj266 于 2014-3-25 17:17 编辑 买了新风机,找美的空调售后专业(号称)安装队伍,梁上1个洞,承重墙3个洞,打完后发现钢筋密布,即担心安全问题,又担心物业罚款,真心求教~基本情况是,纯剪力墙结构,31层,我家5层,1、框架梁顶部4根14的钢筋,下半部14的4/4/2排列的钢筋,开120的孔,打断底部的4+2的14的横向钢筋。2、外沉重墙上120的孔,打断2根20的横向钢筋,2根10?的箍筋。3、外沉重墙80的孔,打断2根箍筋。4、客厅承重墙120的孔打断4根14的横向筋和2根10的箍筋。现在情况是找了加固公司,梁承重墙底部加U型加固,承重墙周边贴碳纤维布加固。梁的我能理解,关键是外承重墙光在室内施工加固,能有保障么?再有了解碳纤维加固的,这个碳纤维是不是只能承受拉力,不能承受压力啊,那么软怎么和钢筋比啊?

  • 求助高人,这样拆承重墙后需要加固圈梁吗

    求助高人,这样拆承重墙后需要加固圈梁吗

    本帖最后由 mykfc 于 2016-5-10 13:15 编辑 具体如图:1. 左侧为独立结构柱,右侧结构柱嵌在与圈梁垂直的一个承重墙中;2. 门框上方为与圈梁和左侧结构柱一体浇筑的钢筋混凝土;3. 现已将右侧承重墙拆除宽度1.2m,所有结构柱圈梁钢筋混凝土及左右结构柱均已露出;4. 此段圈梁约1.9m,承载的是与六楼(到顶)的预制板(约3m*0.9m)短边一侧,圈梁中心处是四块(左右各两块)预制楼板的交汇处;5. 左右两块楼板下各有一与圈梁平行且距离小于1m的非承重墙;6. 此段圈梁承载的楼板,一侧为卫生间,一侧为露台; 本人工科非土木专业,现在请教大神,所有钢筋混凝土结构不动的情况下,是否还有必要粘钢加固