知识点:交流电气装置的接地设计
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
这是我刚刚得到的资料,谢谢了
来源:网络,侵删!
变电所内的通信设备接地是接入主接地网,但是发生了好几次由接地线侵入的雷电波引起设备损坏,这是不是由于主接地网接地电阻<10,而通讯设备对接地电阻要求高?现在有人提出将通信设备另设接地网,但变电所主接地网已占了大部分面积,这似乎不大可行,请教各位高手: )
在工业与民用电力装置的接地设计规范中下面一条是这样规定的:第2.0.2条 变电所内,不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定者外,应使用一个总的接地体,接地电阻应符合其中最小值的要求。 我的问题是,如果高压是10KV的电机,系统接线采用中性点不接地的方式,在厂房里高压电机的外壳经扁钢与厂房四周的接地网连接,但厂房内的低压电机外壳也经扁钢与此接地网连接,如果高压电机有一相接地的话,那么外壳和厂房的接地网和低压设备外壳是否都带有10kv的电压,对人身和设备造成危害?而且中性点不接地的系统允许单相接地运行1~2个小时的,这样危害是否会更大?
我有个问题想请教各位高手,一个三相四线的设备,它的接地和接零一样的吗?如果出现漏电时,都能跳闸保护吗?那它的保护原理是怎么样呢?谢谢
本人刚开始做机房接地,遇到一些问题,向各位请教。1.一机房机柜、设备外壳和静电地板都接到机房内的等电位箱了,等电位箱接到大楼的基础接地网。用液晶显示测电笔测量机壳电压为12V。用万用表交流档,一头接机壳一头手握测量机壳电压为12.6V。请问我的手握测量方法是否正确,应该如何测量?12V的电压肯定高,如何处理?国标是小于几伏?2.一机房机柜、设备外壳都接到机房的单独接地点了,该接地点直接接到室外单独接地网,但是用1中方法测试电压为3V多。零地电压为1.5V,接完地之后就变成了3V。该机房刚刚烧坏一台防火墙,但防火墙无接地。请问谁能解释并解决一下。在机房设备不断电情况下能否用摇表分段测量接地电阻?谢谢了!
20kV设备及规范讲座之二
20kV设备及规范讲座之三
电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范中说如图片中所说:请问,低压配电箱或配电柜的接地线应采用多大的单股铜芯线?谢谢!
今天在盘厂调试,因电缆老化绝缘层破损,其中一根相线与调试车外壳相碰,在移动调试车的时候被电了一下,因为调试车用尼龙轮子,所以不对地,电源用的是三相四孔插座,插座上本来应该接地的地方接了零线,使得调试设备无法接地,故将设备外壳直接接零,请问这样可行吗?还是得换三相五孔插座?
知识点:建筑电气设计规范
机械制造企业质量安全达标工作中,专家组要求各机械设备有定期的接地电阻测试可以前企业只是做建筑物的接地测试,对于机械设备自身的接地测试并没有记录要求:机械设备接地不大于4Ω、但由于设备都安装在水泥地面上地阻表的针没法打进去所以专家组建议直接用万用表打接地点到临近水泥钢柱的电阻只要小一点的就过得到关小弟认为0.5Ω以下不知道这种测法有没有相应的规范呢???高手不吝赐教,谢谢啊
知识点:电气设备
一个220kv的变电站,110kv 220kv 10kv开关场以及保护室的接地点因该怎么选择。一次的接地和二次的接地是连通的吗?哪位朋友有这方面的资料,能否上传来学习一下
内容简介: 酒店电气,给排水工程调试方案**酒店电气工程调试方案一、送电前的准备工作和环境条件**酒店工程送电,单机试运行,灯具安装调试运行方案,为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求各电气专业技术人员、施工队要亲自挂帅,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改才能保证送点试车一次成功。1、 低压配电室的剩余土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。2、 配电柜内无尘、灰,无杂物,清洁。3、 检查配电柜内导线与母线连接的螺栓是否拧紧,开关分合是否灵活,插头连接部位是否紧固可靠。4、 柜内的主要元件经有关部门检测合格。5、 检查接地、接零是否完整、可靠是否有漏接。二、送、停要求1、 经过业主和有关单位检验合格后,配电柜方可送受电。2、 送电时,先合总开关,后和分开关。停电先停分开关后停总开关。。。。。。。。