为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
民用建筑,设计有独立的接地装置及接地井。要求引出的接地线随电缆用同一根管子一起接到开关箱,请问我是不是可以把从院子外面接进来的的电源电缆的管子和接地井直接连接,再连接到开关箱,这样电缆就要从接地井内穿过去,不知道允许不?
关于石化装置的接地测试井设置 测试井的设置原则 1、 变压器的接地点,配电室周围,仪表室周围。 2、 接地系统进入装置区的入口处; 3、 塔区、框架区,加热炉 的位置; 4、 负荷集中区、泵房、泵区处; 5、 中间罐区,与系统接地处; 6、 原油灌区,成品油灌区; 7、 装卸台处。
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
可以用的话,会有什么要求?
20031113-高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置金属屏蔽外壳、高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和其连接的金属管道是否均应接地? 答案:B 根据:GB50169-92《接地装置施工及验收规范》-2.3.16
从小区10KV环网上,不同地点的两台箱变(TN-C-S),各引一路低压三相四线到某一双电源,两路电源的PEN线重复接地是独自做还是共同做,有何区别?
对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。
大家在做接地时,强电井里怎么做?弱电井怎么做?弱电机房怎么做?弱电机房,弱电井的专用工作接地起什么作用,他不要保护接地吗?
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
有一台2000KVA变压器,保护接地与中心线相连接,在一次实际测量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE与N线相接触有火花,用1.5平方的线发烫。 有一台500KVA380V变190V变压器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、为什么?
1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
三相电度表的3\6\9端接地,是否应该单独接地?还是可以并在一起在接地,还是两种接线方式都可以,这个问题困惑了我好长时间,请高手指点!!讲清楚些好吗??
一、引言 接地网是接地系统的基础,由接地环(网)、接地极(体)和引下线组成。过去常接地环作为接地的主体,很少使用接地体。接地要求不高或地质条件相当优越的情况下,接地环的确有效,在通常情况下,接地环可以起到辅助接地的作用,主导作用是用接地体来完成的。 决定接地电阻大小的因素很多,我们以接地环作接地主体的情形来分析传统地网接地电阻的计算公式。 式中: ρ(Ω.m)-----土壤电阻率; d(m)------------钢材等效直径; S(m2)---------地网面积; H(m)------------埋设深度; L(m)------------接地极长度 ; A---------------形状系数。 式(1)表明,传统的接地方式在土壤电阻率已经确定的情况下,要想达到设计要求的电阻必须有足够的接地面积,要降低接地电阻只有扩大接地面积,每扩大4倍的接地面积,接地电阻会降低一倍。 式(2)、(3)表明,在上述的
0.4/0.2kV,做的是隔离变压器,变压器接线形式为DYN11,0.4kV有供应其它设备,那这个变压器0.2kV侧的接地是不是要单独做人工接地呢??还是接到总接地极上?
就是说在,设备检修时,把设备接地,如果突然送电,是不是接地开关以上的断路器,就会因三相接地短路而跳闸?请大伙帮忙,具体说明一哈
小弟前些天买了个电热水器,听到很多电死人的事故,所以很关注安全问题。后来查资料得知此类设备都必须可靠接地才能保证安全。而根据我的调查,我家楼房是没有地线的。我家的楼房是90年以后盖的,查资料国家规定86年后的必须3相5线制,而我家却还是3相4线制,同时得知同事很多90年以后的房子也都是3相4线(现在的已经是3相5线了)。虽然平时设备不漏电就没什么问题,但一但漏电就是性命有关的事情,居然可以这么不负责人。而且似乎和我同样情况的家庭不在少数,请问遇到这样的情况大家有什么好的建议,我希望能解决安全问题,毕竟谁也不希望在这样的条件下使用。是否可以追究房地产开发商的责任呢?如果可以该怎么办?希望大家勇于参与讨论。
在楼盘照明系统中,电缆的钢凯接地是应该接在那里,楼盘电缆井里面有一块接地扁铁,电缆里面有一根PE线是从配电房里面接到配电箱里面的,但是钢凯是应该接在接地扁铁上还是应该接在电缆出线的PE线上? 请各位大虾帮帮忙探讨一下。。 小弟在此谢过老!!!!!
请看附图,10kV中性点不接地系统1TV、2TV接成V/V,二次测公共点经击穿保险F接地,据说KV是作“二次接地监察”用的。整个原理都不是很明白,凭感觉:SA1-2接通时应该是监测U630的绝缘情况,因为若W630接地,在SA1-2接通时KV线圈两端是等电位,KV不应该动作;同理SA3-4接通时应该是监测W630的绝缘情况。不晓得这个理解对不对?还有就是KV应该整定到多少?
请教各位高手: 我在一个变电站10KV出线柜中,用数字式万用表测量控制母线时发现,“+”对地电压一直变化,从80,90多一直降,而测量“-”时对地电压从-190多一直降,请问这样可以判断为“+”接地吗?如果是,那么拉路时,如何从不断变化的电压值上判断哪一路是有问题的呢?:(