需要的就别客气
1、《交流电气装置的接地》DL/T 621-1997的7.2.4条是怎么回事?按照这条,TT系统的电气装置外露导电部分可以不接地,只要用总等电位联结线和系统接地点联结就可以了。可是,这还是TT系统吗?分明是TN-S啊2、再看8.2.2条e点:接地极可采用“非钢筋混凝土中的钢筋”,什么叫非钢筋混凝土?难道钢筋混凝土中的不行吗?那建筑物的接地用基础钢筋都不行了?3、看6.2.6条,A类设备的接地线“宜利用普通钢筋混凝土中的钢筋”。我晕
论文简介:GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范(含条文说明),正式版,带书签。 投稿网友:ldm1990 上传时间: 2013-08-19
DLT 621-1997交流电气装置的接地
论文简介:交流电气装置的接地设计规范gb50065-2011(1) 投稿网友:wyn3333 上传时间: 2013-07-12
RT, 今年《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011是不是代替了DL/T621-97,但是和百度文库上说的不一样呢。。哪个对。。
谁有《交流电气装置接地设计规范》?请提供,谢谢!
电力规范,DL/T 621-1997 交流电气装置的接地,详细看附件,PDF版本,请支持者加分
本帖最后由 cmb178 于 2017-9-6 07:54 编辑 DLT 621-1997 交流电气装置的接地 DL/T 621-1997 交流电气装置的接地,废止后执行 GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范 详情请查阅:中电联标准【2014】268号文
各位老大:大家好我现在急用这个《交流电气装置的接地》 DL/T621-1997。但是基本上没有找到。请求有的老大给我发一份或者提供可以下载的地方。感激不尽!我的邮箱地址是:yichangwyp_2000@126.com再次表示感谢!
1、<交流电气装置的接地>附录A3中关于环行接地装置阻值的计算式为复杂式,而防雷规范GB5007-94对环行接地装置工频计算式为R=2ρ/3d,此二式有何重要区别?设计中可否直接用R=2ρ/3d?2、杆塔防雷冲击系数为复杂计算式,可否利用防雷规范附录3求α(α=1/A)?
GB50065-2011交流电气装置的接地设计规范
详细讲解几种接地优劣,rar改成doc即可
DL/T 621-1997 交流电气装置的接地
交流电气装置的接地设计规范
上传GB50065-2011交流电气装置的接地设计规范,大家共享一下。
在计算发电厂、变电所的接触电压和跨步电压时,要用到这么个电流,具体规范如下:B1 计算用入地短路电流的计算 厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路电流,A; Imax-接地短路时的最大接地短路电流,A; In-发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A; Ke1、Ke2-分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。 计算用入地短路电流取两式中较大的I值。 谁能给我解释一下上诉公式,我疑惑的是:所外接地短路还好理解,就是流回本变电所接地中性点的接地短路电流。而所内接地短路时,接地点和变电所接地中性点的接地电流是不一样的(因为接地点的短路电流可能还由所外电网中性点接地的变压器提供),那在本变电所接地网内就有两个电流,公式取Imax-In,是什么意思呢?我的理解对吗?
新标准,欢迎下载!PS:刚看了一下,好像是报审版本,不是正式版,需要的可下载~~[ 本帖最后由 qd8829 于 2012-2-27 16:46 编辑 ]
求正版GB50065-2011交流电气装置的接地设计规范!!!从网上下载过一个,但似乎不是正版的!!!
交流电气装置的接地
交流电气装置的接地专题,为您提供交流电气装置的接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与交流电气装置的接地 相关的专业交流讨论,更多交流电气装置的接地相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题