今天验收监理提出防雷接地要双面焊接,我们现场做的是单面焊接,有些地方做不成双面焊。监理提出没有相关规范可以单面焊,请教各位一下,防雷接地能单面焊吗?有相关规范吗?麻烦指出是哪本规范或哪个图集的哪一条? 本人新手,借同事的账号发的帖子,在线等答案~~~~~~
本人接触建筑安装不久,本身也不是电气专业的,对与避雷接地这一方面的知识了解的不多,现在工程中遇到一些问题,请各位专家予以解答,不胜感激: 1.独立接触防雷接地中,独立基础垫层上的钢筋网片四角需要焊接联通后,再与梁柱钢筋连接?还是直接用圆钢把梁主筋和柱主筋连接? 2.环周基础梁钢筋在焊接做接地体时,焊接上层筋与下层筋有区别吗?
下面这张图是基础接地平面图,黄色的线代表与引下线连接的扁钢。设计目的就是整个基础柱与梁全部贯通。引下线是肯定要与黄色的线做焊接的。但,有一点想请教,在没有引下线的柱子处,从梁过来的扁铁还需要与柱连接吗???也就是平面图上,右边那根柱里的钢筋还需要与黄线连接吗??如果连接,那还算闭合回路吗??
请问基础接地焊接中钢筋能否单面焊接,规范中规定双面焊接搭接长度大于6倍D,但是实际施工中有的地无法方双面焊接,请问各位能否增加搭接长度实施单面焊接,有相关规范吗?请各位不吝赐教。
在没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗? 扁铁间的搭接必须最少三面焊,圆钢必须双面焊吗? 扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢? 还是只与设计有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢? 如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
接地装置安装分项工程检验批质量验收记录 DQ 工程名称 检验批部位 项目经理
请问利用柱内的钢筋作为接地引下线,钢筋机械连接处要做焊接跨接吗?而GB 50601-2010建筑防雷施工规范中 (3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。)
请问基础防雷接地的接地板如何施工呢?是用钢板还是什么呢?
师傅们,在下接到一个11层的工程,由于第一次施工,不知道怎么做法,尤其是基础接地,现在桩基已完成,马上就要做接地什么的了,希望师傅们能提供一些详细的图片资料(在下看文字说明会头痛)比如:测试点怎么做?什么样子我都不知道! ok77777@gmail.com
上面施工照片,是没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗?扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢?还是只和有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢?如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
一、防雷接地的基本原理 防雷接地的核心目标是通过低阻抗的路径引导雷电流安全地进入大地,避免其对建筑物或设备造成损害。这一过程涉及三个关键步骤:吸引雷电、传导雷电流、以及迅速将其分散到地面中。一个典型的防雷系统包括接闪器(如避雷针)、引下线、接地装置(接地极)等组成部分。 二、防雷接地焊接长度的重要性
关于硬质基础防雷接地装置做法的讨论在防雷设计中,遇上硬质基础,接地装置的接地问题是最难解决的。1、为了降低接地电阻,在建筑周边设人工垂直接地体,在网易电气中有介绍用非金属材料制作人工垂直接地体的文章,是个好法子,各位可查阅相关文章。2、当建筑基础为硬质基础,建筑底层为车库,车库内有人员流动,车库纵、横向大于50米,车库内接地网的埋地深度已是问题。----请大家说说:接地网网距多少适宜,接地网埋地深度,防跨步电压措施,降阻措施等。----请大家都来谈谈看法,谢谢!!
砖混结构的建筑物做引下线时,使用柱内主钢筋直接引下还是做独立引下线?还有就是基础接地体怎么做?请各位大神留下自己的见解。
一屠宰车间,90mX100m,灰土基础.我沿车间内侧及内部柱处设一圈-40X4镀锌扁钢和车间内金属构件.柱子等连接.请问室外还要做接地极吗?
图纸要求是上下两层主筋,没有标明时几根,并将主轴线上的承台梁上下两层主筋通长连接,绑扎成网。请问上下两层主筋每一层到底焊接几根?定额里面默认的是几根?
防雷引下利用钢筋做引下线导体时,钢筋套管处的圆钢跨接该怎么做焊? 是单面12D圆钢 还是双面6D圆钢,有没有规范明确的? PS:电气规范没有明确钢筋跨接的要求。
防雷、强、弱电共用接地体时,基础钢筋需要焊接吗?《建筑物防雷设计规范》中第3.3.5第六条说绑扎和焊接都可以,条文解释中说,瞬间雷电流可以让绑扎出形成焊点,因此防雷接地是可以满足的,但是这样能满足平时的强弱电要求的工频接地电阻<1欧姆吗?[ 本帖最后由 gzh1105 于 2010-10-25 16:46 编辑 ]
最近在看施工图纸,关于防雷接地的接地装置利用土建基础内的两根∮16的主钢筋可靠焊接成闭合环路,这里就有问题了,闭合环路是怎么样子的呢,基础平面图上有详细画出来吗!接地极利用土建基础钢筋,接地网选用底板上下层主钢筋纵向每隔10米,横向钢筋每隔5米,交叉处主钢筋接点焊接,焊点不少于三处。假如去工地现场检查的话,都不知道焊接的对不对。这个有学习的资料吗!最好是现场真实的焊接图片。