请教大家一钢构厂房,利用基础内所有钢筋做接地极在厂房四周大于3米的地方还用打一圈扁钢吗?这圈环形扁钢做的有必要没有? 规格40X5的。
最近做了一个厂房项目,钢结构,属丁类。屋面是0.5mm厚彩钢板无绝缘覆盖层!我是直接利用他做接闪器,但是审图的要求我要不能用这要单独设避雷网,理由:0.5mm厚彩钢板实际中不可能保证有0.5mm厚。厂房加工的属于难燃材料。这个有必要吗?我认为即使钢板不能做接闪器 与之连接的钢檩条也可以做暗敷设的接闪器(不知道是否正确)。如果单独设避雷网一提高造价。二施工可能不便。我是新手,希望大家指教。
公司的商铺400平方米,是钢结构的。该商铺施工方法是利用钢筋混凝土桩基础,通过承台主筋与预埋的钢柱地脚螺栓连接,再把地脚螺栓与钢柱相连接,墙为砖结构,房屋面一般是用彩钢板加保温棉安装而成,基础比较浅。方案一考虑在<
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
一个服装车间,一层框架,二层轻钢型。用金属屋面做接闪器。引下线:二层用H型钢柱,一层用混凝土柱内钢筋。这样可以吗??如果可以的话,两部分怎么连接呢?新手,没做过这样的。求救噢!
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
请问有了避雷网或者避雷带后,避雷针还需要设置吗,是必须的吗?避雷网或者避雷带是不是必须明装呢,这样才能够把雷电导入地下,对吗?如果是这样 我怎么在有的楼底 看到是暗装的呢?谢谢各位指点?
请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
农村的7层楼厂房,当时也是叫农村的施工队伍过来盖的,结构是现浇结构,屋顶层为上人屋面,屋面上架设有太阳能热水器和电梯机房。在此地方也算是高楼了。一层的农村落地房都是5层楼。原先新建房子的时候未作防雷接地,卫生间内也没有局部等电位和总配电箱出也没做总等电位。现在卫生间也都铺上的大理石在翘掉重新做也不现实。现在倒想做防雷接地为了78月份的雷雨期。厂房就是四四方方的结构很简单的构造。对现在做防雷接地有什么方案可以采用吗?现在本地路面和道路都是水泥路。有没有完整的图集可以借鉴。
高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
遇到一个自用的钢结构厂房,100米长,60米宽,分为29米和31米两个跨度。结构每隔5米一根三角柱。还没有出基础图和屋顶图,屋顶彩钢棚都是钢架加盖瓦。请问需要做防雷么?接地设计为基础梁主筋和40*4扁钢连成接地网,网格25*30M,其他预备做MEB和设备接地,请问接地还有那些需要做的需要注意的?谢谢各位大神指导!
话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
在czk_cqr的帖子《钢结构厂房防雷接地电阻测量的问题》里说道:“钢筋混凝土建筑中,测量接地电阻,一般是接测试点(这个好像不是断接卡子吧,断接卡子顾名思义就是断开在接上,中间好像加了什么铅片,具体不清除了),这个测试点是不是就是在混凝土柱作为引下线的钢筋上焊出一段伸出墙面的扁铁(因为在住宅楼边上见到的就是一小段扁铁)。如果说下面接地装置连接完好,符合要求,一个测试点就可以了,是不是啊?多个测试点就是可以判断整个接地装置是不是一个整体,也就是说一个测试点并不是测试的一根引下线的接地电阻,而是整个接地装置的接地电阻。这样的话钢结构厂房的钢柱就是引下线,故随便在钢柱(作为引下线的钢柱)上任一点都可以测试整个厂房的接地电阻,而没有必要在在钢柱上作测试点,况且也不知道怎么作啊,嘿嘿!说到这里,又想到这个断接卡子是不是多此一举啊,直接接到引下线上测电阻不就行了,不方便的就象上面那样焊个扁铁引出来就行了。这些疑惑不知道我是没搞清楚状况,还是确实是个问题啊?”我对防雷接地的测试部是很了解,想问下像钢结构厂房的防雷接地怎么测试电阻?钢结构厂房电阻测试点怎么制作?请教有过经
该厂房甲类厂房,砖混结构,内有2区爆炸危险物质,厂房中间伸出一部分钢结构平台,钢结构支架是从地面向上延伸30米,请看以下照片,请问该厂房防雷怎么做,接地装置怎么做,请简要叙述一下。
现在,越来越多的厂房采用了钢结构构件形式,但相关的接地和防雷系统如何设计,能查和参考的资料不多,希望网友提供这类图纸或设计规范。
大鼻山哥哥请教了: 高层防雷接地的做法描述都是这样的:基础承台板的主钢筋焊接成闭合环网做为接地极,再与做引下线的柱子的两根主钢筋焊接,接地电阻测试点用扁钢引至室外离地面50CM处。 1、那么请教的是其做法(我没有图集):基础承台板与柱子的引下线是不是直接焊接,要不要留测试断接卡?测试点只是用扁钢引至室外仅为了测试接地电阻。 2、还是将基础承台板接地极与柱子做引下线主钢筋间断开,然后各自用扁钢引至外测试点断接卡箱呢?(这种理解可能不对) 3、我以前做低层住宅时,是用扁钢沿外墙设引下线,角钢做接地极,引下线在外墙离地面1.8M处设接地电阻测试断接卡箱。 请教高层防雷接地规范所说应该是那种做法啊,或者我没说准确,请你详细的说说:承台板、做引下线的柱子主钢筋、测试点、断接卡这几者间的关系。那么我的理解是承台板与引下线是直接焊接的,只用扁钢将测试点引到室外,如此就不存在断接卡了,这样理解对不对呢?
方案会审,有关部门提出厂房(厂房较大,标准厂房,不能预知设备地点)应预留接地端子,想请教各位大侠,这个接地端子如何预留,隔多少距离留一个?
利用柱筋作为防雷引下线时,钢筋为22MM。现在用电渣焊焊接,但质检站的人说不行。各位同行:用电渣焊焊接行不行?是否还需要在旁边加钢筋用电焊搭接。请大家帮帮忙指教指教我。多谢!