  • 一级、二级、三级防雷有何区别

    防雷分哪几个等级,不同的建筑物的防雷等级与设计要求有哪些呢,下面我们一起看下。

  • 在电源第二级C级防雷选用标称40KA合理吗?

    近看GB 50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第78页说一级B级宜用标称大于80KA,二级三级分别用标称40KA,20KA。这样是很好的防雷方法,但不是最科学和最合理的方法,从现在国内外防雷产品的参数及从开发商成本考虑,这样的选择是不合理的。因为国内外的防雷产品现在从第一级B级就可以把残压Up降到4KV以下,而这规范上所说的二级用40KA标称这么大的原因就是根据Up最高达到4KV推出,也就是说一级已经把Up控制到4KV以下了,可是这个的作用还是为了把UP控制在4KV以下,重复多余起不到任何作用。

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 请教防雷问题~~~~~~~~~~~

    刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢

  • 为什么电源防雷一般是三级?

    为什么电源防雷一般是三级?

     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。

  • 湖南的二级什么时候出啊?

    我今天上午打了 电话去省人事厅 电话是0731-82219154说建设部的核对成绩还没下发不过这位接电话的叔叔还,蛮客气的帮我查了 在省内阅卷的成绩,不知二级是在省内人工阅卷还是要拿到北京去人工阅卷呀!知道的同志 给个说法谢谢!!!怎么今天这个电话打不进了 莫非是把线拨掉了?[ 本帖最后由 lichuqin 于 2011-1-13 14:32 编辑 ]

  • 请教各位大虾。。。。雷电波侵入怎么防范。二级防雷建筑物

    急。。。。。。。急。。。。我做医院防雷接地,就是在屋顶层敷设10*10避雷网格,引下线和接地极都做了。可是老师说我的防雷电波侵入没有。请问应该怎么做。。希望大家给我指点。。。

  • 【恐怖】对防雷不懂装懂的二级建造师,非要一意孤行

    今日同一个二级建造师去别墅跟工程!到底他是那个专业的二级师就不知道了!我带人做防雷接地电阻的检测,检测完了主体接地电阻后,并记录清楚按要求填写表格,本来是想离开的!点知他就强调要检测人员检测屋顶未完成的每段均压环的接地电阻,检测工肯定是不愿意了,说根本是不关他的工程不关他的任务,他只负责主体接地的测量工作的, 为此,这个二建师就嚎叫要检测完屋顶未完成的几段均压环,否则就给钱!他一直坚持说检测完成屋顶电阻是否合格后才算是完成防类检测!唉!他连防雷的三大主要要求都不懂!我说到口水都干了(主体接地电阻是否合格!屋顶均压环布置是否合格!材料是否合格!),他就是一意孤行的坚持说他的意思!根本是不听我说的规范要求!就好象他就是规范!一定要听他的话按他的要求去做才是正确的!问题是他连防类的三级别都搞不清,更搞不清1欧,4欧,10欧的三个规范,就一定要别人按他的意见去做!强调别人听他的话!不听的话就凶人! 这就是一个二级建造师的素质了!

  • 关于防雷接地的问题,求教

    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?

  • 室外照明的防雷怎么解决

    室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!

  • 消防、二级负荷等哪些可以合并?

    本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?

  • 关于建筑防雷接地的设计

    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的

  • 关于建筑防雷接闪器设计

    大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,

  • 二级的可以领了,坐标河南

    这段时间有空就刷省人事网、职称网,然并卵。昨天找到市人社局职称科的电话打过去,还真有惊喜!报考单位介绍信、准考证、身份证、还有准考证上同版两寸照片2张,索性把成绩单也打出来了。末了公务猿会给一张A4的“考试合格人员登记表”让你把它放进个人档案里。建议大家直接打电话!

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分

  • 关于二级造价和删帖的问题

    是不是一但账号被列入黑名单之后,发一个贴就会删一个贴?(但不会有提示),提示的还是发帖成功。 还有二级造价考试教材的问题,想问下什么能出来。

  • 二级生物处理对比及简评

    二级生物处理对比及简评

    二级生物处理的优缺点,欢迎大家发言!

  • 15D500-3系列防雷-接地

    话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<

  • 二级建造师怎么考才能过

    二级建造师怎么考才能过,二级建造师考试技巧有哪些,为了方便大家更好的应对二建考试,以下给大家分享一些二级建造师的考试方法,希望对大家有更多帮助。

点击加载更多

二级防雷

二级防雷专题,为您提供二级防雷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二级防雷 相关的专业交流讨论,更多二级防雷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题