首页 课程 资料 论坛
  • 2010防雷规范中防雷引下线的疑惑

    本帖最后由 tozhenliang 于 2014-4-4 16:19 编辑 4.1.2 各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定: 1 在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接: 1)建筑物金属体。 2)金属装置。 3)建筑物内系统。 4)进出建筑物的金属管线。 2 除本条第1款的措施外,外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求。 请问第二条怎么理解,按照字面上的理解,防雷要做等电位,又需要隔离,这样会矛盾吗? 这个隔离距离应该为多少?

  • 最新防雷规范,变化在哪里?

    最新防雷规范,变化在哪里?最新防雷规范刚买到手,这几天忙,还没开始看已经学习的谈一下大的变化在哪里,我重点看一下今年十一后就要执行了必须得学了

  • 关于防雷规范中的一点疑问?

    防雷规范中一类防直击雷中,当土壤电阻率小于等于500欧.米事,若环形接地体面积大于等于79平方米是,环形接地体不需补加接地体。疑问:环形接地体面积是接地体与土壤接触面积/接地体在土壤中投影面积/还是环形接地体所包围的面积,个人理解为环形接地体所包围的面积,不知道理解是否正确?

  • 防雷规范“闭合环形”的疑问

    第3.3.4条 每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;。。。。。。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。实际应用中,做总等电位联结接地肯定和埋地金属管道连接了,那么如果接地装置如果有三面是在室外做的,另一面是在室内用接地干线引出与室外的接地装置连接,室内外形成闭合,算不算围绕建筑物敷设成环形接地体?

  • 防雷规范 第三类防雷如何防侧击?

    规范看的不明白,求指教2010 版防雷规范 4.4.8对于高于60m建筑的防侧击雷规定如何解读?在设计时,防雷说明应该怎么写

  • 关于新防雷规范的审图意见

    审图给提的问题,大家帮忙看看怎么答复:1、按2010年版防雷规范,利用钢筋作防雷装置,应所有结构柱的钢筋均为引下线。GB50057-20104.3.54.4.52、关于接闪带的安装位置有新的要求,望标注在平面图上。GB50057-20104.4.1大家看看,怎么答复。第一个问题,新规范里是说要用所有的柱子吗,我怎么没看到。第二个问题,我看就是多个高度超60米时,我的是6层住宅呀。

  • 防雷规范应该执行那一条?

    JGJ 16-2008《 民用建筑电气规范》中11.7.7关于防雷引下线是这样规定的:“1 当钢筋直径大于或等于16mm时,应该将两根钢筋绑扎或焊接在一起,作为一组引下线;2 当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应该利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线。”GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》4.3.5-3这样说:“敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅为一根时,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋时,其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积." 两个标准应该执行哪一个?若按行标优先级应大于国标来说,应该执行前一个,按发布时间来说应该执行后一个。最近我们做的设计按后一条执行的,但审图公司说应该按前一条执行,我们设计负责人(注册电气工程师)说国标大于行标,按第二条执行。大家做设计时都是按哪个执行的呢?

  • 通用规范防雷措施对比,便于理解、记忆

    《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022防雷部分内容涉及到第三类、第二类防雷建筑物及需加强措施的第二类建筑物,下面列表进行对比如下:  表1  不同类别防雷建筑对比

  • 新防雷规范,SPD参数如何标注?

    低压侧配电屏上应装设Ⅰ级试验的电涌保护器,并且“每一保护模式”的冲击电流值和电压保护水平值,均应符合规范要求。(另外保护SPD的断路器,应为SPD厂家配套产品。)其他配电箱如电梯等设置的是Ⅱ级SPD,其参数也应符合规范要求。GB50057-2010第4.3.8.5条这是审图提出来的,请教一下大家SPD参数如何标注比较规范呢?

  • 防雷规范上的水平导体和垂直导体?

    防雷规范上的,表格5.2.6 布置方式, 安装在水平面上的水平导体, 这个是这个意思吗? 安装在垂直面上的水平导体, 安装在垂直面上的垂直导体。 这三个到底是怎么样子的啊? (1)安装在水平面上的水平导体(2) 安装在垂直面上的水平导体(3)安装在垂直面上的垂直导体

  • 大家按照《民规》还是《建筑物防雷规范》

    我发现在三级防雷措施上《民规》与《建筑物防雷设计规范》有不一致的地方。特别是屋面避雷带网格大小和结构柱引下线间距,都不一样。是否按照两者严格的执行?

  • 防雷接闪器的安装高度及规范要求

       一、防雷接闪器的安装高度是多少? 接闪器的安装高度是确保其有效捕捉雷电的关键参数。根据我国现行的《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010),接闪器的安装高度应遵循以下原则:

  • 分享下电气防雷接地的规范

    都是一些施工 监理 考证用的规范 有个通信的规范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 编辑 ]

  • 按照新版防雷规范加油加气站到底是几类防雷

    在加油站和加气站的设计中出现在不同的地区 防雷审批部门对加油站的防雷分类有不同的意见有的要求按照一类设防 有的要求按照二类 请大家按照新版条文讨论一下

  • 防雷接地标准规范及对应防雷措施

    我们都知道雷击对于建筑伤害威胁是巨大的,所以为了使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范,即防雷接地标准规范。

  • 通信局(站)防雷与接地设计规范

    通信局(站)防雷与接地设计规范,需要的来看看!

  • 2012年《电气防雷设计规范》宣贯与旅游! 主讲老师:林维勇(防雷规范主编老师)

    2012年《电气防雷设计规范》宣贯与旅游! 主讲老师:林维勇(防雷规范主编老师)联系人:高老师13552894941 QQ:917567481

  • 防雷设计规范强制性规范6.1.2的理解

    当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统搞不明白,监控系统的配电规范也要求弄TN-S系统这个如何理解?保护接地一开始用TN后面也可以改成TN-S?

  • 对于《建筑物防雷设计规范》的疑问

    规范中第3.5.1条: 当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷分类和防雷措施宜符合下列规定: 一、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。请问文中的“面积”一词是直建筑面积还是指俯瞰的投影面积?当确定为一类防雷后,是不是所有的屋面(包括较低的屋面)都要按一类等级设避雷网格?

  • 建筑物防雷规范术语解读

    按照规范的编制规定,GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》增加了术语一章,共定义了50个术语,有一些术语还是首次出现,需认真阅读。 一些专业术语更准确,更符合实际,如: 老规范中“避雷”的真正意义是“接闪”;雷电是“电涌”不是“浪涌”;“针”的意义不准确,“接闪杆”的顶端应该是半球状,所以,现在新规范中“避雷针”改为“接闪杆”;“避雷带”改为“接闪带”;“雷电电涌”改为“闪电电涌”。 对地闪击1ightningflashtoearth 雷云与大地(含地上的突出物)之间的一次或多次放电

点击加载更多

幕墙防雷规范

幕墙防雷规范专题,为您提供幕墙防雷规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与幕墙防雷规范 相关的专业交流讨论,更多幕墙防雷规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

主卧室设计

飘窗台面