  • 这个工程该如何划分防雷等级

    普通办公楼,136m x 45m x 24m. 计算年雷击次数为0.1045总面积约1万5千平米其中三层 有两个350平米的300人会议厅,是否就应考虑为人员密集场所?

  • 防雷等级只按雷击次数划分可以吗?

    今天小弟的防雷图纸被审图中心的大妈莫明其妙的退了回来,说是雷击次数N=0.25(次/a)算大了,不能按三级防雷设计,要重算。请问大家这雷击次数是判断防雷等级的唯一依据吗??具体资料:一栋长30米,宽29米,高25米的四层乡村酒店,楼顶有电梯机房,在番禺某地,河边。小弟按上述资料计算得雷击次数N=0.25(次/a),查GB 50057-94(2000年版)属于三级防雷建筑。规范原文“第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物: ……二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。 四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。 ”恳请老鸟点拨点拨。小弟谢过了!

  • 求助商住楼防雷等级划分

    现有一商住楼,地下一层,地上16层,总高度为55.1M,地下层停车及设备区,首层和二层为商场,三层至16层为住宅,三层天面高度是10.3M。商场部分长*宽=120M*84.2M。建筑物的南面和北面各有一栋住宅(三层以上),每栋住宅均有两个塔楼,住宅楼的长*宽*高=55.4M*23.2M*55.1M。本地的年平均雷暴日Td(d/a)=81.3现在令本人疑惑的是这个建筑物的防雷等级要怎么找分呢?塔楼部分计算出来的 预计雷击次数N(次/a)=0.295,它应该属于一般性住宅,是三类防雷。商场部分应该属于比较重要的场所,其预计雷击次数N(次/a)=0.25,它应该属于二类防雷。可是他们又是同一建筑物,那这个建筑物应该算整体二类防雷来作还是上部按三类防雷,下部按二类防雷?很是疑惑啊。求大家指点一下,谢谢啦!

  • 建筑物防雷等级划分有哪几类?根据什么来划分?

    雷电是很常见的自然现象,尤其

  • 旅馆建筑等级划分的原则?

    旅馆建筑等级是根据什么来划分?

  • 堤防的等级划分与防洪标准

    知识点:堤防的修建标准

  • 人防防化等级如何划分的?

    人防按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级,划分依据是什么?到处找不到~~~~~大家帮帮忙!!!先谢谢了~~~

  • 国网污秽等级划分-2006

    国家电网根据IEC标准制定的企业标准

  • 抗震等级划分的重大疏漏

    抗规 6.1.2高规4.8.3都明确指出建筑结构抗震等级的表格是针对丙类建筑的。那么甲、乙、丁类建筑就不考虑了吗???这么多院士编的规范,竟然出现如此大的疏漏!!!:L

  • 堰塞湖风险等级划分标准

    堰塞湖风险等级划分标准

  • 园林绿地等级是怎么划分的

    有谁知道园林绿地等级壹级,贰级,叁级是怎么划分的啊,它的标准是怎么样的啊?有谁知道的请》》》》》》》》踩个点 留下脚印哦!!!!!!!!!!

  • 建筑结构几类等级的划分

    建筑结构几类等级的划分;

  • **请教电源的防雷等级怎么分??

    请楼主不要删,我在放在防雷论坛,没有人回答. 那里只是建筑防雷.谢谢了!! 请教电源防雷等级怎么划分的??? 所谓 A B C D 这个等级是怎么区分的??

  • 建筑物的分类和等级划分

    建筑物的分类和等级划分

  • 构筑物的防雷等级怎么判断?

    室外总有些构筑物,比如广告牌,旗杆,小岗亭之类的,这些构筑物要不要做防雷呢?防雷规范规定了3类防雷,那像上面说的构筑物,怎么判断其防雷的等级?[ 本帖最后由 mzwl2009 于 2011-4-12 12:02 编辑 ]

  • 建筑防火等级是怎么划分的?

    1、在堆有大量可燃和易燃物质的场所动火作业属一级动火作业,应由工地负责人填写动火申请表,经公司安全部门审查批准后方能作业;2、在具有一定危险因素的场所动火作业属二级动火作业,应由工地安全员填写动火申请表和制定安全技术措施,经工地负责人审查批准后方能作业;3、在非固定的、无明显危险因素的场所动火作业属三级动火作业,应由施工班组填写动火申请表,经安全员审查批准后方能作业;

  • 关于洁净度等级划分的问题

    我是一个人新人,然后对洁净度等级划分是在不是很明了。公司给的规范(GMP-1998)可能是老的,上面写的洁净度级别是 100级,10,000级,100,000级,300,000级后好像现在最新规范的是取消了300,000级? 然后ABCD四个等级又是啥啊?class1-class9又是啥啊?还有药厂和电子厂房的洁净度划分是一样的吗?天呐我太搞了求大神指点迷津

  • 关于乙炔瓶库防雷类别划分的问题

    本帖最后由 wxsz_pj 于 2014-12-25 14:17 编辑 乙炔瓶库,长宽高为20m*10m*8m。按乙炔站相关规范,本建筑内部应划为爆炸危险1区。根据建筑物防雷设计规范:1区环境须为一类防雷建筑物或二类防雷建筑物。考虑到瓶库较大较高,若采用独立避雷针的话,通过计算,需要4根30m高的避雷针,且只能保护到4个屋角。于是依据建筑物防雷设计规范3.0.3第6条,将瓶库设为二类防雷建筑物,并采取下列措施:(1)屋面防雷网格和引下线间距按5m*5m和12m设计;(2)增加机械排风装置,并和可燃气体报警器联锁。请论坛上各高手看看,这样是否可行。

  • PE管材料等级是按什么划分的

    地源热泵系统不是要用聚乙烯管(PE)吗?只是看资料的时候有个材料等级是PE80、PE100。上百度谷歌了,可是没结果。不知道什么书上有介绍,哪位大大知道啊,烦请给个答案。

  • 对于轻危等级的建筑作用面积的划分

    对于轻危等级的建筑作用面积的划分

    该怎么划分这个单层的作用面积?轻危等级