  • 不同高度的连体建筑防雷等级计算

    当不同高度的连体建筑计算年预计雷击数时,如何算合理?现遇到这样的问题,法一:分别计算不同高度建筑与建筑物截收相同雷击数的等效面积Ae,叠加后作为总的该连体建筑的等效Ae,再进行计算,算出来是0.687,属于二类防雷。法二:整体按建筑最高的高度算,长宽取基础的长宽,计算结果是0.131属于三类防雷。求教大神,哪种方法合理,问题出在哪里?

  • 关于建筑防雷接闪器设计

    大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,

  • 关于建筑防雷接地的设计

    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的

  • 请问一下各位专家,关于建筑物高度的防雷问题

    请问一下各位专家,关于建筑物高度的防雷问题

    本帖最后由 嘉琳一菲 于 2016-9-18 18:56 编辑 请教一下各位专家,一般构筑物如亭子,雕塑,景墙等类似不是很高的构筑物,在算上庭院灯。大概多高时需要增加防雷设施呢?又根据2015版的城市道路照明设计规范,条纹说明6.1.7条肩上传图,条文中说是根据相关规范。但请问各位专家。是哪本规范里面有??目前已只的只有建筑物防雷规范3.0.4中第四条,15米以上划分的只是孤立的烟囱之类的。

  • 水泵的承压和建筑的高度有关吗

    手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?

  • 关于建筑高度的正确算法

    我是新手 对于规范有很多不理解的地方我这个帖子就专门针对建筑规范 如大家有哪里不清楚 理解或觉得矛盾的地方就提出来 大家在回答的时候 在前面加上“回答X楼:” 这样看帖的人就会很快找到问题 好了 我是一楼 我的问题是这个: 在2009版的《全国民用建筑工程设计技术措施》中第2.3.2规定 :在除特殊地区(机场,文物保护等)外,其建筑高度,平顶房屋按其建筑外墙散水处至屋面面层计算,如有女儿墙,按女儿墙顶点计算;坡屋顶按建筑外墙散水至建筑屋檐和屋脊平均高度计算。在《民用通则》中也是如此规定的,在《建筑设计防火规范》2001版中:建筑高度为室外地面到其女儿墙或檐口的高度。在《建筑设计防火规范》2006年版中:建筑高度,坡屋面至檐口,平屋面(包括有女儿墙)至屋面面层。 我想问下到底哪一个才是正确的 我说的是建筑高度也许很幼稚 但我很迷惑了很久 望前辈给新手一点……

  • 【讨论】防侧击雷及高度超过45m的建筑物的防雷措施

    建筑物防雷设计规范GB 50057-20104.3.9 高度超过45m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第4.3.1条的规定外,尚应符合下列规定:1 对水平突出外墙的物体,当滚球半径45m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。2 高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定: 1)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶上的保护措施处理。 2)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上。

  • 建筑防雷、接地设计与安装

    [size=13.3333px]建筑防雷、接地设计与安装,朋友们有兴趣的看看吧

  • 求教建筑高度的计算 如下

    建筑室外设计地面(建筑室外设计地面标高-0.1m,建筑首层室内地面标高±0.0m)至檐口、屋脊的高度分别为49.9m、52.1m。请问该建筑高度是多少米?感谢大虾们

  • 建筑防雷设计的有关问题

    建筑防雷设计的有关问题

    建筑防雷设计的有关问题

  • 新修改--建筑防雷接地

    1. 利用所有砼柱之两根角主筋作防雷接地引下,下与接地体焊接联通.在相室外埋深1m处焊出一根40*4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外皮的距不小于1m,记住是所有的砼柱; 2,避雷带明嵌于女儿墙边沿,而不是女儿墙中间。

  • 旧建筑如何补做防雷设施

    现有一6层旧楼,原来楼顶只有一个避雷针的防雷措施。现业主想把大楼改为办公楼,按三类防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面装接闪带,支架用膨胀螺栓固定在女儿墙上。2、四角和侧面共6条专用引下线。3、接地极是问题,因大楼部份外墙与民居相邻(间隔小于0.8m),没法在大楼四周做一个环形接地极,有什么好的解决方法。另外这类后补措施还要注意那些问题,请大家给点意见。

  • 各类规范对“建筑高度”的认定

    各类规范对“建筑高度”的认定

  • 建筑高度如何计算才准确?

    建筑分类是学习建筑防火及检查的重中之重,而建筑高度的计算是学习建筑分类的基础。

  • 这个建筑防雷倒底按二类还是三类

    最近做一外地工程,设计审查提出应按二类,我认为按三类既可,他认为我违反强条某地一工程,地下一层,地上十九层.地下一层为人防、设备用房和车库。地上一至三层为商务办公,四至十九层为大开间办公。地下三层为裙房,长71.9M,宽34.5M,高14.1m,中间从四层起为塔楼,长43.5m,宽33m.建筑总高73.3m,当地年雷暴日为23d/a,我计算的年预计雷击次数为0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高层民用建筑,应为三类,而审图认为是二类。他的依据是应算人员密集的公共建筑,我的依据是规范解释条文人员密集场所指的是集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物。本建筑物建筑虽然定为综合楼,但实际是办公功能。应为一般性民用建筑。

  • 关于建筑防雷接地问题?急!!

    建筑的柱主筋采用的是电渣压力焊接和螺纹连接的,那么在当避雷引下线是利用柱主筋时,柱内钢筋的连接方式能不能满足接地要求??还需要另外将柱内钢筋焊接起来作为引下线吗??

  • 建筑高度与结构高度的区别

    建筑高度与结构高度有没有区别吗.建筑高度,我比较清楚,但结构高度不清楚.例如不同的结构形式都有不同的限高,这个高度指什么,还有砖混结构的限高等.我不明白,请各位高手指教.

  • 建筑防雷接地工程是如何施工的?

    建筑防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²。

  • 一个关于建筑防雷分区的问题.

    请教各位:在<建筑物防雷设计规范>GB50057-94中第2.0.2\2.0.3中提及的0区、1区、10区、2区。这些到底是什么意思?是怎样确定这些区的?谢谢大家

  • 建筑防雷人员的管理办法

    山东省防雷工程专业技术人员资格管理办法 山东省防雷工程专业技术人员资格管理办法(2008年8月29日山东气象学会第九届常务理事会第二次扩大会议通过) 第一章 总 则第一条 为加强防雷工程专业技术人员资格管理,保障防雷工程质量,保护国家利益和人民生命财产安全,根据《国务院关于第三批取消和调整行政审批项目的决定》和中国气象局《防雷减灾管理办法》、《山东省防御和减轻雷电灾害管理规定》,结合本省实际,制定本办法。 第二条 本办法适用于本省防雷工程专业技术人员资格(以下简称防雷资格)管理。第三条 山东气象学会(以下简称学会)为本省防雷资格的管理组织,学会防雷资格管理办公室负责相应的具体工作。 第四条 防雷资格认定遵循公开、公平、公正的原则,实行统一考试、定期培训、严格考核制度。 防雷资格认定由学会统一办理,在每年第四季度进行一次防雷资格认定考试。第五条 本办法所