  • 如何检测升降避雷针的接地电阻是否合格?

    一、检测前的准备工作 工具准备

  • 关于10kV避雷器运行期间是否需要检测?

    不知可有供电局的或知道的朋友能告之在下,关于10kV避雷器(用于环网柜或分支箱中),运行期间是否需要定期检测,比如1年或几年须重新检定??我的产品运行在南方某省,多雷,运行4年后突然炸裂,殃及前面的插头。因未有当时线路运行详细记录,所以对于事故原因一直比较踌躇,难以定论。但期间供电局一直未对此避雷器检测。谢谢。

  • 检测避雷器时需要停PT柜的电吗?

    本人是个高压专业新手,对很多高压设备不是很熟悉,请教PT柜内避雷器做检测时,是否需要将此段母线进线供电停掉,还是只要将PT柜推出运行即可?

  • 关于桥梁检测的一些论文

    以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。

  • 关于油罐避雷的一些问题

    目前国内关于油罐避雷还是用折线法,可我不看不懂折线法,主要是双针和三针甚至更多针组合的!!那位大虾能帮忙给指点一下啊!!!谢谢啊 !!

  • 有关强夯检测的一些问题

    最近小弟碰到有关的强夯的问题,向各位前辈请教。谢谢各位了1.强夯算不算是复合地基,复合地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定?2.强夯地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定还是标贯也可以确定呢?还有关于《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中第6.4.3条,大家是如何理解“强夯处理后的地基竣工验收应采用原位测试和室内土工试验”中的“原位测试”指的是什么

  • 10kv户内高压柜避雷器状态检测装置,泛在物联感知终端

    10kv户内高压柜避雷器状态检测装置,泛在物联感知终端

    应用途径:10kv户内高压柜产品简介:APT-100避雷器泛在物联感知终端是交流高压电力系统中对避雷器设备的运行状态以及故障记录预警所创新研发的一款无线采集感知终端,该采集感知终端内置高精度泄露电流采集模块,可实时采集被监测避雷器的正常或故障泄露电流,从而有效地实时反应避雷器其内部防雷元件的正常或异常运行状态。APT-100避雷器泛在物联感知终端应用业内先进的低功耗有源供电解决方案,单节电池可提供感知终端三至五年的正常在线监测运行寿命,并设计了简便的电池更换方案,满足了感知终端对长期运行与快速维护的要求。APT-100避雷器泛在物联感知终端采用无线通信技术,将被监测避雷器一次侧下端所感知采集的相关数据,无线实时传输到数据管理主机或后台系统中,用户可通过数据管理主机或后台系统对所监测避雷器的实时运行情况进行浏览与管理。工作原理:APT-100避雷器泛在物联感知终端,由一次等电位感知器件与二次高精度感知通信器件组成。避雷器与感知终端串联于系统中使用,当避雷器在正常运行状态下,感知终端实时监测避雷器正常的泄露电流。当避雷器内部器件逐步老化,泄露电流逐渐增

  • 关于洁净厂房检测的知识

    关于洁净厂房检测的一些内容

  • 关于避雷小针制作的决算

    关于避雷小针制作的决算

    各位师傅:关于避雷小针制作的决算应如何确定,按全国统一安装预算定额,套用2-501一般铁构件制作,基价是749.03元/吨,按浙江省预算定额(94),2-501一般铁构件制作,基价是3720.17元/吨,其中人工费1980,材料费958.1,机械费782.07元,我搞不明白,材料费怎么计算的,包含哪些内容? 是不是避雷小针安装套用2-1224H1,不计主材,算安装费62.98元/10根,其中人工费18.65元/10根,避雷小针制作折算成重量,主材按约定的价格计算,再套用浙江省预算定额(94),2-501一般铁构件制作,基价是3720.17元/吨,其中人工费1980,材料费958.1,机械费782.07元. 请不吝赐教,谢谢! 我的邮箱fanglu8877@163.com

  • 接近开关如何选择和检测

    接近开关如何选择和检测

  • 关于防雷检测的收费基准

    大家有没有做过防雷检测的?防雷中心给的基准中有“每个点45元”,这个点是怎么定义的?我公司是二层电子厂房,建筑面积大约20000平方米,验收已通过,今天检测,请问检测费大约多少钱?防雷中心大约开价10000元。

  • 请教个关于避雷带的问题

    屋面有法国pulsar60提前放电接闪器,保护半径96m。屋面钢筋网也做了避雷网格焊接,现在女儿墙和构架上的明敷避雷带还需要做吗?建筑物高度71m(包括构架)

  • 收集的一些基桩检测资料

    收集的一些基桩检测资料 给大家参考

  • 监理与检测的关系(本人原创)

    现场检测时候,有一位监理人员向我提出要我们的检测资质!说是为了防止我们做虚假试验要对我们进行了监督!我当场回驳了他!理由如下:1)监理不是建设单位代表,他仅仅是被建设单位委托的单位,他不具备建设单位所有的权限和义务。同样我们也是建设单位委托的!我们主要是对基桩工程的质量(分部工程)负责,他们是针对与基桩工程以外的单位工程的质量负责。2)建设监理单位主要是维护建设单位和承包单位质量的利益。我们是确保基桩工程的质量3)我们的对象是桩基施工单位!4)建筑法和监理规范里面没有约束我们检测这一项规定。5)监理和建设单位的委托合同没有约束我们检测这一项。6)我们和监理同属于咨询服务行业!共同为建设单位服务!7)我们和监理是合作的伙伴!因为在现场检测中承包单位的配合有时需要监理出面才可以摆平的!因为我主要负责桩基工程检测的,所以我只是提与桩基工程检测的相关的问题!其实检测单位承担的检测有: 结构检测、环境检测、建筑材料检测、门窗电阻功能检测等等!

  • 关于烟气溴化锂机器的检测

    烟气型的溴化锂制冷机,如果工厂没有最后的模拟烟气运行的检测(就是利用一部分烟气来模拟溴化锂制冷机的运行,以此判断该机器是否是合格产品),是否可以判断该机器不是可靠的。 请问这个检测是很必须的吗?有没有权威的资料可以证明不必要进行这个检测呢?多谢

  • 关于消防软带检测的问题

    关于消防软带检测的问题

    今天,消防大队送来了软带的检测报告,压力爆破试验,规范合格为2.4MP,我们产品为2.2MP,定性为不合格产品,需全部更换.程序我无可置疑,但2.4MP的试验压力是否合理,服众?市政消防供水压力0.4MP,消防管道我们试验压力1.0MP,水带要达到2.4?听说别的工程也是这个品牌产品,却合格.真他吗郁闷?2.4MP的压力试验我想管道也该爆破了?

  • 有关砖\砌块的检测规范

    GB 5101--2003烧结普通砖

  • 桩基检测的一些论文,有用

    对三种桩基承载力检测方法的讨论

  • 关于工程鉴定与工程检测

    关于工程鉴定与工程检测 一、工程鉴定的概念及说明 建筑物在它的建造和使用期内(一般建筑物设计使用年限为50年)可能会遇到各种各样的情况,在长期的自然和使用环境的双重作用下,结构功能会逐渐减弱、降低,有时与原设计预期的要求有较大的差距,或者由于施工、使用、功能和管理方面的原因等,就需要对建筑物进行鉴定,对其结构功能可靠性进行科学的、客观的评价。